Nilan VPL15
|
sbrj |
Lagt på d. 29-12-2010 17:59
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 28/12/2010 18:31
|
Har et Nilan VPL15, som er begyndt at stoppe indblæsningen med faste
intervaller, kører ca 2 min. og stopper ca 1min., hele tiden, selvom lufttemperaturen i indblæsningskanalerne ligger på helt op til 32 grader.
Både kompressor og en ventil er skiftet.
Har nogen en ide om årsagen til problemet?
Redigeret af sbrj d. 29-12-2010 18:35
|
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 29-12-2010 21:56
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Hej sbrj
Nilan køre med trin styring på indblæsningen. Det betyder at når kondensator temperaturen falder afbrydes indlæsningen til den igen er oppe.
Hvorfor den gør det kan der være et par grunde til. Som udgangspunkt skylles det for lille effekt men det kan jo forsages af flere ting, enden er T1 temperaturen så kold at ydelsen ikke længere er tilstrækkelig pga. den kolde vinter i år eller også kan der værre kølemiddelsmangel.
Har du mulighed for at måle T1, T2, T3, T4 temperaturen?
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
sbrj |
Lagt på d. 30-12-2010 17:38
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 28/12/2010 18:31
|
Anlægget vil ikke længere blæse luft ind med variabel hastighed. Det blæser kun med luft ind med en hastighed, der lyder som trin tre. Det gør det i ca 2 min og så stopper det i ca 1min. Hvis temperaturen er over 4 plusgrader, kører det med den høje hastighed hele tiden.
Redigeret af sbrj d. 30-12-2010 18:12
|
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 30-12-2010 20:23
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Så lyder det til at det er den kolde vinter der belaster anlægget for hårdt.
Som respons på dette kan du prøve at køre på trin et, hvis du ikke kan klare dig med trin et så kan minimum indlæsning temperaturen ændres til en mindre værdit, hvis den er med cts 600 styring
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
sbrj |
Lagt på d. 31-12-2010 18:29
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 28/12/2010 18:31
|
Det er med F 100 styring, så jeg kan kun regulere udsugningen, som nu står på trin I fremfor trin II, som den ellers plejer. Men alligevel er der undertryk i huset, som påvirker indeklimaet, når indblæsningen i frostvejr ind imellem stopper helt. Det undrer mig, at indblæsningshastigheden aldrig varierer, selvom indblæsningstemperaturen varierer fra 22 til 38-40 grader, når jeg bruger min tørretumbler, som er koblet på anlægget.
Har for øvrigt en eksta F 100 styring liggende, hvis nogen skulle mangle. |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 01-01-2011 22:00
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
F 100, det må være en ældre sag. Kan ikke finde noget på den, men er den magen til denne:
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
sbrj |
Lagt på d. 02-01-2011 02:17
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 28/12/2010 18:31
|
Den F 100, som jeg har, er 13 år gammel og har de samme funktioner som den viste, men hele panelet ser anderledes ud. Den ekstra F 100, jeg har, er kun 7 år gammel |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 02-01-2011 12:05
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Virker alle trinene når den står i manuel? Du styre også indblæsningen hastigheden på panelet, når den er i aut. er det trinstyringen oppe i maskinen der bestemmer indblæsningen.
Redigeret af Joachim Gyldner d. 02-01-2011 12:06
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
sbrj |
Lagt på d. 02-01-2011 16:56
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 28/12/2010 18:31
|
ja, jeg kan sagtens skifte indblæsningshastighed, når den står på manuel. |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 02-01-2011 18:39
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Hvis den ikke kommer længere ned end trin 3 når du på panelet har sat den til hast.1eller 2 og i aut. mod, og stopper indblæsningen helt oppe fra trin 3. Så har du sandsynligvis en defekthed i trinstyringen.
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
sbrj |
Lagt på d. 03-01-2011 18:39
|
Begynder
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 28/12/2010 18:31
|
Vil kontakte en kølemontør og få kigget på det.
Tak for hjælpen. |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 03-01-2011 22:40
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Kontakt hellere Nilan og få fat på en partner..
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|