Blandesløjfe
DennisP
Hej Heatpump.

Har fra min VP to hovedstrenge ud

Streng 1:
Køre til den ene længe af ejendommen, med Gulvvarme + Radiatorer
Der sidder ved fordelingen på denne streng blandeshunt til gulvvarme delen.

Streng 2:
Køre til den anden længe med PT. kun Gulvvarme men vil ved udnyttelse af første sal, skulle udvides med Radiatorer også.

Mit spørgsmål er omkring Streng 2.

Denne streng løber fra direkte fra VP/Buffer og ud til fordeling og i gulvvarmeslangerne, uden at køre i gennem nogen form for blandesløjfe, og Retur løber ligeledes lige igennem igen og tilbage til VP/Buffer. Vandet i disse gulvarmekredse er kun ført via VP'ens cirkulationspumpe.

Mit spørgsmål går så på, om det vil være en fordel at lave en blandeshunt på Streng 2?
Som jeg har forstået det, gør blandshunten, at retur blandes i fremløb, så længe temperaturen kan holdes tilstrækkelig blandt andet for at sikre at fremløbet ikke bliver for varmt ved f.eks. fastbrændsel opvarmning.

Men vil det have en gavnlig/økonomisk effekt som kan måle sig ved VP drift? Mit fremløb kommer jo aldrig over 40 grader.

Såfremt det vil være en god ide at montere blandeshunt, regner jeg med at lave en styring, som slukker for blande pumpen, når ingen af kredsene kalder på varme.
Tænker så også om det er tilstrækkelig at lave den med kun en contraventil, som jeg har skitseret øverst på min vedhæftede tegning, eller om der vil være nogen som helst ide, i at indskyde en 3-vejs ventil, som skitseret i midten.

Regner med en sådan shunt skal indskydes, hvor den røde cirkel er placeret.

Har så fra en VVS mand, hørt at det skulle være tilstrækkelig at montere en retur termostat på den samlede retur fra Streng 2 (Den grønne cirkel), således retur ikke lukkes tilbage før den er afkølet nok, da dette vil spare pump samt strøm til denne, væk.
Men vil dette være tilrådelig, og vil der være meget "tjent" ved dette?

Eller er det fuldstændig lige meget med nogen form for shunt/termostat?
Kan det lige så godt bare cirkulere naturligt og konstant?

Kom frisk, plejer at kunne få gode svar på min spørgsmål her på sitet.
 
DennisP
Ved ikke hvorfor min Pdf.fil ikke er komme med op
 
lars-jacobsen
Se
http://heatpump.dk/forum/viewthread.php?forum_id=17&thread_id=1891&pid=12832#post_12692
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
sasser
Det giver kun mening med en blandesløjfe hvis man kører med forskellige fremløbstemperaturer . I dit tilfælde hvor du ikke kommer over 40 grader i fremløb fra VP, ville jeg ikke have blandesløjfer overhovedet. Du skal dog være opmærksom på at overfladetemperaturen (hvis du har trægulve) ikke overstiger fabrikantens anvisninger.
Vaillant luft/vand 8 kw, 300 l buffer.Hus bygget i 2003, 182 m2 med tung gulvvarme overalt. Rumtemp. 21-22 grader.Vp Installeret 25-12-2011.
 
DennisP
Gulvvarmen løber kun under klinke gulve, så ingen problemer med trægulve.

Som jeg har forstået på VVS'eren der har foreskrevet en blandesløjfe, er problemet, at når der ikke er noget der regulere returen, vil det hurtigt bruge hele min buffer beholdning, istedet for at udnytte vandet, til det er tilstrækkeligt afkølet.

Men ved ikke om det er korrekt?
 
sasser
Ved et korrekt indreguleret anlæg burde det ikke være tilfældet.
Vaillant luft/vand 8 kw, 300 l buffer.Hus bygget i 2003, 182 m2 med tung gulvvarme overalt. Rumtemp. 21-22 grader.Vp Installeret 25-12-2011.
 
DennisP
Vil det så være en fordel, blot at montere en retur termostat, på returen, så vandet først lukkes retur, når det er tilstrækkelig afkølet?
 
sasser
Ikke nogen fordel, du får sværere ved at styre centralvarmen. Er din vp med indbygget buffer?
Vaillant luft/vand 8 kw, 300 l buffer.Hus bygget i 2003, 182 m2 med tung gulvvarme overalt. Rumtemp. 21-22 grader.Vp Installeret 25-12-2011.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 14

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,033,633 Unikke besøg
XHTML CSS