Udsving på tryg i jordvarmeslanger
|
hknudsen |
Lagt på d. 22-06-2012 12:28
|
Begynder
Antal indlæg: 3
Tilmeldt: 21/06/2012 12:52
|
Vi har et jordvarmeanlæg med 150 meter slange + energifanger med 150 meter slange, Brine er IPA-sprit. Indstalleret i 2009.
Vi har et par gange i kuldeperioder været ude for at anlægget er slået fra pga. lavt tryk i brinen (< 0,5 Bar). 30 november 2010 og 31. december 2011.
Ekspansionsbeholderen blev kontrolleret i starten af februar 2011 -> ok.
Ved det sidste årseftersyn i starten af januar blev Ekspansionsbeholderen kontrolleret igen og den var ok.
Der blev efterfyldt til 3,2 Bar.
Jeg har efterfølgende holdt skarpt øje med trykket.
I starten af februar var trykket 0,8 Bar, udetemperatur -11 grader C.
I slutningen af april var trykket 3,5 Bar, udetemperatur +14 grader C.
I går 21. juni var trykket 3,9 Bar, udetemperatur +24 grader C.
Er ovenstående normalt?
hknudsen |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 22-06-2012 19:58
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Suk
Folk må tro vi er synske! De finder det ikke nødvendig at oplyse noget, men vi forventes at kunne gætte løsninger uden at kende noget som helst.
Vi aner ikke hvilket anlæg der er tale om. Vi aner ikke hvilke brinetemperaturer der optræder.
Som udgangspunkt kan jeg dog fortælle at store udsving i tryk normalt skyldes defekt ekspansion. At operere med 3,9 Bar på brinen forekommer fuldkommen sindsyg og bims. Hvis samme kreds kan falde til under 1 bar, duer ekspansionen ikke. Det lyder totalt gakkelak.
|
|
|
|
hknudsen |
Lagt på d. 22-06-2012 20:53
|
Begynder
Antal indlæg: 3
Tilmeldt: 21/06/2012 12:52
|
Hej Hamselv og andre,
Der er tale om et DVI anlæg, Queen 6 Combi.
Jeg har ikke brinetemperaturerne fra 31-12-2011.
Den 2-06-2012 var brinetemperaturerne hhv 16 og 15 grader og 22 grader på energifangeren.
Min egen formodning er at der må være fejl på ekspansionsbeholderen, men servicemanden fastholder, at den er ok.
Mvh
hknudsen |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 22-06-2012 21:26
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hvis servicemanden pumper op til over tre bar, tyder noget på et ganske ekstremt lavt videnniveau hos vedkommende. Spritvand og energifanger giver mig iøvrigt lidt kuldegysninger, idet varm spritbrine kan antændes. At trykprøve ved 3 - 4 bar er normalt, men hviletrykket er normalt kun 1,5 bar.
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 22-06-2012 23:05
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
Hej hknudsen
Efter dit første indlæg vil jeg sige, det ser ok ud, men Ekspansionsbeholderen er nok lidt lille.
300m. slange = ca. 290 l. væske, der variere 35 grader =ca. 4 % volumen ændring = ca. 12 L. Variation.
Jeg har et anlæg med energifanger/jordlager med et væske indhold på 300 L. men min Ekspansionsbeholder er 200 L. så udsvinget i Bar. Er kun 0,1
Hilsen no100.
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 23-06-2012 02:47
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Udsving i trykket på mellem 0,5 til næsten 4 bar vil jeg kalde enten fejl, eller grov fejldimensionering. At acceptere trykforskelle på mellem 5 og 40 meter vandsøjle, ville jeg være ret ked af.
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 23-06-2012 03:02
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
Hej igen
Har lige kikket på data blad over Queen 6 Combi
Kold side
Ekspansionsbehold. 5L/0,5 bar
Sikkerhedsventil 6 bar
Hvis montøren ikke har taget hensyn til energifanger er standart Eks.beh. 5L. Og alt for lille. Efter min mening. Eks.beholderen bør være så stor at den kan optage vandmængdens udvise uden at være fyldt.
Hilsen no100.
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
no100 |
Lagt på d. 23-06-2012 03:58
|
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
|
Hej igen igen.
For at være helt sikker på at ingen har misforstået noget, jeg er enig med hamselv om at hviletrykket er normalt kun 1,5 bar.
Et højre tryk giver ingen fordele men vil ved en utæthed give uacceptabelt stort udslip af brine.
Hilsen no100.
2. sydhavsøerne 13kw scotte fra NBE. jordvarmelager med energifanger 24m2
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
1. hovedstaden 8 kw jv fra NBE med 40m2 hjemmebygget energifanger
Hus 130 m2. radiatorer, loft 200mm. Vægge100mm. Vinduer termo.
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 23-06-2012 10:14
|
Ved meget
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
jeg kørte i flere år helt uden expantionsbeholder på brinesiden på mit gamle 4 kwh anlæg (expantionsbeholderen var næsten umulig at udskifte) . jeg havde ca 250 m slange og jeg justerede trykket ca 4 gange om året.
jeg oplevede aldrig de helt store trykforskelle fordi temperaturen i jorden året rundt ikke svinger "ret" meget.
Derfor tror jeg at problemet hos hknudsen er en underdementioneret expantionsbeholder som ikke kan optage de noget større trykudsving der jo kommer med en energifanger.
Hvis expantionsbeholderen ikke er defekt tror jeg problemet ville forsvinde hvis man prøvede at frakople energifangeren ved at lukke for en kuglehane på fremløb og retur på energifangeren hvis det er muligt.
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|
|
|
|
hknudsen |
Lagt på d. 23-06-2012 11:42
|
Begynder
Antal indlæg: 3
Tilmeldt: 21/06/2012 12:52
|
Hej alle,
Er der nogen der kender IPA-sprits (Isopropanol) udviddelseskoefficient?
Det er 35% IPA-sprit i mit anlæg. |
|
|