HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Alarm: Højt kond.ind
Fighter 1145
Hej

Mit jordvarmeanlæg, som er et Vølund Fighter 1145 15 KW, er helt lukket ned nu, hvad angår varme. Nu leverer det udelukkende varmt brugsvand til den 300 liter store varmtvandsbeholder.

Forøgelsen, som hæver vandtemperaturen til 55 grader for at hindre bakteriedannelse i vandet er sat til at starte med intervaller på 14 dage. Forøgelsen sker via elpatronen på 6KW.

Når forøgelsen finder sted, kommer der en alarm med beskeden "højt kond.ind". Trykket ved gulvarmens ekspansionsbeholder stiger til 2 bar, og det hjalp ikke umiddelbart, at jeg lige satte cikulationspumpen igang. Er der nogen, som er klar over, hvad problemet er, og hvordan det evt. skal løses ?

Forøgelserne koster ca. 15 KWH pr. gang, men det understreger vel blot, hvorfor el-patronen kun skal benyttes til den periodiske forøgelse. Er det ikke korrekt, at vandtemperaturen ikke kan komme op på 55 grader uden brug af el-patronen ?
 
kla
det er det man kalder en type B alarm, den oplyser at temperaturmax på kondensatoren er opnået, sker typisk ved legionærsikring hvor varmepumpen yder max. og i lang tid, du kan prøve at sætte en memorystik i din VP og aflæse temperaturen når den indkobler, det har intet med elpatronen at gøre, da el-patronen er tilkoblet efter kondensatoren. måske dit flow ved brugsvandsproduktion er for lavt så kondensatoren ikke kan komme af med varmen, så ind i indstillinger VB pumpe og hæv flow en lille smule måske 5 % kan gøre det.
alarmen er ikke en alarm som stopper varmepumpen permanent, den genstarter når temperaturen atter er nede under max.
Karsten Larsen.


www.tjorneholm.dk
 
kla
UPS nej omvendt for højt flow sænk hastigheden på VB pumpe med 5 %
skal kunne kære til ca 62-63 grader alene på kompressor uden alarm
Karsten Larsen.


www.tjorneholm.dk
 
Fighter 1145
Hej Kla
Tak for dine svar.

Alt varme er slået fra, og jeg er også ret sikker på, at den du kalder VB-pumpen også er slået fra. Den kan jeg slå til igen, men bør det ikke være unødvendigt, når der kun skal produceres varmt vand ?

Alarmen kommer kun i forbindelse med brug af el-patronen når temperaturen hver 14. dag skal hæves. Det er ikke mit indtryk, at varmepumpen kører når temperaturen hæves med el-patronen.

Jeg kan ikke finde et sted, hvor man kan ændre hastigheden på VB-pumpen. Er du sikker på, at man kan det på et anlæg som mit (Vølund Fighter 1145) ?

Jeg tror kun, at den periodiske forøgelse på mit anlæg, kan ske via el-patronen. Jeg her i hvert tilfælde ikke fundet andre indstillingsmuligheder, når jeg tilvælger funktionen.
 
Leo_Jensen
15 KWh virker voldsomt. Den energimængde kan opvarme 300 liter vand 43°C, og det lyder ikke sandsynligt, at dit varme vand kun er 12°C ? Smile

Min luftvand varmepumpe (12 kW LG ThermaV) tager min 180 liter VVB op til 65°C hver 14 dag, og elpatronen er kun i brug, når det er alvorligt frostvejr, så jeg vil mene at noget er opsat forkert hos dig.
MVH Leo

LG Therma V 12kW inverter luft/vand med 120 l buffer og 180 l VVB. Trækker foreløbig 25m2 tung gulvvarme i spisestue/køkken samt 3 radiatorer i værelser og bad på 1. sal + brugsvand.
Soveværelse, 1 x bad samt stue er stadig opvarmet med hhv el og brændeovn. 183m2 hus i 1½ plan, årg 1974
 
olejakobsen
Hej Leo

Er du sikker på det ikke er din elpatron der hæver det varme vand hver 14. Dag??
jakobsen
 
Fighter 1145
Hej

Jeg er helt sikker på, at det er el-patronen, som hæver det varme vand hver 14. dag. Det kan jeg aflæse mens det sker. Varmepumpen kører ikke.

Nu har jeg prøvet at blokere for tilskudsvarmen og så vil jeg se, om den periodiske forøgelse kan ske blot ved hjælp af varmepumpen og altså uden brug af el-patron.

