Hjælp vi mangler varme: Fighter 2025/SMO10
|
dkworm |
Lagt på d. 04-02-2012 09:45
|
Begynder
Antal indlæg: 6
Tilmeldt: 15/02/2011 00:04
|
Hej Alle
Håber der er nogle som kan hjælpe?
Systemet er
Varmepumpe: Fighter 2025 8 Kw
Styring: SMO10
Tanke: UKV100 + VPA450/300
samt gulvvarme i 219 kvm hus (ca. klasse 2)
Problemet er at jeg ikke kan holde varmen i huset her når det bliver rigtigt koldt.
Fremløbet til gulvet bliver ca. 32 grader og SMO'en mælder om en deltaT på 7-8 grader.
Fremløb at sat til at være mellem 30-42 grader.
Varmekurve 6 (har prøvet 4 & 5) men virker ikke til nogen ændring andet en beregnet fremløb ændres der sker ikke noget med den faktiske fremløbsværdi den ligger fast på 31-32 grader!
Jeg tænkte at så burde tilskudsvarmen (el-patronen) gå ind og varme gulvvarmevandet op i stedet for, men det sker ikke, el-patronen varmer kun VV.
Kan også sige mine gradminutter er talt nedad hele natten og står nu på -900
Jeg håber der er nogen som kan genkende eller ved hvorledes jeg kan få sat lidt mere varme på huset, fruen og lille pigen fryser...
pft
Kenneth
Jeg har forsøgt |
|
|
|
kla |
Lagt på d. 04-02-2012 10:22
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
du burde hane 2 elpatroner et til varmesystem og en til varmt vand, nu kender jeg ikke din opbygning, men varmepumpen kører uden tvivl i combi mode.
prøv at trykke på knappen øverst til venstre og find den indstilling som hedder Auto, så låser du varmepumpen til at køre varme og elpatronen kører "kun" varmt vand så får du i hvert fald ca 4-5 kW på din gulvvarme.
det er vel at mærke når dine gradminutter når under 400 at denne funktion indtræder.
Karsten Larsen.
www.tjorneholm.dk
|
|
|
|
dkworm |
Lagt på d. 04-02-2012 11:43
|
Begynder
Antal indlæg: 6
Tilmeldt: 15/02/2011 00:04
|
hmm den står på auto (vinter) og jeg er rimeligt sikker på jeg faktisk kun har en el-patron. |
|
|
|
kla |
Lagt på d. 04-02-2012 11:55
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
der sidder ikke en i ukv beholderen ??
eller er din radiatorkreds komblet til vpas 450/300. eller sidder der en grå 3 vejsventil inden tanken. som går ud mod ukv beholderen og mod vpas
i øvrigt er en 8 kW på hårdt arbejde med 750 liter brugsvand og radiatorkreds.
Karsten Larsen.
www.tjorneholm.dk
|
|
|
|
dkworm |
Lagt på d. 04-02-2012 12:46
|
Begynder
Antal indlæg: 6
Tilmeldt: 15/02/2011 00:04
|
Ja der sidder en grå 3-vejs ventil.
Jeg har lige forsøgt at hæve mit mit fremløbs minimum i SMO'en til 37 grader, og det har ihvertfald bevirket den har hævet fremløbs temperaturen til ca. 35.
Og det virker som om at el-patronen som sidder i bunden af VPAS tanken vedligeholder en temperatur på 47 grader tanken. ihvertfald slår el-patronen til og fra når mit brugsvand ryger op og ned over de 47 grader. |
|
|
|
kla |
Lagt på d. 04-02-2012 13:08
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
Så har du "kun" eltilskud på dit varme vand, og derfor er du nok nødt til at gøre som du allerede har gjort. hæve fremløbstemperaturen så du ikke kommer til at mangle når den laver varmt vand.
måske en ide med el-patron til ukvéren hvis det bliver rigtigt koldt
Karsten Larsen.
www.tjorneholm.dk
|
|
|
|
dkworm |
Lagt på d. 04-02-2012 22:42
|
Begynder
Antal indlæg: 6
Tilmeldt: 15/02/2011 00:04
|
rettelse det er faktisk en VPA 300/200 buffer tank jeg har.
Nå men jeg forventer setup'et er iorden eftersom VVS firmaet fik tilbudet udreget med de korrekte dele af Vølund.
Jeg tror dog noget er sat forkert op evt. med sensorene eller lign.
Og jeg undre mig også over at el-patronen slår til og fra udfra om brugsvandet er over/under max set punkt (47 grader).
El-patronen sidder som jeg kan se det i den del af tanken som er centravarmen (nederste del af VPA tanken).
Jeg tror at der i VPA tanken er 47 grader varmvand+ centralvarme som ikke bliver brugt da 3-vejs ventilen aldrig flytter sig (da det var varmere i vejret flyttede den sig ofte..).
Mit setup ligner det på side 14:
http://www.gskt.dk/media/files/Smo_10_styring_monterings_og_Brugervejledning.pdf
Et side spg. når jeres El-patron slår til og fra giver dette også et højt knald/smæld hos jer?
pft |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 04-02-2012 22:46
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Ja jeg kan godt høre når den kobler ind.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
kla |
Lagt på d. 04-02-2012 23:58
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
Ventilen vil ikke skifte fordi gradminutterne overstiger 400 så låses ventilen mod varme og elpatron kører varmt vand, alene på elpatron
Karsten Larsen.
www.tjorneholm.dk
|
|
|
|
dkworm |
Lagt på d. 05-02-2012 00:27
|
Begynder
Antal indlæg: 6
Tilmeldt: 15/02/2011 00:04
|
oki det forklarer jo lidt.
Men det er jo egentligt mærkeligt når der nu er masser af varmt vand, samt min formodning om at der også er varmet gulvvarme vand op inde i VPA'en. siden El-patronen kun er tændt 1 min af gangen. |
|
|