Sikkerhedsventil IVT varmebære
|
LuckyLupo |
Lagt på d. 08-02-2013 16:02
|
Begynder
Antal indlæg: 19
Tilmeldt: 24/08/2008 16:04
|
Hej Heatpump,
Jo, efter 4 års fejlfri drift valgte min IVT Greenline HT Plus C6 for nyeligt alligevel at bibeholde sikkerhedsventilen på varmebærekredsen i utæt tilstand efter den årlige funktionsafprøvning. Tankevækkende at det er sikkerhedsudstyret der fejler som det første
Jeg har søgt højt og lavt, danske, svenske og engelske installatørmanualer hos IVT og Bosch for at finde klarhed omkring hvilket maksimalt højeste tryk denne sikkerhedssventil skal åbne ved.
Manualerne er svært tvetydige omkring brugen af enten 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventil. Da jeg for 4 år siden installerede varmepumpen, blev der monteret en 1,5 bars sikkerhedsventil. Den fra IVT standard medleverede 2,5 bars sikkerhedsventil blev lagt ubrugt på lager. Dette med grund i frasen 'maks. radiatortryk: 1,5bar' i de tekniske specifikationer for varmepumpen. Dette 'maks.' er ikke nærmere specificeret som driftstryk eller sikkerhedstryk.
Kan heatpumps forummedlemmer klargøre hvilket sikkerhedsventil åbningstryk der korrekt kan monteres på varmebærekredsen på min IVT?
/Claus |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 09-02-2013 16:20
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
IVT leverer een og kun een sikkerhedsventil med. Den hedder 4 bar og skal bruges på brinen. Prøv lige at læse manualen, inden du pågynder skydningen mod importøren.
Så du tager bare en samtale med din installatør. Iøvrigt plejer man da vist at bruge 2,5 bars på radiatorsiden!
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 09-02-2013 16:22
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Iøvrigt - hvis du har en 4 år gammel komponent - LEVERET fra IVT Danmark, er denne dækket af 5 års garanti. Så hvor er problemet???
Igen kig i manualen, der er angivet på en af de første sider, hvilke komponenter der indgår i leverancen.
|
|
|
|
LuckyLupo |
Lagt på d. 11-02-2013 18:19
|
Begynder
Antal indlæg: 19
Tilmeldt: 24/08/2008 16:04
|
Hejsa,
Citer .... Iøvrigt plejer man da vist at bruge 2,5 bars på radiatorsiden!
Kan du henvise til en installatør-manual, tekniske specifikationer eller tilsvarende der bekræfter at der kan anvendes en 2,5 bars sikkerhedsventil på varmebærersiden på en IVT Greenline HT plus C6?
/Claus |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 11-02-2013 19:31
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hvorfor? Alle ved der skal en 2,5 bars ventil på et lille varmeanlæg. Den ligger standard i kittet med expansion osv.
Mht leveringomfang - kig i manualen du fik udleveret.
Igen i samme manual er oplyst: Max tryk varmebærersystem 1,5 Bar.
Altså max anvender 1 - 1,5 Bar som normalt drifttryk og har sikkerhedsventilen siddende og denne skyder så i tilfælde af fejl ved 2,5 Bar. Du kan ikke anvende samme værdi som normal og som påtrykt udløsningstryk. Sikkerhedsventilerne kan have en vis tolerance og så kikser det. Og har du en kældermonteret varmepumpe SKAL du bruge 1,5 Bar i normaltryk. Og for ikke at pumpen alene for ventilen til at skyde, bruger man en 2,5 bars
Men stiller mig lidt undrende??!? Hvad er problemet? Er ventilen gået, så få den skiftet! Den er så ikke leveret af IVT og ansvaret kan du forementlig dårlig lægge der. Men den er lig expansionen at betegne som en sliddel, som forventet måske vil omkomme før varmepumpen. Kan nu ikke erindre vi har skiftet nogen på radiatorsystemerne. Et par stykke på brugsvandet og nogle expansioner.
Har du smidt din manual væk, kan du finde de på IVT.dk - > download
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 11-02-2013 19:54
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Normalt bruges en ekstern pumpe der kan yde 4 meter eller mere, altså 0,4 bar. Det kan så gå galt med en gammel murermester villa der godt kan være måske 8 meter fra kældergulv til kip. Køres bare med en bar i hviletryk, kan pumpen genere noget man ikke vi have, hvis man bruger en 1,5 bar ventil, og denne har bare en smule minus tolerance. Forstår slet ikke måden der spørges på, og ejheller formålet! I min verden taler vi om en del der er leveret af installatøren. Er dette dig selv, skal du så selv svare på hvorfor!
Men derudover taler vi om en komponent, enhver smed ville vælge til 2,5 bar, og som koster ganske lidt. Skift den og undlag at dvæle ved om den ene eller den anden bør yde garanti på den.
|
|
|
|
LuckyLupo |
Lagt på d. 12-02-2013 18:46
|
Begynder
Antal indlæg: 19
Tilmeldt: 24/08/2008 16:04
|
Jeg takker pænt for svarene.
/Claus |
|
|