I flere år har min Panasonic TE12DKE kørt perfekt, men pludselig en dag gik den død - den orange timerlampe stod bare og blinkede. Kun ved at trykke på reset knappen på fjernbetjeningen kunne jeg komme i kontakt med den igen. Min varmepumpe teknikker har målt tryk og kølemiddel som er perfekt og kan iøvrigt ikke finde fejlen.
Når jeg tænder for den i dag, kører udedelen op i omdrejninger og der kommer lidt varme i inderdelen i max to minutter hvorefter blæseren i inderdelen slukker. Der kommer ikke liv i den igen og efter et par timer begynder den orange timerlampe at blinke. Derefter er der kun én vej, nemlig reset knappen.
Enkelte gange lykkes det imidlertid at få gang i den og den kørere så nogle få timer, hvorefter den atter går død. Jeg har netop kunnet udlæse fejl F11.
Er der mon nogle der kan tyde disse symptomer..?
Tak for Dit svar - retfærdigvis skal det nævnes at min teknikker også formodede at det var 4 vejs ventilen, men han arbejder normalt med andre fabrikater. Nå, men så han skal jo bare i gang. Er det en større operation?
Faktisk kan du i nogle tilfælde give den en gang motion med en snydespole. Men når problemet kommer her sidst på sæsonen er jeg ræd for det hedder udskiftning.
Ved sgu ikke engang hvad den koster. Tror aldrig vi har skiftet een! Og vi har faktisk temmelig mange Panasonic anlæg på samvittigheden.