Jordvarmeanlæg mont forkert ?
|
Admin |
Lagt på d. 31-01-2007 20:26
|
Ved meget
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
|
Admin har fra MM modtaget følgende
KLIP..........
vi flyttede i nyt hus i begyndelsen af december og har fået installeret jordvarme fighter 1220.. Vi får dagligt en alarm på anlægget "HP alarm" den kommer næsten på samme tid kl. ca 13:30..
Jeg kan aflæse fremløbstemperaturen til 48 og retur til 55 ??????
Jeg undrer mig meget over hvordan returtemp kan være så høj, når jeg mærker på cirkulationspumpen og rørene der omkring er de meget varme men frem og retur rørene på toppen af anlæget er kolde...Mon mit anlæg er skruet forkert sammen, det er installeret af autoriseret VVS folk, men der har været flere fejl ved monteringen, som dog er blevet rettet, måske der er flere fejl..
Er der nogle med et godt råd???
MM
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
|
|
|
|
kla |
Lagt på d. 31-01-2007 22:22
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
Hvis det er samme tid kunne det være legionærsikringen som indkobler, frem og returtemperaturfølerne kan være monteret forkert og når varmepumpen så kører max varmt vand vil fremløbet være 55 og føleren tror at det er returtemp, som er for høj, max returtemp er på ca 49 grader.
Mit gæt er at dette er fejlen, du skal under alle omstændigheder have et besøg kontakt importøren for at høre hvem der servicere Nibe (specialisterne)
kla
Karsten Larsen.
www.tjorneholm.dk
|
|
|
|
Admin |
Lagt på d. 31-01-2007 22:38
|
Ved meget
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
|
Som kla skriver er det også heatpump superadmins gæt at den kører
legionærsikring dagligt på dette tidspunkt.
Få din leverandør til at checke alle indstillinger på din varmepumpe, incl de rette varmekurver.
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
|
|
|
|
ojacobsen |
Lagt på d. 01-02-2007 13:28
|
Øvede
Antal indlæg: 228
Tilmeldt: 29/12/2006 12:30
|
Det burde ikke være et problem med legionella-tingen. Problemet opstår vel fordi at der ikke er volumen nok at arbejde på efter VV kørsel, og når den skifter over får den så alarm.
Kunne også være at mange termostater er lukkede når dette sker.
Det var netop af denne anledning at min blev installeret med ACC-tank.
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
|
|
|
|
kla |
Lagt på d. 01-02-2007 16:21
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
jeg mener ikke det har noget med acc tank at gøre, hvis det er efter legionærsikring vil varmepumpen have brugt ca 20 min på det og så har huset igen behov for varme og vil ikke give for høj retur.
Karsten Larsen.
www.tjorneholm.dk
|
|
|
|
ojacobsen |
Lagt på d. 01-02-2007 18:05
|
Øvede
Antal indlæg: 228
Tilmeldt: 29/12/2006 12:30
|
Citer jeg mener ikke det har noget med acc tank at gøre, hvis det er efter legionærsikring vil varmepumpen have brugt ca 20 min på det og så har huset igen behov for varme og vil ikke give for høj retur.
Der er, så vidt jeg kan se, ingen tvivl om at VB-R er alt for høj, dette kan kun ske ved fejl i styringen, eller hvis det varme vand af en eller anden årsag ledes tilbage til VB-R... måske netop gennem anlægget.
Hvis legionella stopper ved 65 grader, så er det trods alt hele 10 grader den inden pumpen registrerer det (formoder dog at vandet i kappen ikke er helt så varmt). Dette er formentlig ikke umuligt i et anlæg med lille volumen.
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
|
|
|
|
ojacobsen |
Lagt på d. 01-02-2007 18:52
|
Øvede
Antal indlæg: 228
Tilmeldt: 29/12/2006 12:30
|
Jeg kan ikke tro at der er nogen der vil køre legionella-tingen hver dag.... kan det passe at det er menu 1.8 der viser det?
Hvordan ser VB-F / R ud i normale situationer?
Havde et sjovt problem da jeg forsøgte at forhøje diff. VB-F/R:
Ved for lavt flow (havde nok strammet skruen lidt for meget), så steg VB-R helt ekstremt.... kan bare ikke relatere det til denne situation, andet end hvis der på en eller anden måde er blokeret for VB-F.
Mit sidste indlæg falder iøvrigt lidt til jorden, jeg havde glemt at de eksterne rør ikke var varme
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
|
|
|
|
Admin |
Lagt på d. 01-02-2007 18:56
|
Ved meget
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
|
Nej legionella-tingen skal ikke køre hverdag.
