Skift af intern cirkulationspumpe
|
Leo_Jensen |
Lagt på d. 05-02-2012 13:35
|
Begynder
Antal indlæg: 75
Tilmeldt: 14/07/2008 20:52
|
Hej
Min indedel støjer, og jeg er kommet frem til, at det er cirkulationspumpen, der støjer. Pumpen kører stort set uafbrudt (2 min drift, 1 min pause), når der ikke er belastning på anlægget, og impørteren (Kinnan) siger at det skal den og det kan ikke ændres.
Jeg har stillet pumpen ned fra trin 3 (165W og meget støj) til trin 2 (110W og lidt mindre støj), men det er ikke tilfredsstillende. Indedelen er monteret 'hårdt' på en indvendig murstensvæg, hvor vi på den anden side har alrum med klinker på gulvet, så støjen har bestemt alle chancer for at irritere.
Det målte lydniveau er lavt (under 40 d, men meget lavfrekvent og forstyrrende.
Kinnan siger jeg kan montere en Grundfos Alpha 25/60 på fast trin III i stedet for den originale Wilo TOP-RL25/7.5, men som jeg ser det har den markant mindre flow ? (max 2.8 m³/h kontra 6.5 m³/h).
Alpha'en vil jo hurtigt tjene sig hjem på sparet strøm, men kan den flytte vand nok ?
Hvad med støj ? Er Alpha-pumperne lige så lydløse som de gamle UPS o.l. ??
Wilo er russisk, og jeg har ikke lige fundet sider uden kyrriliske bogstaver:
http://dom.1k.by/garden-pumps/wilo/Wilo_TOP_RL2575_EM_PN610-571698.html
På Ebay er Wilopumper vældigt kostbare, så måske er det en god pumpe, men lydløs er den i hvert fald ikke...
MVH Leo
LG Therma V 12kW inverter luft/vand med 120 l buffer og 180 l VVB. Trækker foreløbig 25m2 tung gulvvarme i spisestue/køkken samt 3 radiatorer i værelser og bad på 1. sal + brugsvand.
Soveværelse, 1 x bad samt stue er stadig opvarmet med hhv el og brændeovn. 183m2 hus i 1½ plan, årg 1974
|
|
|
|
poul larsen |
Lagt på d. 06-02-2012 23:05
|
Begynder
Antal indlæg: 50
Tilmeldt: 07/06/2006 00:21
|
Hej Leo
Du kan godt montere en grundfos pumpe jeg har monteret en på en Therma V 12 uden problemer bare du kører direkte i buffer der er meget mindre støj ved en Alpha pumpe og mindre W forbrug
mvh
poul larsen |
|
|
|
Leo_Jensen |
Lagt på d. 06-02-2012 23:17
|
Begynder
Antal indlæg: 75
Tilmeldt: 14/07/2008 20:52
|
Hej Poul
Tusind tak for et kort og kontant svar
MVH Leo
LG Therma V 12kW inverter luft/vand med 120 l buffer og 180 l VVB. Trækker foreløbig 25m2 tung gulvvarme i spisestue/køkken samt 3 radiatorer i værelser og bad på 1. sal + brugsvand.
Soveværelse, 1 x bad samt stue er stadig opvarmet med hhv el og brændeovn. 183m2 hus i 1½ plan, årg 1974
|
|
|
|
Michael0610 |
Lagt på d. 08-02-2012 20:04
|
Begynder
Antal indlæg: 42
Tilmeldt: 15/10/2007 19:24
|
Måske et dumt spørgsmål: Er en Grundfos Alpha 25/60 ikke en selvregulerende pumpe? Hvis du sætter den på fast trin 3 er den vel ikke billigere i drift en en alm. pumpe? |
|
|
|
Leo_Jensen |
Lagt på d. 08-02-2012 21:58
|
Begynder
Antal indlæg: 75
Tilmeldt: 14/07/2008 20:52
|
Alpha'en bruger så vidt jeg husker 35W i trin 3, mens Wilo'en bruger 110W i trin 2. Så jo, jeg kommer til at spare lidt strøm.
I øvrigt er strømbesparelsen en sekundær gevinst. Wilo'en støjer mere end acceptabelt, så den skal ud. Det er enten Wilo'en eller konen, der smutter...
MVH Leo
LG Therma V 12kW inverter luft/vand med 120 l buffer og 180 l VVB. Trækker foreløbig 25m2 tung gulvvarme i spisestue/køkken samt 3 radiatorer i værelser og bad på 1. sal + brugsvand.
Soveværelse, 1 x bad samt stue er stadig opvarmet med hhv el og brændeovn. 183m2 hus i 1½ plan, årg 1974
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 09-02-2012 12:26
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Nå, nu troede jeg Dortmund hvor Wilo har hovedkvarter lå i Tyskland. Men jeg må ikke have hørt ordentlig efter.
