Panasonic 'fryser' til..
|
jkn |
Lagt på d. 15-01-2010 15:39
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 22/10/2007 11:55
|
Jeg har en Panasonic CS/CU-TE9DKE monteret i min garage, men har nu det problem at bakken under udedelen fryser til og resulterer i at den stopper.
Den kører fint afrimning, men når afløbshullet fryser til så hjælper det ikke.
Nogen der har et forslag til hvordan det kan løses ?
Mvh.
Jesper |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 15-01-2010 15:45
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Hmmm måske et varmkabel på så ikke det fryser til.
http://www.elvvs.dk/articlelist.3380
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 15-01-2010 15:54
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Udedelen skal være hævet ca 30 cm over terrænet. Den lille plasticbøjning skal ikke monteres.
Hvis det er er parallel-import, kan den have en uegnet afrimningslogik.
Er den mærket DANMARKSPUMPEN er der normalt ingen problemer. Men jeg er vidende om PANASONIC anlæg leveret fra andre end Kinnan, hvor et varmekabel kan være nødvendigt.
|
|
|
|
jkn |
Lagt på d. 15-01-2010 15:58
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 22/10/2007 11:55
|
Ja se, det kunne være en ide..
Jeg synes bare det er voldsomt dyrt for sådan et kabel..
Varmepumpen er leveret af Sparenergi og har 3 års garanti på anlæg og 5 år på kompressor. Om den er parallelimporteret skal jeg ikke kunne sige..
Redigeret af jkn d. 15-01-2010 16:00
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 15-01-2010 16:15
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Monteret af en kølemontør, eller hvad?
Anlæg solgt under navnet DANMARKSPUMPEN har de seneste år været omfattet af 5 års garanti.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 15-01-2010 16:22
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hmmmm, kan ikke se ham på Kinnan's forhandlerkort. Så muligheden foreligger, at den har uegnet afrimningslogik. Om det kan afhjælpes vha et eller andet trick, kan du forsøge at spørge Kinnan om.
Men jeg har hørt om en HE9'er importeret via Sverige, der måtte have et kabel i bunden, for at kunne håndtere tø-vandet.
|
|
|
|
thyge |
Lagt på d. 16-01-2010 15:43
|
Begynder
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 16/01/2010 15:38
|
Jeg har samme problem med NE9GKE.
Kan man fjerne bakken, så vandet blot drypper direkte på jorden?
Udedelen er helt til-rimet på bagsiden og inde-temperaturen kan ikke komme over 14 grader - ingen problemer i decembemer, hvor der var plus-grader udenfor.
Den stopper ind imellem (sikkert for at afrime), men kun i korte perioder, og det fjerner ikke noget rim eller is i bakken.
Er installeret i sommerhus, hvor den holder 8 gr. til hverdag, og via telefon sættes til 25 gr.i weekenden- men i frostvejr kommer temp ikke over 14 gr. - er det p.g.a. rim-dannelser?
Hvor lang tid er normalt, når den afrimer?
Hvis jeg monterer et varmekabel, skal jeg så også føre det op på bagsiden af ribberne, så de kan holdes rim-fri?
Mange spøgsmål, men jeg håber meget, I kan hjælpe.
Redigeret af thyge d. 16-01-2010 18:43
|
|
|
|
icycellar |
Lagt på d. 16-01-2010 19:59
|
Begynder
Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 16/01/2010 19:55
|
du skal have monteret varmekabel i din drypbakke. Nej du skal ikke køre varmekablet op om fordamperen, da den jo er selvregulerende. |
|
|
|
thyge |
Lagt på d. 17-01-2010 12:56
|
Begynder
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 16/01/2010 15:38
|
Citer icycellar skrev:
du skal have monteret varmekabel i din drypbakke. Nej du skal ikke køre varmekablet op om fordamperen, da den jo er selvregulerende.
Tak for svaret.
Men problemet er at den åbenbart ikke er selvregulerende nok, når der dannes så meget rim på køleribberne (fordamperen?) at den kun kan producere varme nok til 14 gr. indenfor.
