Nu skriver du jo ikke om hele systemet, men kun om det du mener betyder noget, så jeg gætter lidt.
Som du beskriver det, er der et T der er forbundet til:
1. retur fra vvb
2. retur fra radiatorkreds
3. buffertank
Buffertanken er måske forbundet til pumpen til radiatorerne - og her har du så forbindelsen.
Returvand fra vvb går således gennem buffertanken og videre i radiatorerne. Et gæt.
Hvorfor har det så virket engang ?
Ja, måske har pumpen engang været styret fra F1120, så den ikke har kørt ved produktion af vv.
Så er pumpen måske skiftet og fejlagtigt tilsluttet direkte, så den ikke stopper ved vv-produktion.
Det er naturligvis kun gæt, men det passer med det du beskriver. Hvis du tegner hele anlægget og smider tegningen op på siden her, så bliver det meget nemmere at hjælpe.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|