At nedgradere ydelsesmæssigt, og vælge en pumpe med bedre virkningsgrad, er altid trenligt for økonomien. Pumper, som TOP'en, sørger man ALTID for ikke hænger på noget der kan skabe klangbund. Den problematik søger vi altid at undgå. Selv gulvvarmepumper kan skabe færgelignende tilstande på modsatte side af væggen.
|
|
|
|
Leo_Jensen |
Lagt på d. 09-02-2012 20:49
|
Begynder
Antal indlæg: 75
Tilmeldt: 14/07/2008 20:52
|
Mht Wilo's nationalitet har jeg bestemt ikke gjort det store for at afgøre den. Jeg googlede min pumpe betegnelse, og det gav masser af russiske hit's + et par ebay-auktioner. Jeg gættede - forkert...
Min installatør havde desværre ikke samme viden som dig omkring støjen fra cirkulationspumpen. Faktisk ville det have været nogenlunde lige så nemt at montere indedelen på en ydermur i stedet for en indvendig skillevæg, men det gjorde vi desværre ikke. Hvis jeg skulle gøre installationen om idag blev indedelen monteret på et gulvstativ på gummibuffere.
MVH Leo
LG Therma V 12kW inverter luft/vand med 120 l buffer og 180 l VVB. Trækker foreløbig 25m2 tung gulvvarme i spisestue/køkken samt 3 radiatorer i værelser og bad på 1. sal + brugsvand.
Soveværelse, 1 x bad samt stue er stadig opvarmet med hhv el og brændeovn. 183m2 hus i 1½ plan, årg 1974
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 09-02-2012 22:05
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Sådan er det jo. For et par tråde siden fik branchen som helhed tæv af en bruger for at være bjærgesyge skurke. Der er så nogengange at vi kan overraske med at vi faktuelt også ved lidt om hvad vi foretager os.
Den med pumperne er en fælde mange overser. Er selv røget i et par gange og ikke mange drømmer om at så bette en pumpe kan generere den slags støj, når den er spændt op på noget den kan sætte i svingninger. Her i huset var det en gasbetonvæg, smeden havde spændt manifolden på. Oplevede noget jeg troede var en voldsom forværring af min tinnitus (jeg har en "lastbil i tomgang" jeg fornøjer mig med). Det slemme var at de to støjkarakterer lignede hinanden, hvorfor der gik lidt inden jeg fandt fejlen. Sidenhen oplevede vi en Wilo Eco (særdeles fremragende pumpe - bedre end alpha'en vil jeg påstå). Den var så bundet op med to bæringer i et bjælkelag. I rummet ovenpå lød det som en storebæltsfærge i baggear. I maskinrummet sagde den 0. To bæringer blev drejet og vibrationen sendt i gulvet = 0,00 støj.
Wilo's oprindelse. Ja der var du ret hurtig, og burde nok have checket inden du dømte "Russisk". Til OR er Wilo's pico faktisk en enorm fed pumpe. Og skulle jeg vælge, hed det Pico'en, frem for Alpha'en. Har så selv en Eco, og det er vel overkill at købe en Pico, bare for at kunne blære mig den (men jeg gør det nok alligevel)
|
|
|
|
Leo_Jensen |
Lagt på d. 10-02-2012 19:31
|
Begynder
Antal indlæg: 75
Tilmeldt: 14/07/2008 20:52
|
Så sidder den der
Altså Alpha-pumpen. Mht forbrug huskede jeg forkert på begge: Jeg går fra Wilo's 165W på trin 2 til Alpha 2's 45W på trin 3, men det skulle jo helst bare være sidegevinsten.
Hvad så med det der STØJ ??
Måling med ukalibreret smartphone-app (Soundmeter) på ca. 30 cm afstand fra pumpen:
Støj når pumpen ikke kører: 37-38 dB
Støj når Wilo-pumpen kører: 43dB
Støj når Grundfos Alpha kører: 38-39 dB
Operationen er vist lykkedes
Der er så stadig en smule støj (mindre end Wilo-støjen), når udedelen kører op i omdrejninger en gang i mellem, formentlig for at lave varmt brugsvand, men det er fandens til forskel at det sker måske 3x 15 minutter i døgnet, hvor vi før havde konstant vekslen mellem 2 minutters færge og 1 minuts ro. Hele tiden...
På skærmbilledet herunder ses skiftet i støj med Wilo'en i drift på den røde kurve. Den første halvdel af kurven er med pumpe, resten uden...
MVH Leo
LG Therma V 12kW inverter luft/vand med 120 l buffer og 180 l VVB. Trækker foreløbig 25m2 tung gulvvarme i spisestue/køkken samt 3 radiatorer i værelser og bad på 1. sal + brugsvand.
Soveværelse, 1 x bad samt stue er stadig opvarmet med hhv el og brændeovn. 183m2 hus i 1½ plan, årg 1974
|
|
|