Jeg overvejer at anskaffe en varmepumpe (Bosch). Men da vi i forvejen har en varmtvandsbeholder der hører delvis på solvarme, vil jeg høre om man kan købe en udedel og en buffertank (50-100 l)? Husets centralvarme består udelukkende af gulvvarme. VH MichaelW
Det kan du, men varmepumpen vil være ked af at skulle lave varmtvand sammen med din solfangertank (med mindre den har overstørrelse spiral øverst). En almindelig soltank kan ikke aftage varmen fra varmepumpetanken.
Den varmtvandsbeholder vi har nu skal køre som den gør nu med solanlæg + elpatron, så varmepumpen skal ikke omkring denne. Jeg tænkte udelukkende på en buffertank så varmepumpen ikke skal køre hele tiden! Er det ikke sådan det fungere? Opvarmning af vandet til 45-55 grader og så tappe varmen derfra: tank + kredsløb før VP starter igen?
Varmepumpen kan sagtens køre kun på buffer. Men hvad med om vinteren? Hvem laver brugsvandet der? Varmepumpen kan ikke ret godt lide små spiraler i VV beholdere. Muligvis ville en seriekobling med en kombibeholder være smartere. Evt. med mulighed for at overføre solvarme via øvre spiral til bufferen, sådan solfangeren kan hjælpe med opvarmning (hvis der er overskudsvarme). Det trick har jeg før lavet med en VELUX fanger (den har logikken). Med f. eks Batec's skal det fikses lidt anderledes.