Hej
Jeg har et gammel gasfyr som køre på sidste vers, samt et halvgammel ventilatinonsanlæg.
jeg kunne godt tænke mig et luft/vand varmepumpe.
men ved ikke om det kan levere nok varmt vand til mit ventilationsanlæg??
her i vinters har jeg kørt med en kedel temp på 60 c
I vores "familie" klares op til 65 grader, men omkostningen er ringe COP, når dette er nødvendigt.
Hvis der er tale om et luftvarmeanlæg, kan varmefladen med fordel udskiftes til en med flere rørrækker. Så kan du få samme ydelse med lavere fremløbstemperatur.
Ved samme lejlighed adskiller og renser du ventilatoren. Det er næsten stensikkert et scirocco-hjul i denne. Og ydelse på et sådant nedsættes ganske dramatisk ved bare en smule tilsmudsning.
Er det et gammelt luftvarmesystem, skal du ikke begynde med børster i kanalerne. Det er som udgangspunkt eternitkanaler. Disse bør støvsuges (og bør forsegles, eller bedre - udskiftes). Asbest kan give lungehindekræft - og det dør man af.