Citer ttt skrev:
Hej,
Hvad er status ang. direkte fordampning ?
Der findes i hvert fald to anlæg på det danske marked,
Octopus og Helioterm, er der flere ?
Hvad hører man om dem ?
(virkningsgrad i rigtige installationer, ER den højere som sælgerne påstår ?)
(Er der problemer med miljøgodkendelserne som beskrevet i et efterhånden gammelt indlæg her på sitet ? Kan næsten ikke tro andet end at det er løst, siden de stadig oprerer på det danske marked, eller ?)
/Troels
Har lige fået indstalleret et Heliotherm, det ser ud til at virke fint. Men jeg tror det har været op af bakke for "direkte fordampning" med at komme ind listerne for DK godkendte anlæg da prøvningsstandarden i DK vist ikke tager højde for direkte fordampning.
Det er klart at COP ligger højere, da man jo springer en brine pumpe og en varmveksler over.
Der har ikke været problemer med tilladelserne men kommunen ville gerne hører lidt mere om det da det også var nyt for dem.
I Tyskland Østrig og Schweits kører der tusindvis af anlæg, så hvis man vil have info bliver man nød til at google forums i disse lande.
Heliotherm jordvarme direkte fordampning HP07E WEB,
|