Skift fra oliefyr til luft/vand + luft/luft
|
Charli |
Lagt på d. 01-04-2012 14:40
|
Begynder
Antal indlæg: 7
Tilmeldt: 31/03/2012 12:27
|
Jeg har en lille virksomhed med et gulvareal på 230 kvm, heraf et stort lokale til produktion, 4 mindre rum med radiator, det store lokale har strålevarme fra kraftige vandrør i loftet med varmereflektorer. Med de oliepriser der er nu er det tid til at tænke nye veje. Der er efter isoleret, ligesom der er sat nye energi rigtige vinduer og døre i ejendommen. På en fyrringssæson bruges der godt 4800 liter fyrringsolie. Jeg havde tænkt noget i retning af at montere 2 stk luft/luft i det store lokale og så luft/vand i resten af ejendommen til de 4 radiatorer og så til varmt vand, evt. kombineret med solvarme eller solceller til strøm. Er der nogle her i forummet der har erfaring på dette område, med hensyn til om det er helt skævt det jeg går og tænker på. Evt. hvilke anlæg der er bedst egnet til mit formål, her tænkes på bedst udnyttelses grad.
Mvh Charli |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 01-04-2012 22:32
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Den skal man så lige regne lidt på, men har brugt BIG RAC'erne fra Panasonic med held i produktion, omend de er "født" til butiksbrug. Men en hideaway eller to, med et godt sæt kanaler (husk high pressure udgaven) og nogle gode hvirveldiffusorer. ALternativt tag cassetterne. Så kan du køle og varme ligeså tosset som du vil. I serverrum tør jeg PT ikke bruge dem, da der om vinteren vil være kølekrav, og det duer de ikke til (selvom det står i databladet). Men til varme har vi kun oplevet de har været helt fede. Afhængig af konfiguration og størrelse, naturligvis A-mærket.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 01-04-2012 22:36
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Men husk at som alle andre luft/luft dimser bliver de mere og mere sølle jo koldere det bliver. Derfor er det ukritisk til butikker, da du normalt altid har en kraftig grundvarme fra lamper mm. Derfor skal der regnes og analyseres lidt.
|
|
|
|
Charli |
Lagt på d. 02-04-2012 06:56
|
Begynder
Antal indlæg: 7
Tilmeldt: 31/03/2012 12:27
|
Tak for hurtigt svar. Ja du har da sat nogle tanker igang hos mig, men jeg vil da bestemt regne videre på projektet. Jeg kunne jo beholde de nuværende vand/varmestrålerør i loftet, lade dem køre sammen med luft/vand og så samtidigt anvende disse luft/luft du nævner. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 02-04-2012 09:46
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Strålevarmen kan du lade sidde, og så bare bruge det til backup ved minus meget koldt. Og så lave dimensioneringen af Big Rac'erne så de balancerer ved 0 grader eller minus 5 grader. Det er der stor og god logik i.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 02-04-2012 13:35
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Tjjaaa et godt projekt kunne jo være en A+10 med en Combi tank til at klare kontorer og brugsvand. Billigere er selvfølgelig de ældre modeller (og mere støjende udendørs). Denne ville formentlig også kunne klare en radiator eller bedre en luftradiator i produktionen. Så kunne du nøjes med en eller to af de små klimavarmepumpe i produktionen. Det ville nok være mit forslag. Alternativt kunne du du vælge A+12 eller A+15. To luftradiatorer/vandbårne fancoils i produktionen. Så klarer du det hele og kan skrotte oliefyret fuldstændig
|
|
|
|
Charli |
Lagt på d. 02-04-2012 16:36
|
Begynder
Antal indlæg: 7
Tilmeldt: 31/03/2012 12:27
|
Man kan godt fornemme du er eksperten i forhold til min viden omkring alt det nye her, hvad er en A+10 ?. Og når vi nu er ved alm. radiatorer, så er der 4 stk. ifm kontor, bad og toilet. Resten kører på strålevarme fra loftet, altsammen drevet af et oliefyr. Og det var jo det jeg gerne skulle have ændret til luft/vand og luft/luft, således jeg kan komme med et oplæg til min bank :-) |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 02-04-2012 16:49
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Nu har jeg jvf min underskrift svenske IVT briller på, så jeg foreslår i sagens natur en IVT PREMIUMLINE A+.
Ud fra din beskrivelse kunne mit forslag hedde at pille strålevarmen fra, iden en sådan kun duer med høj-temperatur fremløb. Afhængig af hvilken størrelse A+'er du vælger kan den formentlig levere noget mere end kontorafsnittet fordrer og derfor ville jeg pege på en fancoil på radiatorkredsen, ophængt i værkstedsdelen. For at sikre lidt ekstra knald på værkstedet måske en ekstra luft/lufter. Men det kræver man lige får dannet en tegning af hvad i har, og regnet lidt på tingene. Ligger i i et industriområde, hvor støj er ligegyldigt kan man også spekulere i masser af andre VP'er. Med A+'en siger stort set intet og er meget god i frost. Og det betaler man selvfølgelig lidt for.
|
|
|