Jeg går ud fra, at det er ok, at jeg har slået varmebærepumpen fra, når vi udenlukkende har brug for varmt vand.
 
lars-jacobsen
Kender ikke Fighteren så godt, men normalt skal du altid have gang i varmebærerer pumpen når kompressoren kører. Ellers får du ikke flyttet/cirkuleret vandet fra kondensatoren til varmtvandsbeholderen, bortset fra det der kan ske vha naturlig cirkulationDu kan måske stille varmebærer pumpen på auto, så den kun kører sammen med kompressoren. Det gør min, men jeg har så også endnu en ekstra pumpe til at cirkulerer varmen rundt i gulvvarmekredsen. Den er så styreet af telestaterne og stopper når ingen kalder på varme.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
Leo_Jensen

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2074&pid=14522#post_14522]olejakobsen skrev:[/url]

Hej Leo

Er du sikker på det ikke er din elpatron der hæver det varme vand hver 14. Dag??


Sikker kan man vel aldrig sige man er, men relæet til varmepatronen giver en høj, irriterende mekanisk lyd, når det slår til. Hvis jeg er i stueetagen af mit hus, når det slår til, vil jeg høre det.
Jeg har hørt det slå til i frost om vinteren, ellers ikke., og der checkede jeg vandtemperaturen, som var på vej op mod de 65°C.
Jeg ser tit vandtemperatur på 53-55°C her om sommeren, den har åbenbart ikke nemt ved at ramme de 50°C varmtvandstemperaturen er sat til, og det er med garanti uden elpatron.
MVH Leo

LG Therma V 12kW inverter luft/vand med 120 l buffer og 180 l VVB. Trækker foreløbig 25m2 tung gulvvarme i spisestue/køkken samt 3 radiatorer i værelser og bad på 1. sal + brugsvand.
Soveværelse, 1 x bad samt stue er stadig opvarmet med hhv el og brændeovn. 183m2 hus i 1½ plan, årg 1974
 
Fighter 1145
Hej Lars

Jeg tror, at du har ret m.h.t varmebærepumpen. Jeg har nu slået den til igen, men det undrer mig, at den så kører hele tiden, uanset om varmepumpen producere eller ej. Det ser endda ud til, at det er underordnet om jeg slår den til via "manuelt" eller om der vælges "auto".

Jeg har også en separat cikulationspumpe til det varme brugsvand, og en til cirkulation af gulvvarmevand. Begge er slået fra nu.

Kun selve jordvarmeanlægget (kassen) uden ovennævnte pumper, kører gennem min bimåler. Her kan jeg se, at der uden produktion konstant benyttes ca. 47 W. Når varmebærepumpen aktiveres bruges der konstant 100 W. Man skulle da synes, at varmebærepumpen kun bør starte, når der skal produceres.

Nu har jeg lige eksperimenteret med forøgelse mens el-patronen er blokeret. Temperaturen kan kun nå 48 grader, så stopper pumpen. Jeg har derfor slået el-patronen til igen.
 
olejakobsen
Mener ellers ikke kompressoren laver det varme vand mere end 48 grader og så elpatron i din varmtvandsbeholder klare resten.
De relæer du kan høre der slår til er dem der trækker elpatronen i din indede. De træder til ved en indstillelig udetemp hvis der er behov for det.
jakobsen
 
Fighter 1145
Har lige haft el-patronen slået til igen, for at se om der ved periodisk forøgelse ville være nogen ændring nu hvor varmebærepumpen er slået til. Det har ikke ændret noget for ved. ca. 51 grader opstår alarmen "Højt kond.ind" igen. Eneste synlige resultat er at trykket i ekspansionsbeholderen til gulvarmen stiger til 2 bar.

Forbruget da den samlede forøgelse var overstået var på 12,7 kwh.

varmebærepumpen kører fortsat hele tiden. Er der nogen, som ved, om en indstilling kan ændres, så den kun kører når der produceres ?
 
pmp
Prøv nu at læse din installatørhåndbog.
Den kan man blive rigtig klog af.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
Fighter 1145
Hej PMP

Tak for tippet.

Jeg har nu hentet omtalte håndbog på Nettet. Nu har jeg fået adgang til en Service Menu, hvor jeg kan indstille varmebærepumpen, så den kun starter i forbindelse med produktion. Underligt, at det ikke er fabriksindstillingen, og at den er smuttet ved indreguleringsbesøget.


Jeg kan dog intet finde vedr. alarmen "Højt kond.ind", men måske skal jeg eksperimentere lidt med hastigheden på varmebærepumpen. Den står lige nu på 70% for varmt vand.
 
olejakobsen
Hej Fighter

Undskyld der er kommet lidt LG snak ind i din tråd, håber det går.
jakobsen
 
pmp
@fighter 1145

Nu er det jo en 1145 du har - altså uden indbygget varmtvandsbeholder.
Derfor kan typen af den tilsluttede varmtvandsbeholder - og den måde den er tilsluttet på - være afgørende for indstillingerne.

Du må nok gennemgå din installation for at se, om der er noget der kan give anledning til problemerne - eller der måske er en defekt.

Jeg kan ikke give nogle fornuftige forslag ud fra de oplysninger jeg har.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 23

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,042,442 Unikke besøg
XHTML CSS