timepris
|
F1240 |
Lagt på d. 12-10-2012 09:52
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 28/12/2010 19:01
|
Når man har jordvarme, så bruger man ret konstant strøm hele døgnet rundt. (i forhold til dem, hvor huset er næsten ampere-frit om natten).
Men med solceller dykker det i dagtimerne.
Dvs. forbrugs-kurven er på solskinsdage næsten omvendt af pris-kurven for strøm.
Så måske skulle man kigge på nogle at de time-baserede el-produkter der er ved at dukke op?
Nogen erfaringer? |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 12-10-2012 11:21
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Ja rigtigt men når man regner med at blive 100 % selvforsynende med strøm så betyder det jo ikke noget. :-)
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
F1240 |
Lagt på d. 17-10-2012 10:41
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 28/12/2010 19:01
|
Har fundet ud af at jeg godt kan slå varmepumpen fra, men det kræver installation af en potentialefri kontakt.
Når jeg så alligevel skal have noget installeret i varmepumpen, så kunne man vel ligegodt finde det mest fleksible.
Jeg kan se flere døgnure, der kan installeres, men findes der noget, der kan styres udefra? F.eks. via USB eller TCP/IP ? |
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 17-10-2012 16:14
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Danbit har et par modeller:
http://danbit.dk/produkter/0400.phtml
Har selv tidligere købt fra Primzos i holland.
http://www.pimzos.nl/shop/aviosys/ipsensecontrol/index.php
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 17-10-2012 17:08
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Et lille indspark til debattet:
http://www.bolius.dk/alt-om/el-teknik-og-belysning/artikel/kan-du-spare-penge-paa-at-bruge-stroem-om-natten/
Og bemærk at selv om du har fået ny fjenaflæst måler og du kan vælge Spot el baseret på timeprisen, så afregnes du IKKE efter aktuelt timeforbrug, undtagen hos Modstrøm. (Og de er vist ikke særlig interesante, jvfr. flere brugeres oplevelser).
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
F1240 |
Lagt på d. 29-10-2012 13:35
|
Begynder
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 28/12/2010 19:01
|
Det har du ret i Lars. EnergiMidt har bekræftet at man afregnes efter gennemsnitspris og beklaget over for mig at deres markedsføring kan være vildledende. |
|
|