HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Vølund 1245-10
meretekim
Hej alle

Vi skal igang med at bygge hus min kæreste og jeg. Vi bygger 200 kvm med 45 kvm garage. Vi er kun os to men på sigt er vi nok 4 personer. Skal desuden have spabad i huset.

Vi har bestilt et Vølund 1245-10 anlæg. vi skal have gravet 350 meter slange ned. Nogen der har erfaringer med dette anlæg. Både positivt og negativt ? Og hvordan vil det anlæg passe til vores nye hus ?

Håber på nogle gode svar :-)

Mvh Kim
 
johnia
350meter slange er måske i underkanten til en 10kw. Måske en ekstern parallel buffer på minimum 100ltr, ekstern A pumpe mellem bufferen og gulvvarmen ville være en god ide.
Køb spabad med elpatron, da 1245 har en beholdning på 180ltr varmt vand.
1245 har et meget nemt betjeningspanel, selv for en privat person. Næsten lydløs. Var en 8kw ikke stor nok? Er det et energihus 2 eller 1? Hvilken jordtype har I? Hvor højt står grundvandet? der er mange faktorer der spiller ind. Men I har jo nok haft en konsulent ude, for at dimensionere anlægget, eller har i selv stået for indkøbet?
Nybyggeri maj 2010, 170m2 bolig+43m2 opvarmet garage, 1plans hus, gulvvarme overalt. Fighter 1145 8 kw + VPA 300/200 + UKV 100 parallel forbundet, 450m slange i sandjord, 70-100 cm vandspejl
 
Daffy
"Køb spabad med elpatron, da 1245 har en beholdning på 180ltr varmt vand."

Vølund 1245 har en funktion "Ekstra varmtvand" så 180 liter burde vel være nok til en Spa. -Men til komfort er elpatronen da god nok.
Interesseret i VP teknik -og dens fysik.
Medejer af en Svensk Torp med en Nibe Figther.1245-8. 120 meter bjergvarmeboring. 8 kvm. solfanger til opvarmning af brine og solvarmebeholder -begge på 300 liter. Kølecertifikat Kat II samt Varmepumpekursus fra DjH. Registreret hos KMO.
 
hamselv
10 kW lyder noget for stort (for ikke at sige meget). 350 meter slange til en 10'er lyder i min verden for lille, i særdeleshed til en 10'er.

Putter man en 10'er i sådan et hus, vil parallel koblet buffer være et must. Alternativt seriekoblet i returen og flow sikret med AVDO.

I vores verden kan SPA problemet løses ved at kombinere en varmepumpe uden beholdet med en FR300 kombitank. I sådan en er der ekstra stor VV tank + buffer + pumper og hvad der nu skal til.

Om Vølund har sådan en ved jeg ikke.

Men til et par hundrede kvm lyder det mere af et anlæg på 7-8 kW og 400 meter slange (som udgangspunkt). Gætter endda på at beregningsmæssig er 5-6 KW nok. Det vil bare være for sløvt på brugsvandet.
 
hamselv
ØØØØbs 1245-10 burde hedde en 9 kW eller faktisk en 8,5'er. Den er ligger åbenbart midt mellem vores 7'er og 9'er.

Det var lige lidt forvirrende med de navne.

Nummeret mindre - altså 8 (som er 7'er) , ser mere rigtig ud til huset. I begge tilfælde ville jeg dog foretrække lidt ekstra slange.
 
meretekim
Vi bygger et energiklasse 2 hus. Det bliver også med 50 kvm opvarmet garage. Kan det være derfor anlæget er så stort ? Det er nu ikke fordi der skal være varme på i garagen men kun fordi vores installationer skal være derude.
 
hamselv
Slangen vil jeg vurdere til den stramme side. Jeg ville foretrække mere.

Buffer på radiatorsiden vil være klogt. Ikke mindst hvis garagen svinger lidt i forbrug.

klasse II har et varmetab omkring de 25 W/kvm. Men er klasse II opnået på stregen vha varmepumpen, kan der være fornuft i 9 kW VP. Med buffer vil være mere nødvendigt der, synes jeg. Endvidere opleves oftest væsentlige problemer med at leve op til kravene om energibehov svarende til klasse II, og normalt er prisforskellen på selve VP'en normalt ret spiselig.

Til 9 kW vil jeg foretrække min 450 meter slange i alm jord.
Redigeret af hamselv d. 04-04-2010 16:02
 
meretekim
Okay jeg vil snakke med min VVs mand om noget mere slange. Kan det godt passe at alt slangen er ud i et og ingen sløjfer på den ?
 
hamselv
I vores regi, JA. Men Vølund, mener jeg, plejer at have en forkærlighed for mange løb og 32mm slange. Om de har ændret metodik, ved jeg ikke.

Går du i større slangelængder i eet løb, har vi ret gode erfaringer med at anvende Turbocollector. Den giver lidt mindre modstand (men koster lidt ekstra).
 
hamselv
Skal skynde mig at nævne at op til 400 meter i et løb ved ø40 slange. Større længde 2 eller flere løb.

Men der er lidt forskel på de enkelt leverandører og deres foreskrifter.

Men ellers findes en dejlig vejledning som VPO firmaerne skeler til.
 
kla
mon ikke at Vølund ved hvad de gør ?
 
johnia
Vølund / Nibe rekomenderer til en 10kw, fra minimum 1 x 400m slange op til 2 x 300 meter, jordtypen/forhold bestemmer selvfølgelig længden. Gælder for PEM-slange 40 x 2,4 PN 6,3.
På nibe.se eller volund.dk kan du finde alle tekniske data (pdf fil) på anlægget.
Nybyggeri maj 2010, 170m2 bolig+43m2 opvarmet garage, 1plans hus, gulvvarme overalt. Fighter 1145 8 kw + VPA 300/200 + UKV 100 parallel forbundet, 450m slange i sandjord, 70-100 cm vandspejl
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 4

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,043,754 Unikke besøg
XHTML CSS