Jeg har prøvet at lade den køre aircondition (køle-modus) en time - så smeltede rimen, og den kunne igen varme normalt, - men kun i 4-5 timer til den var rimet til igen. |
|
|
|
icycellar |
Lagt på d. 17-01-2010 14:32
|
Begynder
Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 16/01/2010 19:55
|
er det en Danmarkspumpe? hvordan ser fordamperen ud efter denne drift. rimer den ensartet til ? i denne kolde tid er det ikke unormalt at have et kondenseringstryk på omkring 35 - 40 grader. du må jo tænke på at ydelsen på din varmepumpe falder jo koldere det er + hvor fugtigt det er (da fordamperen rimer hurtigt til). max ydelsen for dit anlæg er 5,4 kw. varme, men i denne temperatur/fugtighed skal du nok trække omkring 30% af ydelsen fra.. dvs 3,7 kw. omregnet vil det kunne varme 60 - 65 m2 op.. eller mindre.
hvor stort er dit sommerhus ? |
|
|
|
thyge |
Lagt på d. 17-01-2010 20:48
|
Begynder
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 16/01/2010 15:38
|
Citer icycellar skrev:
er det en Danmarkspumpe? hvordan ser fordamperen ud efter denne drift. rimer den ensartet til ? i denne kolde tid er det ikke unormalt at have et kondenseringstryk på omkring 35 - 40 grader. du må jo tænke på at ydelsen på din varmepumpe falder jo koldere det er + hvor fugtigt det er (da fordamperen rimer hurtigt til). max ydelsen for dit anlæg er 5,4 kw. varme, men i denne temperatur/fugtighed skal du nok trække omkring 30% af ydelsen fra.. dvs 3,7 kw. omregnet vil det kunne varme 60 - 65 m2 op.. eller mindre.
hvor stort er dit sommerhus ?
Det er en model magen til Danmarkspumpen, men købt i Sverige hos Hetluften.se.
Ja, den rimer ensartet til, og rummet, der skal opvarmes er ca. 45 m2 - efter 4-5 timer med 23 gr., rimer den så meget til, at temperaturen falder til 14 gr.
Det mærkelige er, at anlæget ofte stopper for at afrime,men at det ingen effekt har - rimen forsvinder ikke.
Ville det så ikke hjælpe med et varmekabel på selve ribberne - udover varmekabel i bunden? |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 17-01-2010 21:20
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Det lugter rigtig træls af en paralleltimporteret Panasonic, beregnet for sydeuropæiske forhold. Der er nok kun den sure gang til Kinnan og få prisen på et styreprint der kan håndtere danske forhold. Desværre noget vi ofte er stødt på.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 17-01-2010 21:26
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Glemte den selvfølgelige. Er det en selvmonteret, kan du mangle kølemiddel. Så har den væsentlige problemer med at varme når det er koldt.
|
|
|
|
thyge |
Lagt på d. 18-01-2010 16:59
|
Begynder
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 16/01/2010 15:38
|
Citer hamselv skrev:
Glemte den selvfølgelige. Er det en selvmonteret, kan du mangle kølemiddel. Så har den væsentlige problemer med at varme når det er koldt.
Hetluften.se - som er et stort og velrenomeret firma - bedyrer at alle deres modeller ikke er parallelimport - de bruger helt de samme modeller i Sverige.
M.h.t. manglende kølemiddel: Den varmer rigtig godt, når rimen er væk.
Den er ikke selvmonteret.
?? |
|
|
|
Sydkoel |
Lagt på d. 18-01-2010 21:10
|
Øvede
Antal indlæg: 261
Tilmeldt: 29/03/2008 00:47
|
Citer icycellar skrev:
max ydelsen for dit anlæg er 5,4 kw. varme, men i denne temperatur/fugtighed skal du nok trække omkring 30% af ydelsen fra.. dvs 3,7 kw. omregnet vil det kunne varme 60 - 65 m2 op.. eller mindre.
hvor stort er dit sommerhus ?
Jeg vil mene at det er den nominelle ydelse man skal gå ud fra. de 5,4 Kw er når kompressoren kører max omdrejninger, men det mener jeg ikke den vil gøre i længere tid af gangen (ikke flere dage i træk).
Korriger mig hvis jeg tager fejl !
