I september sidste år startede vi vores nye jordvarmeanlæg op. Det er installeret af et VVS firma.
Vi har 3 Nilan JVP 115 med 2200 meter jordslange. Det kører fint.
Smeden har anvendt en del sorte gevindfittings i brine kredsen, både i samlebrønden og under maskinerne.
Der er også anvendt messing (filtre og ventiler) og galvaniserede kompressionsfittings, samt de før nævnte sorte fittings. De er monteret på samme streng lige efter hinanden.
De sort fittings ruster nu kraftigt. Kondensisoleringen har ikke været tæt, hvorfor der har siddet kondensvand/is på rørene i vinter.
Mine spørgsmål er:
1. Hvilke regler (skrevne og uskrevne) gælder der for anvendelse af sorte fittings i brinerør,
som er frostsikret med IPA sprit ?
2. Er det OK blande sort, galv. og messing umiddelbart efter hinanden i en brine kreds ?
3. Kondensisoleringen er udført af ARMAFLEX 3 eller 5 mm tape viklet omkring rør, ventiler og fittings. Er dette en korrekt metode at udføre kondensisolering på?[img][img][/img][/img]
Sorte fittings = forbudt. Vil være meget udsatte for overfladerust. Det er hulens svært at isolere top-dollar, og man må derforuden slet ikke have frie dele som du viser på billedet.
Vi anvender normalt frostisolering (armaflex), limede samlinger og Hilti isolerede rørbæringer. Hvor isoleringen er strukket, sikres med armaflextape og sort tape, således at limningerne ikke slipper. Gevind skal i vores verden helst undgås hvor muligt. I særdeleshed messing har vi oplevet kan springe pga is.
Sorte fittings i brønden ville bekymre mig en del. Deranvender vi som udgangspunkt enten plast eller måske rustfri manifold.
Jeg ville reklamere over noget sådant. Muligvis tager jeg fejl. Men JEG ville ikke have det.