timer blinker, fejl 17
|
lovebuine |
Lagt på d. 03-07-2010 18:03
|
Begynder
Antal indlæg: 10
Tilmeldt: 26/11/2008 16:21
|
jeg har en panasonic E7HKe med en udedel og 2 inderdele.
jeg satte den til aircon idag for første gang siden sidste år, og efter 1 time, blinker timer
og finder ud af at det er fejl 17, jeg tager strømmen i 3min og nu køre det igen.
er der nogen der ved, hvad den error betød? eller om jeg kan slå den op nogen steder?
jeg tør dårligt nok slå den over på aircon igen. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 03-07-2010 18:41
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Udedelens betegnelse kunne det være rart at vide.
Danmarkspumpen eller en paralleltimport?
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 03-07-2010 18:47
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
F17 betyder normalt tilfrysning af indedel = problemer i en af termoventilerne, muligvis kølemiddelmangel.
Er apparatet mærket Danmarkspumpen, er den dækket af enten 3 eller 5 års garanti - lidt afhængig af hvor gammel den er. Parallelimport: ???????.
Men antagelig skal den kigges efter. Tag kontakt til installatørfirmaet og hør hvor du står!
|
|
|
|
lovebuine |
Lagt på d. 03-07-2010 19:25
|
Begynder
Antal indlæg: 10
Tilmeldt: 26/11/2008 16:21
|
udedelen er model CU-2E15GBE og det er danmarkspumpen tror jeg nok, står vist ingen steder, købt hos poptronic, som godt nok er gået konkurs, så om jeg lige kan bruge garantien ved jeg ikke, der var vist 5år på motor.
men der bliver nævnt mangel på kølemiddel, og det har jeg fået af vide i vinters at jeg måske havde det problem, fordi da det var meget koldt, kunne det ikke følge med og den gav ikke varme nok. så ja jeg må have en til at se på det.
koster totalt kasse det kølemiddel.
kan man selv checke termoventilerne?
Redigeret af lovebuine d. 03-07-2010 19:29
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 03-07-2010 19:31
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Nøøøø, R410a er et af de betalbare kølemidler. Men ærgeligt hvis installatøren er røget på røven. Det dækkes ikke af importøre, idet kølemiddeltab almindeligvis skyldes ringe montage eller installation.
Få den læk-søgt grundigt, så du ikke ryger noget lignende igen.
Kan iøvrigt ikke finde oplysninger på et firma de skulle hedde poptronic.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 03-07-2010 19:41
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Termoventilerne er selve køledelen. Det er for kølemontører og ikke gør det selv.
|
|
|
|
lovebuine |
Lagt på d. 03-07-2010 19:45
|
Begynder
Antal indlæg: 10
Tilmeldt: 26/11/2008 16:21
|
hvor meget koster det? R410a fordi i vinters da jeg snakkede med importør, der sagde han at 1kg R410a koster 800kr, og jeg skal have 1.45kg på.
poptronic er svensk firma, poptronic.se, kommer lidt op på google.se men deres hjemmeside er død |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 03-07-2010 20:06
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Har du købt hos et svensk firma? Er det så selvmontage ( så er det IKKE en Danmarkspumpen, men noget parallelt). Under alle omstændigheder har du sparet på indkøbet, det koster så på garantien. Ærgeligt.
Og mangler du 1,4 kg er det rimeligt alvorligt med din utæthed!
|
|
|
|
lovebuine |
Lagt på d. 03-07-2010 20:20
|
Begynder
Antal indlæg: 10
Tilmeldt: 26/11/2008 16:21
|
jep var et svensk firma og ja jeg sparede ret meget på indkøbet, men ja var selvmontage, jeg måtte have installatør til det.
nej jeg mang ikke 1.40kg, men installatøren fortalte mig i vinters, der muligvis var en utæthed eller der ikke var nok kølemiddel på fra fabrikkens side af, da det ikke var optimalt varme der kom ud af den, da det var meget koldt, og der fortalte han mig at man bliver nød til at tømme hele systemet og hælde nye kølemiddel på, og det er totalt 1.45kg, hvor 1kg koster 800kr. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 03-07-2010 21:20
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Selmontage = FORBUDT. Har installatøren køleuddannelse og er certificeret er det ok.
Anlægget skal være lavet med særdeles langt rørtræk for at der ikke er tilstrækkelig kølemiddel = Installatøren bør læk-søge, finde utætheden og forære dig det kølemiddel der mangler.
Er det lavet "UGANDA", skal du hygge dig over de penge du har sparet, og betale hvad det koster at få det til at køre. Det er ulempen ved parallelimport.
|
|
|
|
lovebuine |
Lagt på d. 03-07-2010 21:36
|
Begynder
Antal indlæg: 10
Tilmeldt: 26/11/2008 16:21
|
anlægget blev sat op af installatør med regning, men pga jeg brokkede mig over at han havde skrevet for mange timer på, nægter han at komme ud til mig igen og så knaldede han telefonen på. så ham gider jeg ikke.
rørtrækket er kun 5meter ialt. og man kan åbentbart ikke bare hælde det kølemiddel på der mang, man skal have det hele ud og veje det og så hælde nyt på, det var det en ny installatør sagde. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 03-07-2010 21:47
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Udedelen er forfyldt til "Op til 20 meter rør".
Uden tvivl lyder det til utæthed (ikke mindst pga historikken).
Glæd dig over hvad du har sparet, og betal en kapabel fagmand for hvad det koster at komme og læk-søge, sætte et manometer på. Køre anlægget på lock'ed omdrejningstal, efterfylde det kølemiddel der er nødvendig. Der er ingen nemme omveje. Du har ingen steder at brokke dig.
|
|
|
|
icycellar |
Lagt på d. 09-07-2010 19:58
|
Begynder
Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 16/01/2010 19:55
|
du kan ikke køre auto / aircon på multisplit. det anlæg du starter først har 1. prioritet. Desværre..
kølemontør
|
|
|
|
icycellar |
Lagt på d. 09-07-2010 19:58
|
Begynder
Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 16/01/2010 19:55
|
sorry Panasonic Multisplit
kølemontør
|
|
|