Sydkøl A/S
C-anerkendelse - Medlem af VP-ordningen. Forhandler af DVI, Daikin, Sanyo, Panasonic og Duka.
|
|
|
|
jkn |
Lagt på d. 19-01-2010 17:56
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 22/10/2007 11:55
|
Skal sådan et varmekabel virkelig koste 500,- eller findes der et sted det kan fåes billigere ? |
|
|
|
icycellar |
Lagt på d. 30-01-2010 01:53
|
Begynder
Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 16/01/2010 19:55
|
hvis ikke han opnår temperatur vil den vel køre nærmeste uafbrudt ..
tjo.. jeg er måske osse forkert på den .. om ikke andet var det en lille overslagsberegning
kølemontør
|
|
|
|
thyge |
Lagt på d. 06-02-2010 14:42
|
Begynder
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 16/01/2010 15:38
|
[quote]icycellar skrev:
hvis ikke han opnår temperatur vil den vel køre nærmeste uafbrudt ..
Problemet med afrimningen er løst: defekt føler. Men problemerne er desværre ikke forbi selvom den nu afrimer fint.
Den kan stadig kun opvarme til 14 gr. ved +2 gr. udetemperatur. Men det mærkelige er, at når huset først er varmet op med brændeovn, kan varmepumpen derefter fint holde 24 gr i flere døgn. Men den kører max hele tiden 1,5 til 2 timer og så 15 min afrimning.
En kølemontør har målt ude- og indetemperaturen ved fordamperen og sagde, det var helt OK, men det var efter at huset først var opvarmet med brændeovnen som beskrevet ovenfor.
Jeg synes, det er meget mærkeligt, og det gør kølemontøren også.
HJÆLP. |
|
|
|
k_madsen |
Lagt på d. 07-02-2010 10:14
|
Begynder
Antal indlæg: 27
Tilmeldt: 04/02/2008 18:06
|
Citer thyge skrev:
[quote]icycellar skrev:
hvis ikke han opnår temperatur vil den vel køre nærmeste uafbrudt ..
Problemet med afrimningen er løst: defekt føler. Men problemerne er desværre ikke forbi selvom den nu afrimer fint.
Den kan stadig kun opvarme til 14 gr. ved +2 gr. udetemperatur. Men det mærkelige er, at når huset først er varmet op med brændeovn, kan varmepumpen derefter fint holde 24 gr i flere døgn. Men den kører max hele tiden 1,5 til 2 timer og så 15 min afrimning.
En kølemontør har målt ude- og indetemperaturen ved fordamperen og sagde, det var helt OK, men det var efter at huset først var opvarmet med brændeovnen som beskrevet ovenfor.
Jeg synes, det er meget mærkeligt, og det gør kølemontøren også.
HJÆLP.
Jeg har samme problemer, grundet den høje luft fugtighed, bliver ude delen til en is klump.
Hvilket i sidste ende gør, at den IKKE har overskud, til at hæve temperaturen, til mere en 16 17 gr.c i et 70 m2 sommerhus
Afrimningen fungerer fint, og der ligger et ca 10cm tykt islag under udedelen.
Når brændeovnen har hævet temperaturen, kan pumpen fint holde den.
Jeg har en helt ny danmarks pumpe( He9xxx ),da min gamle forsvandt, sammen med det meste af indholdet, i sommerhuset.
Jeg så de samme tendenser, med den gamle pumpe. |
|
|
|
Sommerhuslars |
Lagt på d. 08-02-2010 12:14
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 19/08/2008 13:32
|
Træls - jeg har lidt samme problem. Min Panasonic NE7 har svært ved at hæve temperaturen. Vores hus er på 65 m2 og nogenlunde isoleret (fra 1992). Da vi kom hjem til jul, var VP sat til 20 gr. et døgn i forvejen, men indetemperaturen var kun ca. 15 gr. Så satte jeg den op til 23 gr., og da vi gik i seng omkring midnat var temperaturen 17 gr. og næste morgen var den 17,5! Så måtte jeg fyre op i brændeovnen - og derefter holdt VP temperaturen nogenlunde, indtil jeg skruede ned på 20 gr., fordi vi ikke skulle være i huset et par dag. Derefter gentog cirkusset sig. Sært nok virker det egentlig som VP har kapacitet nok - for den blæser bare halvkold luft ind, som om den har nået den indstillede temperatur. Jeg er godt træt af møgbunken ... |
|
|