Hjælp hjælp problemer
|
allankj1 |
Lagt på d. 11-10-2013 23:11
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Hej.
Har en IVT Greenline pumpe som er 5,5 år nu. Den starter ikke med at lave varme til huset på trods af at returvandet er koldere end setpunktet og den burde derfor starte med at lave varme.
Der er ingen fejl på displayet.
Nogen ideer ???
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 11-10-2013 23:56
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
GT 1 skal jo en halv hysterese under setpunktet inden den starter!
Hvad siger udlæsningen af timere?
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 12-10-2013 00:01
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Skriv lige alt fra mappe 3 (her kan du se alle temperaturer). Gå i installatørmenuen og check timerne. Har du eksperimenteret for vildt, kan du prøve at returnere til fabrikssettings. Jeg har en styreboks i bilen, hvis du er i knibe!
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 12-10-2013 00:08
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Den stod til følgende i menu 3,1:
Til 23,8 Nuv. 23,2 og derfor burde den jo starte.
Lige nu kører jeg manuel drift af kompressor for at få lidt varme i huset.
En styreboks. Det lyder dyrt :-(
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 12-10-2013 00:08
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
I gamle dage kunne man lave en levering med DSB via intercity. Så er den ovre ved dig indenfor et par timer. Men ved faktisk ikke om det stadig er sådan. Men ellers skal vi lige ringe lidt og høre gutterne på landevejen.
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 12-10-2013 00:09
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Jeg har ikke rodet med styringen i lang tid. Startede varmen i huset for 3 ugers tid siden og den har kørt fint nok indtil nu.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 12-10-2013 00:10
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Ja ja, men genstartstimeren kan jo sagtens forsinke starten. Derfor skal du lige checke timerne.
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 12-10-2013 00:13
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Prøver lige at lade den kører i 60 min til. Den stopper selv hver halve time.
Og så må jeg lige prøve i morgen. Måske jeg må ringe til dig og få lidt guide. Plejer ellers at have styr på pumpen som min egen bukselomme så det irritere mig jo lidt nu.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 12-10-2013 00:14
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Okay. Kan du huske den præcise menu?
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 12-10-2013 00:14
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Husker ikke lige prisen på en boks, men er den blevet skør skal den jo byttes. Det lyder bare lidt sært. Det er ikke noget man plejer at skifte. Vi har vist kun byttet lynskadede styrebokse.
Men skulle det være det, finder vi nok en "very special Price". Har et par stykker fra når vi har skiftet til REGO 638 for at kunne køre bivalent.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 12-10-2013 00:15
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Du slår bare på tråden - men ikke for tidligt. Det er jo lørdag!
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 12-10-2013 00:17
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Det er en aftale :-)
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 12-10-2013 09:39
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Pumpen har kørt 2 gange automatisk i nat.
Menu 6,4 (genstart) står på 1 time.
Prøver jeg at stille varmekurven op (over setpunkt) starter den ikke. Bør den ikke det???
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 12-10-2013 10:34
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Den vil hellere ikke lave varmt vand :-(
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 12-10-2013 11:30
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Spørgsmålet er om du har været inde og pille i fabriksmenuen? Det kan ikke anbefales.
Har du prøvet at returnere til fabrikssettings og starte forfra? Du resetter alt det der er tilgængelig i det niveau du står på. Altså installatørmenuen skal nogenlunde tage det hele (for du har ikke pillet i fabriksmenuen???)?!?
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 12-10-2013 11:31
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Har den noget i alarmloggen?
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 12-10-2013 14:54
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Var lige ude og hente datteren fra fødselsdag og mens jeg var væk have konen tømt VV beholderen (hun var i bad) og da jeg kom hjem var den selv i gang med at lave varmt vand.
Håber den bare lige sov lidt i går aftes og skulle vækkes. :-)
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 12-10-2013 15:14
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Lækkert Allan, og stil så forsinkelserne på standard (dem vi talte om).
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 17-10-2013 20:46
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Har fundet fejlen. Projektstyrdinvarmepumpe.dk har været inde og fjernstyre min varmepumpe og dermed blokeret for start af varmepumpen. Derfor kunne temperaturen på returvandet falde til en temperatur under varmepumpens setpunkt uden at den startede.
Meget mangelfuld at jeg ikke har fået at vide at de var begyndt at fjernstyre pumpen. Var allerede ved at undersøge hvad en ny styreboks til pumpen ville koste for der var åbenbart noget galt med styringen tænkte jeg.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 17-10-2013 22:10
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2133&pid=15034#post_15034]allankj1 skrev:[/url]
Meget mangelfuld at jeg ikke har fået at vide at de var begyndt at fjernstyre pumpen.
De gør mig bekendt ikke noget med mindre man har krydset af og tilladt at de må fjernstyre pumpen.
Det kan være du har glemt at du har givet dem lov og de så bare ikke har brugt muligheden før. Eller de altid har gjort det og det bare er sket uden det har generet dig (før nu) som jo også er formålet med projektet.
Mht SDV syntes jeg det kunne være interesant hvis man umiddelbart kunne klikke på deltagerne på kortet og se data. (det kan man vist kun som producentdeltager).
Dermed kunne man benchmarke lidt med naboen.
Men man kan dog se alles data ved at taste deltager nummeret, men man ved bare ikke hvem der er hvem. Jeg er nr. 99 og mine kan ses på:
http://styrdinvarmepumpe.dk/en_datalog/99
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|