IVT, Green line fra 2008
|
jfjeldsted |
Lagt på d. 30-10-2013 14:35
|
Begynder
Antal indlæg: 81
Tilmeldt: 26/09/2008 11:21
|
Hej
Min ESBE veksel-ventil trækker sig ikke tilbage efter varmt-vands produktion. Er denne ventil fjeder påvirket eller trækkes den tilbage af aktuatoren.
Har prøvet at motionere den, men den bliver aldrig rigtig glad for at gå tilbage i position B.
Hvor bestiller man en ny?
Mvh/ og god dag
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 30-10-2013 17:18
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Den er trukket af motoren. Der er ingen fjeder i. Prøv lige at komme med dit serienummer - så checker jeg om den er dækket af garanti.
Du kan få den hos alle IVT forhandlerne. Vi har altid sådan en i bilen.
|
|
|
|
jfjeldsted |
Lagt på d. 30-10-2013 22:47
|
Begynder
Antal indlæg: 81
Tilmeldt: 26/09/2008 11:21
|
Hej
Der står følgende: ALZ 160. 230V 15VA
50HZ. IP20 35N 3s
0839. Det sidste må være serienummeret
eller? Der står indvendigt et 4 cifferet nr.5157 pab
Mvh/
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
|
|
|
|
jfjeldsted |
Lagt på d. 30-10-2013 23:46
|
Begynder
Antal indlæg: 81
Tilmeldt: 26/09/2008 11:21
|
Hej
Der står følgende: ALZ 160. 230V 15VA
50HZ. IP20 35N 3s
0839. Det sidste må være serienummeret
eller? Der står indvendigt et 4 cifferet nr.5157 pab
Mvh/
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 31-10-2013 01:36
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Serienummeret på varmepumpen står på skiltet oven på varmepumpen.
|
|
|
|
jfjeldsted |
Lagt på d. 31-10-2013 09:36
|
Begynder
Antal indlæg: 81
Tilmeldt: 26/09/2008 11:21
|
Hej og Undskyld.
Det var nummer på aktuatoren jeg gav dig.
Her er serie nr på pumpen.: 0802783
Mvh
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 31-10-2013 10:08
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Den er ikke garantidækket og ejheller registreret hos arctic. Antagelig er den enten så gammel den er importeret via SEAS eller hentet direkte i Sverige. Så det koster en lille 900 kr seddel + et bidrag til den danske stat i form af moms, så har du sådan en fætter med posten.
|
|
|
|
jfjeldsted |
Lagt på d. 31-10-2013 10:41
|
Begynder
Antal indlæg: 81
Tilmeldt: 26/09/2008 11:21
|
Jeg har fået den i gave fra min svigerfar der er svensker. Så du har ret, den er fra Sverige.
Det er 2. gang den bliver skiftet. Er der ikke et alternativ til denne, i mine øjne, fejdesignet komponent. Jeg har hørt noget om et produkt med navnet LK.
Mvh/
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 31-10-2013 10:52
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Det er en LK jeg vil sende dig. ESBE'rne har vi ikke brugt i de sidste 3 - 4 år. LKén passer lige på, hvis du får den rigtige. Skære ringe og kabler passer lige over på.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 31-10-2013 10:54
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Du skal bare oplyse størrelsen på VP'en.
|
|
|
|
jfjeldsted |
Lagt på d. 31-10-2013 10:58
|
Begynder
Antal indlæg: 81
Tilmeldt: 26/09/2008 11:21
|
Ok. Perfekt.
Kan du ringe på 30751955 alternativt skrive på jnfj@nnepharmaplan.com
Mange tak
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
|
|
|
|
jfjeldsted |
Lagt på d. 31-10-2013 11:14
|
Begynder
Antal indlæg: 81
Tilmeldt: 26/09/2008 11:21
|
Det er en 9KW
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
|
|
|