Buffer beholder korrekt tilsluttet ?
|
john madsen |
Lagt på d. 12-12-2010 18:14
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 09/01/2010 12:36
|
Hej
Min Vølund Fighter 1240-8 med FLM40 ventilationsmodul har monteret en UKV40 Liters bufferbeholder.
Jeg er dog i tvivl om den er korrekt tilsluttet, - fremløbet er tilsluttet i toppen af beholderen og fra bunden er den tilsluttet direkte ind på returen. Burde der ikke være en form for styring, nu cirkulerer fremløbet jo blot ind i beholderen og direkte ind på returen igen ?
Jeg er lidt bekymret ang. kompressorstarter, anlægget har 6980 drifttimer med 28295 kompressor starter, hvilket giver 15 min. drift pr. kompressorstart. Jeg har en tanke om at bufferbeholderen har en indvirkning på det ? |
|
|
|
john madsen |
Lagt på d. 15-12-2010 20:17
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 09/01/2010 12:36
|
Hermed et billed af installationen.
john madsen tilknyttede følgende billede:fil:
Du har ikke lov til at se downloads i denne debat.
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 15-12-2010 21:52
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Hej John
Ja, der er noget galt med indstillingen.
Se denn tråd:
http://heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1414&rowstart=0
Hvis du forstår det hele og kan omsætte det til dine forhold er det fint - ellers skriver du igen, om det du er i tvivl om, og så med nogle flere oplysninger om din installation.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
john madsen |
Lagt på d. 02-01-2011 19:51
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 09/01/2010 12:36
|
Hej
Mit spørgsmål går mere på om bufferbeholderen er korrekt tilsluttet ?
og såfremt den ikke er, om det så har indvirkning på antallet af kompressortarter ? |
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 03-01-2011 23:36
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Dit anlæg er ikke optimalt sat sammen, med de køretider.
Buffertanken skal være tilpasset dit varmefordelingssystem, og det fortæller du intet om. Så svaret må været et klart og utvetydigt måske.
Redigeret af pmp d. 04-01-2011 02:10
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 05-01-2011 23:28
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
Hej
Prøv at Google.
http://www.gskt.dk/media/files/Fighter_1240_Monterings-_&_Brugervejledning.pd
side 3.
Der er indbyget central varme pumpe i VP. så hvis pumpen på billedet sider mellem VP. og buffer er der noget galt. se side 13. Installationsprincip
side 12. står der:
Ved tilkobling til systemer med termostater på alle
radiatorer (strenge) monteres der enten en buffertank,
eller også afmonteres nogle af termostaterne, så der
sikres tilstrækkelig gennemstrømning.
Håber dette kan hjælpe. Hilsen no100.
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
john madsen |
Lagt på d. 09-01-2011 14:07
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 09/01/2010 12:36
|
C.pumpen er monteret efter buffer beholderen |
|
|
|
john madsen |
Lagt på d. 09-01-2011 14:10
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 09/01/2010 12:36
|
Billed af installationen |
|
|
|
john madsen |
Lagt på d. 09-01-2011 14:11
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 09/01/2010 12:36
|
. |
|
|
|
john madsen |
Lagt på d. 09-01-2011 14:13
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 09/01/2010 12:36
|
.
john madsen tilknyttede følgende billede:fil:
Du har ikke lov til at se downloads i denne debat.
|
|
|
|
john madsen |
Lagt på d. 09-01-2011 14:14
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 09/01/2010 12:36
|
Et mere
john madsen tilknyttede følgende billede:fil:
Du har ikke lov til at se downloads i denne debat.
|
|
|