Fjernbetjening vejledning
|
hr |
Lagt på d. 03-03-2011 21:58
|
Begynder
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 03/03/2011 18:35
|
Jeg har en varmepumpe - kan ikke se hvad det er for en type/mærke? Varmepumpen sad i huset da vi købte det. Problemer er, at vejledningen til fjernbetjening/styring af varmepunpen er væk. Jeg har forgæves forsøgt at downloade en manual/vejledning? Har fundet en hjemmeside på engelsk, men linkene virker ikke - dernæst vil jeg helst have vejledningen på dansk.
Remoten/fjernbetjeningen hedder GZ-1002B-E3 - er der nogen der kan hjælpe? |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 04-03-2011 09:39
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Formentlig en Hitachi varmepumpe.
Som udgangspunkt:
Brug Heat hvis du vil varme, cool hvis du vil køle. Undlad at anvende auto-mode, dry og hvad du nu end måtte have af modes.
I Heat kunne anbefales setpunkt være 20 - 21°C og i Cool kunne man anbefale 23-24 °C.
Overskrides anlæggets kapacitet - altså den ikke kan følge med, hjælper ekstreme indstilling intet. Dvs hvis ikke man synes den laver nok, hjælper det intet at bede med 30°
Mht ventilatorhastighed er dette en smagssag. Ydelsesmæssigt er den bedst hvis ventilatorfarten sættes i auto. Men komfortmæssigt er det rarest hvis man beder om laveste trin.
Stillingen på air-swing vingen er også optimeret til auto, men om det er rart afhænger af anlæggets placering.
Timer, ur og den slags er til ingen verdens nytte.
Rengør filtret i indedelen hver anden måned. Kabinet kan aftørres med opvredet klud. Udedel holdes ren for blade og skidt.
Få lavet et årlig eftersyn (min hver andet år). Vil du spare sørger du selv for omhyggelig rengøring. Fortæller kølemanden dette, og får lavet eftersynet billigst i regning - på tur.
|
|
|
|
hr |
Lagt på d. 04-03-2011 14:13
|
Begynder
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 03/03/2011 18:35
|
Hej igen
tak for dit svar. Jeg ville ønske at jeg kunne vedhæfte billede af remoten. Øverst oppe ved displayet sidder der 2 hvide og en brun knap.
Den ene hvide knap står der "Swing" den næste hvide knap "Manual" En større brun knap "Operation mode"
Længere nede er der 6 hvide knapper: en on, off, cansel, set, Fan Speed og sleep foruden to trekantede knapper med et symbol der viser graderne - formodentlig til at regulere graderne med? Og så er der en stor brun knap der viser 1/0
Jeg har forsøgt på bedste vis at indstille, men kan simpelthen ikke finde ud af det og jeg ved faktisk ikke hvad jeg gør!!!
HR |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 04-03-2011 14:29
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Nemt
Den store røde nederst tv etr tænd og sluk
Termomtrene lige over indstiller temperaturen
De fire rundt omkring"TIME" er noget timer noget
Fan speed stiller hastigheden. Vises vha mølle signaturen ca midt th på display
Swing øverst gætter jeg på for vingen til at kører kontinuelligt.
Manuel lige under tvinger vingen i den position du ønsker
Operation Mode vælger hvad den skal. Så Viser den nok en sol eller et eller andet øverst i display'et
|
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 04-03-2011 18:47
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
hr |
Lagt på d. 04-03-2011 19:14
|
Begynder
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 03/03/2011 18:35
|
Super - det er lige nøjagtig den - tak for det, men kan du fortælle mig hvad det er for et mærke på varmepumpen?
Og kan du fortælle mig hvordan jeg får fremskaffet en betjeningsvejledning til remoten - til styring af varmepumpen?
Sidst men ikke mindst, kan du/I fortælle mig om det er muligt at koble varmepumpen til mobilen, så jeg kan styre varmen hjemmefra?
Endnu engang mange tak |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 04-03-2011 22:10
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Nej desværre, kan ikke finde andet på den..
Kan se at den bliver brugt af flere, bla. Simbio, HEMILTON, Hyundai, Galanz. prøv at søg lidt på de producenter, måske finder du noget..
Om den ligefrem kan styres af et GSM modul, skal du nok ikke regne med. Men hvis den den har automatisk opstart efter strøm svigt, så skulle der være mulighed af at kunne start/stoppe den over mobilen..
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
hr |
Lagt på d. 04-03-2011 22:37
|
Begynder
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 03/03/2011 18:35
|
Rigtig mange tak for hjælpen til jer begge to - nu har jeg da lidt at gå videre med. Hvis blot jeg kan finde ud af mærket på varmepumpen, så kan jeg vel også få afklaret det omkring betjeningsvejledning til remoten. |
|
|
|
Sydkoel |
Lagt på d. 06-03-2011 21:43
|
Øvede
Antal indlæg: 261
Tilmeldt: 29/03/2008 00:47
|
Alle varmepumper kan styres med GSM modul, da modulet i princippet bare skal oplæres i fjernbetjeningens funktioner. Modulet sætter man så så det kan sende IR koderne til anlægget, dvs GSM modulet skal kunne se varmepumpen !
Kinnans K-modul kan bruges.
Sydkøl A/S
C-anerkendelse - Medlem af VP-ordningen. Forhandler af DVI, Daikin, Sanyo, Panasonic og Duka.
|
|
|