"donk" lyde ved afrimning
|
deikrogh |
Lagt på d. 28-12-2010 19:18
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 08/12/2010 19:33
|
Jeg har fornylig fået installeret en ny Carrier luft/vand VP med inverter teknologi, som faktisk kører ganske udmærket. der er dog et mindre tilbageværende problem, og det er når den går i gang med kondensvandsprocessen, så kommer der " donk - donk" lyde i radiatorerne ( tydeligst i de nærmeste, og ebber ud når den er færdig ), og installatøren har været forbi, for at se om der skulle stå mere ludt i systemet - men der er ikke mere at hente. Er der nogen der har et bud på dette ? |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 28-12-2010 19:30
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Kunne lyde som noget varmesamtrækning. Der er nok en godt fast forbindelse fra vp og ud til centralvarmerørrne, så lyden kan vandre. Prøv og få noget støj optagne omkring rørrene fra vp´en
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
deikrogh |
Lagt på d. 29-12-2010 21:26
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 08/12/2010 19:33
|
Det kan godt være du har ret, vi havde det også med vores oliefyr et års tid - men det forsvandt igen - og desværre kræver det at jeg brækker gulvene op for at følge dit forslag .
Det der undrer mig lidt er, at cirkulationsstøjen fra pumpen er pænt lavere end da vi havde oliefyret, og det burde jo egntlig betyde det modsatte. Jeg tænker lidt på om det kunne have noget at gøre med, om "cirkulationapumpen" stopper når den afrimmer, og der så kom et slags trykfald ? |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 30-12-2010 00:13
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
De lyde du høre skylles helt sikkert varmesamtrækning. men hvorfor??
Hvad hedder typen?
Hvor varm er din fremløbs temperatur og return?
Redigeret af Joachim Gyldner d. 30-12-2010 07:55
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
deikrogh |
Lagt på d. 29-04-2011 13:29
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 08/12/2010 19:33
|
Det er en Carrier 30 AWH 008 luft/vand ej jord.
Fremløbstemperaturen er fra 40 - 5o grader afhængig af udendørstemp., Fra -5 og koldere er den 50, og 40 ved 18 grader, herimellem reguleres den lineært. Tilbageløbstemperaturen har jeg ikke mulighed for at se. |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 30-04-2011 11:26
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Kunne godt mistænke din cirkulationspumpe ikke stoppe under afrimning.
Kan du ikke give mig de valgte værdiger på hhv 154, 155, 156, 157, 158
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
deikrogh |
Lagt på d. 02-05-2011 20:21
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 08/12/2010 19:33
|
Den går kun til 149
144 run pump time 032
145 currenr wsp 0.0
146 dry cont off 1 standard off
147 defrost/tfc selection 1 min
148 ext. heat OAT limit -10
149 Temp list for NUI 1 Room t. ( her er 7 muligheder ( rrom t, LWT,EWT,Refrigerent, Suction, Discharge, TE ) Måske en af dem giver mulighed for at vise retur temp. ? 1 |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 02-05-2011 20:51
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Ifølge en her burde du have flere..
http://www.carrier.gr/carrierenglish/products/Chiller_HeatPumps/30AW.htm
Især 155 og 157 er interessant, bør begge være 1.
Bare glem retur temperaturen, nu går der jo nogen tid før det bliver aktuelt med at afrime fladen igen.
Men du må endelig huske at skrive igen så vi kan få det løst
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
deikrogh |
Lagt på d. 03-05-2011 14:23
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 08/12/2010 19:33
|
Jeg har prøvet linket, men min er kun med et fanblad ( måske det er en speciel græsk udgave ? ).
Prøv dette link http://www.carrier.fr/produits_carrier_climatisation_chauffage/produits_eau_glacee/30AWH.htm.
og vælg de 2 første control manuals 10128H94 og 95. Det er denne betjeningsenhed jed har. Håber det hjælper og tak for hjælpen. |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 03-05-2011 20:03
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Kan ikke umildbart finde noget parmeter der skulle kunne styre pumpen under afrimning ligsom i den anden?
Har du hørt din forhandler ad om problemet?
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
deikrogh |
Lagt på d. 03-05-2011 20:54
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 08/12/2010 19:33
|
OK helt i orden, tak for indsatsen.
Jeg skal lige have tjek på om overtryksventilen skal føres til afløb, så kontakter jeg Carrier direkte.
KUNACO, som har stået for hele installationen- kunne stort set få månen ned på jorden inden, men efterfølgende må jeg konstatere at deres niveau og viden ( og kommunikation med Carrier ) er temmelig mangelfuld. Jeg undlader at nævne pinlige eksempler |
|
|
|
deikrogh |
Lagt på d. 05-05-2011 11:19
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 08/12/2010 19:33
|
Jeg glemte at fortælle, at cirkulationspumpen stopper under afrimning - det kan jeg mærke på håndklædetørrerne med gennemløb, da de bliver køligere under afrimning. |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 05-05-2011 15:08
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Ja det er jo lige nettop det, for når varmepumpen afrimer tager den varmen fra varmvandsveksleren, og hvis ikke cirkulationpumpen stopper ville vandet blive kølet af. Det ville give varmesammentrækning i rørsystem med "doke" lyde til følge.
Så vi skal være helt sikre på at den stopper, før vi konstatere noget som helst.
Redigeret af Joachim Gyldner d. 06-05-2011 10:25
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|