Jordvarme Test 2012 Nov
|
heine |
Lagt på d. 05-12-2012 21:05
|
Begynder
Antal indlæg: 90
Tilmeldt: 18/10/2008 01:34
|
hvad siger i til testen.
er der fejl i den ?
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=144&productTypeVersionID=318&productCompareList=1072,1073,1074,1075,1077,1078,1079,1080&PageID=13233
mvh heine |
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 05-12-2012 23:37
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Dejligt med nogle test der viser hvad ydelsen er under "normale" forhold og ikke bare en "tilfældig" laboratorie måling. Jo jo målinger er vel stadig lavet i laboratorie, men under forhol der mere ligner alm. brug.
Specielt at COP ikke er god når der skal laves høje temp. Her er det dokumenteret.
Hvilke fejl leder du efter, eller mener du der er ?
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
heine |
Lagt på d. 05-12-2012 23:49
|
Begynder
Antal indlæg: 90
Tilmeldt: 18/10/2008 01:34
|
jeg leder ikke efter fejl i den. men hvis testen er 100 % sandheden så stiller den lidt nogen af varmepumperne i lidt dårlig lys. der er jo næsten 20 % forskel i copen. |
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 06-12-2012 08:16
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Det er nok svært at finde noget der er 100% sandhed, men jeg tror dette er et godt bud, med nogle realistiske værdier.
Der er også 20% forskel på prisen mellem den billigste og den dyreste. Og så er der faktisk op til 30-37% i forskel på COP.
Men benærk der er ikke en entydig suveræn vinder. Det komme an på forholdene. Og man kan jo vurdere på mange ting. Bedst i test er ikke altid det rigtige valg for alle.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
Chr |
Lagt på d. 06-12-2012 21:39
|
Ved meget
Antal indlæg: 380
Tilmeldt: 09/11/2009 15:54
|
Hvorfor er COP bedre, når der laves varme til radiator end til gulvvarme ved samme temperatur? Det ser ud til at gælde for alle
Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
|
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 07-12-2012 12:42
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Hvis du kikker efter er forholdene ikke helt ens, derfor den lille forskel.
Eksempelvis:
Varmebehov ved. 45 gr gulvarme: 9,3 kw > COP 3,1
Varmebehov ved. 45 gr radiatorvarme: 9,2 kw > COP 3,3
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
Palantas |
Lagt på d. 06-12-2014 19:22
|
Begynder
Antal indlæg: 25
Tilmeldt: 30/11/2014 09:45
|
Virker linket stadig hos jer andre? Hos mig er testen 'tom' :-( |
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 06-12-2014 21:45
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Prøv:
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/
Eller gå ind på hovedsiden og naviger dig frem.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|