Fejlmelding på IVT X15
Triplus
Efter tordenvejret i lørdags melder anlægget at "Kompressor opnår ikke korrekt frekvens". Rent faktisk når den slet ikke at starte før fejlmeldingen kommer.

Jeg har cheket hovedsikringer, samt alle de små sikringer på de forskellige print - alle er ok. Er der nogen der har ideer til en løsning, som jeg selv kan udføre?
 
hamselv
...avs, lyder ubehageligt i retningen af fejl på frevensomformeren.

Det førende geni i Danmark, mht X15 hedder Palle Sølbech, og sidder ved Naturvarme Vest. Jeg har et hovedprint liggende, men prøv lige at spørge Palle først. Han ved mest om de der.

Er din ikke så ny, den er omhandlet af 5 års garanti?
 
Triplus
Jo, anlægget er 4 år, så der er garanti på.

Forhandleren har dog understreget kraftigt, at garantien ikke dækker fejl ved tordenvejr. Det kan de jo have ret i, men det undrer mig, at de ihærdigt forsøgte at få mig til at ringe til en elektriker, som nok kunne ordne det. Jeg har ikke specielt lyst til at lade andre, og ej heller mig selv, rode med et anlæg med garanti på, så jeg insisterede på et serviebesøg.

Jeg har også i baghovedet, at samme fejlmelding opstod for at år siden, hvilket førte til udskiftning af hovedprintet. Sjovt nok er det begge gange sket umiddelbart efter det årlige servicebesøg, hvilket nu nok bare er tilfældigt...

Men hvis der ikke er noget lette snuptags løsninger, så afventer jeg bare servicebesøget. Desværre er jeg ikke hjemme imens Frown
 
hamselv
Jeg ville nu ikke lade en elektriker stå og fægte med en skruetrækker ind i min varmepumpe. Har du haft overspænding inde og andet i huset er gået, betaler din forsikring iøvrigt!

Synes ikke jeg har set noget omkring hvad garantien ikke gælder, men jeg har selvfølgelig heller ikke ledt.
 
Triplus
Der er ikke andre apparater i huset der har været påvirket overhovedet...

Forhandleren mente at "der var gået en fase"!?

Jeg må vente at se hvad serviebesøget bringer...
 
hamselv
Hvis en sikring er sprunget skal den hoppe ud på sin interne beskyttelseskreds. Greenlinerne har deres fasefølge-relæ, der passer på den slags.

Har iøvrigt oplevet en Rego boks der havde fået et glimt og derfor havde mistet overblikket. Åbenbart er transientbeskyttelsen ikke så god af den fanger sådan noget. Nu skal det så retfærdigvis siges, at der hvor vi skiftede Rego box, var der et par andre på vejen, der skiftede TV og PC skærme.
 
hamselv
Du har naturligvis et fejlstrømsrelæ der er EGNET til brug med frekvensomformer???
 
Triplus
Mit fejlstrømsrelæ er et AEG elfa EHFI 63A/30mA. Er det ok?
 
hamselv
¨Så vidt jeg kan er, er dit HFI egnet.

Det bliver nok lidt tricky, når nu der er torden blandet ind i det. Har du spurgt din forsikring? Når nu man eftertænker - går fjernsynet i tordenvejr, ringer vi jo til forsikringen.
 
Triplus
Jeg har haft besøg af IVT i dag. Det er hovedprintet som er gået (ligesom for et år siden). De tilskriver det tordenvejret i lørdags, så det er ikke omfattet at garantien. Jeg må have fat i forsikringsselskabet. Jeg bad for en sikkerheds skyld IVT om at undersøge printet nærmere for evt. andre årsager.

De anbefalede mig desuden at købe en komponent til min eltavle, som forhindrer udsving i spændingen (kan ikke huske hvad den hedder).
 
hamselv
Det var sgu da irriterende. Men hvis man kan konstatere den har fået et hug ind i bagdelen (eller i hverttilfælde sansynliggøre det), plejer forsikringen jo også at æde den slags. Det var nu også en fejl at jeg nævnte garanti. Garantien skal jo dække hvis noget ikke er lavet ordentligt fra fabrikken. At lynet slår ned, kan man jo ikke laste IVT for. Vi havde iøvrigt en klimavarmepumpe der var død på udedelens print. Samtidig (måske tilfældigt) var der et par andre apparater i huset der var døde. Man kunne ikke konstatere torden, men en elektriker vurderede som os, udefra kommende overspænding. Forsikringen betalte monitorer og varmepumpe.

Uden at vide hvad, kunne man gætte på, kollegaerne peger på noget transientbeskyttelse af en slags.

Du må bo lidt udsat, hvad torden angår! Jeg er heldigvis "beskyttet" af en mølle til den ene side og et tårn til den anden. Begge forsynet massivt med lynafledere. Det giver jo en paraply mod lynene.
 
Triplus
Helt enig mht. forsikringen.

Jeg ved ikke, om jeg bor udsat mht. torden, og det kan jo blive en lang diskussion hvis man skal blive enige om det. Men mon ikke forsikringen tager regningen...

Det var præis transientbeskyttelse han talte om, og det er jo en god ide for fremtiden - måske forsikringen vil betale noget af den også.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 84

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,045,192 Unikke besøg
XHTML CSS