Fejl på Danfoss DHP-L
|
lordmads |
Lagt på d. 06-07-2013 14:35
|
Begynder
Antal indlæg: 6
Tilmeldt: 28/09/2009 17:17
|
Hej
Måske en herinde som kan hjælpe mig.
Har været på ferie i 1 uge og kommer hjem og der er intet varmt vand.
Jeg har på fornemmelsen at det er en el fejl i pumpen, da alle værdier står rigtigt.
Jeg er nede på en retur temperatur på min brugsvand på 25 grader, jeg kører med en min temperatur der er 40 grader men pumpen starter ikke og viser ingen fejl.
Jeg har åbnet pumpen og alle sikringer er på on.
Nogen ideer, jeg har forsøgt at søge på nette men kan ikke finde noget omkring dette.
Ligeledes nogen ideer til en Danfoss montør som har forstand på det elektroniske i pumpen.
Mads |
|
|
|
lordmads |
Lagt på d. 06-07-2013 21:24
|
Begynder
Antal indlæg: 6
Tilmeldt: 28/09/2009 17:17
|
Har gået og pillet med anlægget hele dagen. Har fundet ud af at hvis jeg tager strommen i 3-5 min, således at anlægget nulstiller. Så starter det, men efter 10 sek, slukket det igen og en kort periode vises symbolet for at driftpressostaten er udløst, eller at varmgastemperaturen har nået sin maksimale temperatur. Jeg hælder nok mest at det er driftpressostaten/ ( vist også den der hedder flowvagt)
Nogen der kender en elektrikker, som kan i arbejde, helst omkring Midtsjælland. |
|
|
|
hvac-jan |
Lagt på d. 06-07-2013 23:48
|
Begynder
Antal indlæg: 29
Tilmeldt: 30/11/2012 11:34
|
Hej .du skal renset dit vand filter.når du slukke for strømen resetter du din højtryk fejl.
Panaconic 6kw monobiok 110m2 med gulvvarme.
Luft/vand
|
|
|
|
lordmads |
Lagt på d. 07-07-2013 04:48
|
Begynder
Antal indlæg: 6
Tilmeldt: 28/09/2009 17:17
|
Har renset det og der var ingenting i det, det sidder lige før flowvagten, men skal lige have kigget på om der måske sidder et inde i selve pumpen. |
|
|
|
hvac-jan |
Lagt på d. 07-07-2013 09:16
|
Begynder
Antal indlæg: 29
Tilmeldt: 30/11/2012 11:34
|
Hej prøve at åben for dit varme (gulvvarme) og er der vand nok på.
Panaconic 6kw monobiok 110m2 med gulvvarme.
Luft/vand
|
|
|
|
lordmads |
Lagt på d. 14-07-2013 20:38
|
Begynder
Antal indlæg: 6
Tilmeldt: 28/09/2009 17:17
|
Fandt fejlen sidste søndag, det er cirkulationspumpen inde i varmepumpen, der er død. Jeg kan godt løbe den igang, men det holder max et døgn, så sidder den fast igen. Egentligt utroligt at der i en Danfoss jordvarmepumpe ikke sidder Danfoss pumper, men et eller andet Kina mærke. Ny pumpe er bestilt, med levering næste uge. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 15-07-2013 02:02
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Nu laver Danfoss ikke pumper, men kompressorer. Men måske du tænker Grundfos?! Grundfos laves blandt andet også i Kina.
Kunne forestille mig det er en Wilo der er i den. Det kan jeg så oplyse dig er en tysker (men de får også noget lavet i Kina.
En Danfoss varmepumpe er så heller ikke dansk produceret, men en svensker. Rettere en Thermia.
Nu skriver du intet om hvilken en af pumperne der er død. Er det brinepumpen bør du nok overveje skylning og filtrering af brinen. Den er en af de ting vi meget ofte ser som fejl. Altså manglende omhu ved fyldning. Det tager livet af brinepumperne.
|
|
|