Jeg har en Nibe 360 Fighter 360P, men ønsker at tilslutte en ekstern varmepumpe, f.eks. Bosch EHP AW, kræver dette en ekstra buffertank i givet fald, hvor stor; eller virker det eksisterende anlæg som buffertank?
Der er gulvvarme i huset.
På forhånd tak
Niels
Ville nu nok bruge en buffer for at udnytte EHP'ens flydende kondensering og så lade NIBE pumpen koncentrere sig om brugsvandsproduktion.
Mennøøhhh man kunne jo også fikse et eller anden med at bruge NIBE'ns styring til at klikke EHP'en ind. Men det kræver lidt granskning af diagrammer. Umiddelbart synes jeg dog det er synd at lade EHP'en op i temperatur, for at føde svøbet på NIBE'n. Det giver ringe virkningsgrad. Noget sjovere må det absolut være at lade EHP'en føde en buffer, der føder gulvvarmen.
øhh. man kunne også vælge løsningen som passer sammen
NIBE har 2 leverandører af varmepumper i DK, METRO THERM og Vølund, NIBE har fremstillet udedelen til at passe sammen med styringen i 360'eren, og ja selvfølgelig skal der buffer på, ellers kører anlægget ikke optimalt.
Spring til debat: