HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
gør det selv jordvarme (instalation)
heine
jeg er kommet så langt jeg har bestilt jordvarme:
Vaillant Geotherm vws 101/3 (10 kw solo pumpe)

Vaillant VIH RW 300 varmvand beholder med 2.9 m2 varme overflade spiral

Vaillant VPS 300 buffertank

har i nogen link til en diagram på opsæting af pumpen.
hvad siger i til den her

http://www.vvs-eksperten.dk/upload/montageafvpvvb.pdf

den er simpel at lavet.

vil har en Kamstrup MULTICAL 402 returløb men hvad synes i skal det være en 1.5m3 eller 3,0m3

ville i lave det hele i rustfri 1" rør (kan få det billig fra arbejde)

er der et sted jeg kan uplord billeder af min installation, har nok mange spørgsmål løbende jeg vil spørde om, så er det nemmer med billeder.

håbe at i hvil hjælpe mig.
vaillant 101/3 10 kw med 300 liter vv med spiral (2.9 m2) og 300 liter buffer 4*200 meter nedlagt 90 cm i fugtig ler 1 meter mellem slangerne.
15,6 kw solceller anlæg øst/vest vendt med 2*3kw SMA 3000tl21

http://s1301.beta.photobucket.com/user/heine-olesen/library/Jordvarme?evt=email_share

huset er fra 1940 (muremester) 60 m2 1. sal 103 m2 stue 103 m2 kælder
helt nye vinduer,80 mm iso i mure, 200 mm iso kip tag og 400 mm iso i toppen af taget.
genvex energi 2 ikke helt færdig endnu.
 
heine
spørgsmål nr 1
jeg vil gerne ha flytte men vp over til en anden sted end jord slangerne komme ind.
må jeg godt gå fra pel ø50 til 1" rustfri rør (ca 2.5 meter i alt) ved godt det ville være bedre men ø50 men jeg kan ikke komme til at lave det om

spørgsmål nr 2
hvad siger i til kedelslange til en varmepumpe (det er nemt at tilkoble og hvis vp ryste lidt) slangerne er ca 30 cm
vaillant 101/3 10 kw med 300 liter vv med spiral (2.9 m2) og 300 liter buffer 4*200 meter nedlagt 90 cm i fugtig ler 1 meter mellem slangerne.
15,6 kw solceller anlæg øst/vest vendt med 2*3kw SMA 3000tl21

http://s1301.beta.photobucket.com/user/heine-olesen/library/Jordvarme?evt=email_share

huset er fra 1940 (muremester) 60 m2 1. sal 103 m2 stue 103 m2 kælder
helt nye vinduer,80 mm iso i mure, 200 mm iso kip tag og 400 mm iso i toppen af taget.
genvex energi 2 ikke helt færdig endnu.
 
hamselv
1 Du er jo din egen rådgiver! Kender ikke pumpekurverne for pågældende VP, men det ville være sært om det havde nogen ind
virkning. Til gengæld har du en opgave hvad angår isolering. Det skal frostisoleres - og det vil sige rigtigt - ikke noget fusk med kaiflex og almindelige rørholdere med gumminindlæg.

2 Hvorfor? Ryster en Vaillant så meget så det er nødvendigt? Hvad med lysning i disse? Har kun kendskab til brug ved gamle effektsvage varmepumper, og der er de da smarte. Men lidt et GDS-hoppen-over-trick. Vi bruger dem ikke - overhovedet!
 
heine
nr1
jeg har armaflex det sort iso vi bruge til brine rør på arbejde, og lægger rør ind i en kloak rør 110mm da jeg vil ikke ha røret på væg, men ligger dem under beton gulvet

skal jeg ligge 2Xarmaflex iso om røret ? så bliver det meget tyk eller er 1 lag nok.
vil super gerne viser billeder men kan ikke upload dem.Sad
kender i et sted man kan..... også smide et link op her?

nr2
nej tror ikke den ryste det er bare nemt at sætte til og tag ned.
her er slangerne.

http://www.lavprisvvs.dk/shop/kedelslange-1-x-500065p.html?RefreshCat=1&keyword=347183005&t=dbsearchProdukter

kan se de bruge dem i dvi varmepumpe
det er ikke et helt GDS varmepumpe vil bare gøre det meste selv, det jeg må (sætte alle rør op så der er kun et par rør vvs manden skal sætte til (alle rør komme til at side løs på vægen)
så skal jeg bare finde en vvs mand der vil tag jobbet at lave det sidste og køre service på den.
er der nogen af jer vvs der vil ?? (hvis jeg kunne upload billede kunne i se om det var godt nok det der var lavet)

ps tak for svar (hamselv)
vaillant 101/3 10 kw med 300 liter vv med spiral (2.9 m2) og 300 liter buffer 4*200 meter nedlagt 90 cm i fugtig ler 1 meter mellem slangerne.
15,6 kw solceller anlæg øst/vest vendt med 2*3kw SMA 3000tl21

http://s1301.beta.photobucket.com/user/heine-olesen/library/Jordvarme?evt=email_share

huset er fra 1940 (muremester) 60 m2 1. sal 103 m2 stue 103 m2 kælder
helt nye vinduer,80 mm iso i mure, 200 mm iso kip tag og 400 mm iso i toppen af taget.
genvex energi 2 ikke helt færdig endnu.
 
lars-jacobsen
Offtopic et par links vedr. artikler om onlinelagringsservices:

http://www.alt-til-windows.dk/?Artikler/10GratisServicesTilOnlineLagringAfDineFiler/1114

http://jyllands-posten.dk/digitalt/computer/article4814180.ece
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
F1250
Offtopic # 2
Prøv photobucket.com hvis du mangler et sted at linke til billeder :-)
Vølund F1250, 1150m slange, primært gulvvarme, bimåler på varmepumpe.
Renoveret gård fra 1886 med stuehus på 275kvm i et plan
FORBRUG: FØR: 10 tons Træpiller, ca 1000kwh til pumper/styring & sorte fingre MINDST en gang i ugen
NU: 20-30 kwh / døgn
 
heine
Jubii fik den til at virkeGrin (tror jeg nok)Frown

http://s1301.beta.photobucket.com/user/heine-olesen/library/Jordvarme?evt=email_share

så er der billeder Smile
vaillant 101/3 10 kw med 300 liter vv med spiral (2.9 m2) og 300 liter buffer 4*200 meter nedlagt 90 cm i fugtig ler 1 meter mellem slangerne.
15,6 kw solceller anlæg øst/vest vendt med 2*3kw SMA 3000tl21

http://s1301.beta.photobucket.com/user/heine-olesen/library/Jordvarme?evt=email_share

huset er fra 1940 (muremester) 60 m2 1. sal 103 m2 stue 103 m2 kælder
helt nye vinduer,80 mm iso i mure, 200 mm iso kip tag og 400 mm iso i toppen af taget.
genvex energi 2 ikke helt færdig endnu.
 
F1250
Ja, det ser sådan ud :-)
Hyggeligt ser det ud!

/ Flemming
Vølund F1250, 1150m slange, primært gulvvarme, bimåler på varmepumpe.
Renoveret gård fra 1886 med stuehus på 275kvm i et plan
FORBRUG: FØR: 10 tons Træpiller, ca 1000kwh til pumper/styring & sorte fingre MINDST en gang i ugen
NU: 20-30 kwh / døgn
 
heine
hi alle samme

skal lige har lidt hjælp igen
jeg er klar til at lave alt rør arbejde nu og har lavet en diagram jeg vil følge men vil i lige tjekke om det er rigtig lavet, og om jeg har glemt noget.
det kan også være det er helt hen i skoven Wink
er der ting i vil har lavet om, eller ting der kunne være lidt luksus af ha på anlæget så skriv det lige til mig Wink

en link til diagramet

http://s1301.beta.photobucket.com/user/heine-olesen/media/Jordvarme/jordvarme20_zps3d773d7f.png.html?sort=3&o=0

[img]http://s1301.beta.photobucket.com/user/heine-olesen/media/Jordvarme/jordvarme20_zps3d773d7f.png.html?sort=3&o=0[/img]
vaillant 101/3 10 kw med 300 liter vv med spiral (2.9 m2) og 300 liter buffer 4*200 meter nedlagt 90 cm i fugtig ler 1 meter mellem slangerne.
15,6 kw solceller anlæg øst/vest vendt med 2*3kw SMA 3000tl21

http://s1301.beta.photobucket.com/user/heine-olesen/library/Jordvarme?evt=email_share

huset er fra 1940 (muremester) 60 m2 1. sal 103 m2 stue 103 m2 kælder
helt nye vinduer,80 mm iso i mure, 200 mm iso kip tag og 400 mm iso i toppen af taget.
genvex energi 2 ikke helt færdig endnu.
 
kla
hvis du monterer som tegning får du problemer, normalt lader man altid i toppen af beholdere, i hvert fald når der tales varmepumper, det må da ligge nogle tegninger på vaillants hjemmeside som kan hjælpe lidt, eller en installationsmanual som kan hjælpe.
Karsten Larsen.


www.tjorneholm.dk
 
hamselv
Der er vi så ikke enige karsten. Systematikken er pænt logisk, omend der vil komme lidt blanding øverst, men dette kun kortvarigt. Ved primærflow større end sekundærflow (hvilket antagelig er tilstede den største del af året er det godt. Og er der opadrettet prelplade i indløbet kan jeg ikke se bøvl der. Derimod vil en toptilslutning være absolut nødt til at have en diffuser, eller prelplade, da du ellers laver blanding meget langt ned i tanken.

Til gengæld har je aldrig set en trykekspansion på brugsvandet før!
 
hamselv
Iøvrigt ligner metodikken den fine 300 liters buffer IVT/Bosch bruger. Studsen sidder i toppen. Men der er en ca 10cm diffuser indvendigt, der sender vandet vandret ind (bare i mange små stråler), en lille smule under toppen. Og vandet til varmebæreren tager man så i toppen hvor den naturligt er varmest. Det er en god metodik Heine. Det kan jeg love dig duer (ellers duer alle de anlæg jeg har lavet - og som faktuelt virker - ikke!!!!).
 
hamselv
Tilgang i toppen, har vi ombygget flere gange, hvor man har anvendt små billige metro-beholdere. Der er der skabt omrøring helt ned til bunden, med virkelig dårlig funktion til følge. Foreløbig har vi fundet to såddanne installationer i år.
 
kla
vi laver altid tilslutning af buffertank med fælles retur, hvilket alle svenske fabrikanter anbefaler inkl. IVT, NIBE, Thermia, euronorm CTC og mange andre, dette på varmepumper op til ca 20 kW efter 20 kW anbefales at opbygge med 4 rørs studse, men det er jo ikke det som det handler om

når man laver varmt vand foregår det normalt altid fra toppen, sådan har jeg lært det den gang jeg blev trænet af de svenske undervisere.

buffertank anbefales det at kun opvarme så lidt som muligt, derfor varmes i toppen. hvis man vil bruge hele tanken er det ikke en buffer men en akkumuleringstank, og det er noget helt andet.

Jeg har for at være sikker været inde og tjekke IVT sveriges hjemmeside og de viser på deres systemtegninger at varmt vand påfyldes fra toppen
Karsten Larsen.


www.tjorneholm.dk
 
kla
ups kan se du har shuntventil på returen, så du køre fremløb i toppen havde ikke set flowretning på cirk pumpen
Karsten Larsen.


www.tjorneholm.dk
 
hamselv
Dvs vi er enige? Men hvad laver ekspansionen på brugsvandet?

-> Kla kig på tegningen af 300 bufferen (du skal nok finde den på det svenske). Tilgangen fra varmepumpen, er en diffuser der rager ned i beholeren, så du ikke har stråler ind i tanken der skaber blanding. Sug til varmen allerøverst (så du altid får det varmeste med). Funktionen er fin i praksis. Starter med at blande lidt og T1/T8 nærmer sig så efterhånden som bufferen fyldes. Er primær og sekunder ens, eller mere sekundær halter det og bufferen behøves ikke. Men det er kun korte perioder, hvis installationen overholder BR.
 
hamselv
Formentlig er det en trevejs ventil og ikke en shunt.
 
heine
tak for alle svar Grin

jeg havde set et par tegninger på nettet at der var ekspansion på brugsvandet. det er slette nuSmile

jeg har tegnet det ind, jeg tror i mener.

hvis man tag et 1" rør og bore 20 stk 5-10 mm huler og vender hullerne op af i bufferbeholder tanken er det bedre .... det kan jeg nemt lave.

også vil i ha retur fra radiator på samme rør som suge siden på den pumpe i vpen. ???
også tegnet på

http://s1301.beta.photobucket.com/user/heine-olesen/media/Jordvarme/jordvarme21_zps96689ad0.png.html?sort=3&o=0

vil i så på det igen og sige for og imod hvis der er noget
vaillant 101/3 10 kw med 300 liter vv med spiral (2.9 m2) og 300 liter buffer 4*200 meter nedlagt 90 cm i fugtig ler 1 meter mellem slangerne.
15,6 kw solceller anlæg øst/vest vendt med 2*3kw SMA 3000tl21

http://s1301.beta.photobucket.com/user/heine-olesen/library/Jordvarme?evt=email_share

huset er fra 1940 (muremester) 60 m2 1. sal 103 m2 stue 103 m2 kælder
helt nye vinduer,80 mm iso i mure, 200 mm iso kip tag og 400 mm iso i toppen af taget.
genvex energi 2 ikke helt færdig endnu.
 
hamselv
Der er en enkelt fælde i det du laver. På den måde har du ikke hydraulisk adskillelse af primær og sekundær. Dvs du risikerer uønsket gennemtræk igennem varmepumpen når varmepumpe og ladepumpe stopper. Dvs du skal have noget ind i ladekredsen der sørger for at du ikke får gennemtræk. En 3/4" regulerbar TA kontraventil kan løse det. Bedste er at lave hydralisk adskillelse, men det andet duer også fint (og du så fintrylle dine delta T'er). Hvis lade pumpen er trinløs vinder du så ikke rigtig noget der.
 
hamselv
Hvis du har studse ville jeg ikke samle dem, men vælge i samme højde i hver sin side.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 25

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,036,714 Unikke besøg
XHTML CSS