Problemer med styringen af varmen
Henrik Jespersen
IVT Premium Line 15 X bjergvarme med både udeføler og rumføler i stuen. Radiatorer i alle rum.

Problemet er, at rumføleren lukker ned for varmen i hele huset om morgenen, når solen står ind ad vinduerne og varmer stuen op. Så bliver der bl.a. koldt i badeværelset, og det synes konen ikke om!
Jeg har prøvet at sætte rumfølerens virkning til 0 og regulere varmen kun med udeføleren og radiatorventilerne. Men når jeg lukker ned for radiatorerne, larmer de enormt meget.
Min installatør siger da også, at alle radiatorventiler skal stå helt åbne.
Jeg synes, det er et generelt problem med varmepumper, at man ikke kan regulere varmen individuelt i hvert rum. Det svarer jo ikke til behovet i en normal bolig.
Er der nogen, der har forslag eller bemærkninger?
vh Henrik
 
allankj1
Problemet er vel du ikke har en buffertank på? Har du dette kan du jo bare lade radiatoren stå helt åben på badeværelset.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
Joachim Gyldner
Hej!

Det er et spørsmål om konstruktion, du kan godt lukke for de radiator som ikke skal afgive varme, hvis du har monteret en overstrømsventil væld at mærke, hvad du forhåbenligt har Wink
Redigeret af Joachim Gyldner d. 03-05-2011 12:01
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
 
woebbe jordvarme siden 1985
Prøv evt. at flytte rumføleren til badeværelset så bliver den ikke påvirket af solindfald.

sørg for at radiator /gulvvarme i badeværelset er skruet helt op hele tiden så der alstd er gennemløb, reguler varmen i resten af huset på radiaorenes termostatventiler.

ovenstående giver god komfort men er nok ikke den billigste måde at køre på om vinteren.
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 graderWinkvarmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinterGrin
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh Grin
 
Henrik Jespersen

Citer

Joachim Gyldner skrev:
Hej!

Det er et spørsmål om konstruktion, du kan godt lukke for de radiator som ikke skal afgive varme, hvis du har monteret en overstrømsventil væld at mærke, hvad du forhåbenligt har Wink


Øh.. hvad er det nu lige en overstrømsventil er? og hvor sidder den?
 
Joachim Gyldner
En overstrømsventil sikre et minimum flow til varmepumpen, nettop for at kunne lukke af til forbrugerne.
Den er placeret mellem frem og retur.
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 7

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,043,925 Unikke besøg
XHTML CSS