Men der kunne jo være en smutter i opsætningen som gør at den kører det hver dag på netop samme tidspunkt
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
|
|
|
|
MM |
Lagt på d. 02-02-2007 19:49
|
Begynder
Antal indlæg: 1
Tilmeldt: 31/01/2007 19:52
|
Der er ikke sket nyt med hensyn til alarmerne på min fighter 1220, den kommer stadig. Jeg har ikke slået legionærsikringen til så det er ikke der fejlen ligger. Alarmen kommer ca ved 13 tiden og det er på det tidspunkt solen rammer vores hus (stort vindues parti mod syd) temperaturen i køkken/alrum, gang og stue bliver hurtig 30 grader, hvilket betyder at termostaterne i disse rum lukker. Jeg har lidt på fornemmelsen at cirkulationspumpen enter ikke kører som den skal, eller der er luft i systemet.
Anlægget bliver efterset på tirsdag af forhandleren så er det spændende og se hvad han finder..
MM |
|
|
|
Admin |
Lagt på d. 02-02-2007 19:53
|
Ved meget
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
|
Vi følger meget gerne hvad der bliver fundet ud af.
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
|
|
|
|
OWL |
Lagt på d. 02-02-2007 20:40
|
Begynder
Antal indlæg: 116
Tilmeldt: 11/08/2006 00:37
|
Citer MM skrev:
Der er ikke sket nyt med hensyn til alarmerne på min fighter 1220, den kommer stadig. Jeg har ikke slået legionærsikringen til så det er ikke der fejlen ligger. Alarmen kommer ca ved 13 tiden og det er på det tidspunkt solen rammer vores hus (stort vindues parti mod syd) temperaturen i køkken/alrum, gang og stue bliver hurtig 30 grader, hvilket betyder at termostaterne i disse rum lukker. Jeg har lidt på fornemmelsen at cirkulationspumpen enter ikke kører som den skal, eller der er luft i systemet.
Anlægget bliver efterset på tirsdag af forhandleren så er det spændende og se hvad han finder..
En varmepumpe som Nibe Fighter 1220 arbejder efter det man kalder "on/off-princippet".
Det vil sige at når der kaldes på varme, så kører kompressoren ALTID på max capacitet, og når temperaturen er nået op på den indstillede værdi, så stopper pumpen.
Da kompressoren altid kører max, skal varmesystemet derfor indeholde en vis mængde vand, for at varmepumpen kan fungere tilfredsstillende.
Tommelfingerreglen siger at der skal være minimum 20 liter vand pr. installeret kW - altså hvis varmepumpen er på 10 kW, skal hele varmesystemet indeholde MINDST 200 liter vand.
Varmepumpen SKAL have adgang til at "slippe af" med varmen i disse 200 liter vand HELE ÅRET RUNDT, så hvis du ikke har en akkumulerings-vandbeholder med egen shuntkreds, så går det galt, når termostaterne lukker én efter én i perioden lige over middag.
Efterhånden som termostaterne lukker, mindskes vandmængden hvor varmepumpen kan "slippe af" med varmen, varmepumpen stopper og starter alt for tit, og returtemperaturen stiger til sidst op til grænseværdien eller varmepumpen stopper på grund af en alarm på højt tryk.
Jeg foreslår følgende:
Åbn ALLE termostater og manuelle radiatorventiler fuldt.
Monter en ude- og indeføler, hvis du ikke har det allerede.
Indeføleren skal sidde et centralt sted, hvor den ikke bliver "forstyrret" af solindfald, brændeovn eller træk.
Indjuster anlægget til den rette varmekurve - jo lavere kurve - des mere sparer du.
Hvis det bliver for varmt i nogle rum, så luk lidt for den manuelle ventil på blandesløjfen - hvis det er et enkelt rum eller to, så kan termostaten anvendes.
Det gælder altså om at have flow i det meste af systemet hele året, så istedet for at alle termostater lukker om sommeren eller ved solindfald om vinteren (hvilket giver alt for mange start/stop og eventuelle fejl på varmepumpen), så skal indeføleren regulere fremløbstemperaturen fra varmepumpen ned i stedet. Herved sparer du yderligere strøm.
Bemærk i øvrigt at en alarm for højtryk stopper kompressoren - FIGHTER 1220 overgår til vinterstilling, det vil sige kun el-varme fra den indbyggede (uøkonomiske) varmepatron og ingen varmt vand.
Lad os høre om det hjælper..........
Redigeret af OWL d. 02-02-2007 21:02
OWL
|
|
|