Jeg skal indledningsvis sige, at jeg foreløbig kun har skimmet ned over rapporten.
Noget af det første jeg falder over er, at når man pløjer slangerne ned, så er det ikke muligt at lægge hverken drænslanger eller faskiner ned sammen med jordslangerne. Det er jo noget af en begrænsning.
Dernæst. Hvor klogt ar det at lægge sine faskiner og drænslanger med sammen med jordslangerne? Meningen er jo, at de skal optage regnvandet, så man ikke belaster det offentlige kloaknet, men hvad med om vinteren, når jorden fryses af brineslangerne? Hvis drænslangerne eller faskinerne fryser, og dermed blokerer. Så kan regnvandet ikke komme væk, og når vinterens sne smelter og smeltevandet skal væk. Smeltevandet er 0º varmt, så det kan ikke bidrage til at tø faskinerne og drænslangerne op.
Personligt ville jeg ikke være prøvekanin, men ville overlade det til andre.
Det jeg synes kunne være relevant, hvis der graves render kunne være at lægge en membran i bunden af rende, så der kommer til at ligge mere vand umiddelbart rundt om slangen. Det vil bidrage både til varmeledningen til slange og mere vand der kan fryses til is og dermed mere energi der kan hentes af varmepumpen.
Så vidt mine strøtanker om rapporten.
Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
|