Kære Forum.
Vi har et luft/vand varmepumpe anlæg af mærket Bosch EHP 8 AW CC 160*
Det er fra år 2008 - og har generelt kørt udemærket. Nu i denne her periode, hvor udeføleren viser at der er ca. 7-8 graders frost, er det vanskeligt at få varme i vores gulve. Vores telestater står alle åbne -og har gjordt det siden igår for derved at bringe varme til vores gulve. Vores rumfølere rundt om i huset kalder ( selvfølgelig ) rigtig nok ligeledes på varme -styres trådløst.
Vi vælger at sætte rumfølerne i husets rum til 22 grader - uanfægtet dette, kommer temp. i de forskellige rum ikke over 18.5 grader....Hvad mon der er galt her ? Skal siges at vi aldrig har haft aktiveret vores EL patron i anlægget -Dette er en bevidst handling.
Med venlig hilsen
Ole Sørensen |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 26-01-2014 13:46
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Hmmmm virker mærkeligt. Kan du se temperaturen på kompressoren under drift??? Hvis kompressoren er meget varm kan de skyldes mangel på kølemiddel og så yder pumpen ikke det den skal. Hvis den har virket ville jeg nok i stedet for slå over på el-patron drift lukke øjnene for varmeregningen. Hellere det end at ødelægge kompressoren på sigt. Så kan du bestille reparatør i morgen.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 26-01-2014 14:36
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Elpatron skal selvfølgelig tillades at træde til. Varmepumpen yder angiveligt i underkanten lige nu. Det kan også skyldes gal indstilling af kurven.
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 26-01-2014 15:12
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Jamen hvis pumpen tidligere har kunne klare opgaven er det jo lidt underligt. Vinteren i 2009/10 var noget slemmere end den har været i år og hvis pumpen kunne klare det den gang uden el-patron er det jo underligt den ikke kan nu. En fejl er vel ikke udelukket?
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 26-01-2014 15:32
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Nu er der selvfølgelig udført eftersyn på varmepumpen, så den er i bedste form!!??!?
De sidste dages blæst vejer fuldkommen vildt tungt på fyringsbudgettet, hvis huset ikke er supertæt. Mit hus er ikke glad for så hård blæst. Heldigvis ligger vinden i øst, så det er rimeligt her.
Nu ved vi så intet om huset, men det er en total misforståelse ikke at tillade elpatron, når man har en luft/vand pumpe. Ydelsen er mere sølle ved - de næsten 7 vi har her lige nu. Er pladen så tilmed godt beskidt skal det være ringe.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 26-01-2014 15:37
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Selvfølgelig har du ret Allan, men vi får intet at vide. Jeg ville straks tænke tilsmudsning udedel. Jeg ville straks checke temperaturer, for at se om den var bagud i væsentlig grad. Ville gerne kende hedgas temp. CC beholderen har vist også en trevejs i frem, den kan også være syg. Ellers er mistanken mod standard problemerne - termoventilen og/eller fyldningen. Fyldningen giver så normal tilisning i striber. Alt sammen ting der kontrolleres ret omhyggeligt ved eftersynet (hvis man kender varmepumperne).
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 26-01-2014 15:38
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Kan i øvrigt huske et lignende anlæg. Der havde smeden monteret en buffer på og vendt denne forkert. Det gav også noget særegen og mærkelig drift, hvor problemet forværredes nå det blev koldere.
|
|
|