Brinekreds drypper
|
Fighter 1145 |
Lagt på d. 12-02-2014 04:33
|
Begynder
Antal indlæg: 85
Tilmeldt: 16/01/2013 08:09
|
Hej
Hver gang mit jordvarmeanlæg starter, hører jeg ca. 10 hurtige dryp fra ventilen over ekspansionsbeholderen til brinekredsen. De små mængder IPA-Sprit løber fra ventilen ned gennem et lille overløbsrør og opsamles i en 5 liters dunk, som VVS'eren har placeret.
Jeg formoder, at det er en fejl, at det drypper ved start og tænker om der så også trækkes luft med ind ved stop. Er der nogen, som ved noget om dette ?
[img][/img]
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 12-02-2014 10:11
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Gæt:
Defekt eller træt overtryksventil. Reagerer på det trykstød der kommer ved pumpestart.
eller
Hvis trykket svinger - defekt ekspansionsbeholder.
Bør aldrig dryppe. Har ikke set det før på overtryksventiler på brinesiden. Men en gang skal være den første.
|
|
|
|
Fighter 1145 |
Lagt på d. 13-02-2014 19:04
|
Begynder
Antal indlæg: 85
Tilmeldt: 16/01/2013 08:09
|
Hej Hamselv
Tak for dit svar. Jeg drejede lige på ventilens hætte, og så kom der lige et sprøjt IPA-sprit. Efterfølgende har ventilen ikke dryppet, så eg tror den nu er ok.
Jeg kan dog godt være lidt bekymret for ekspansionsbeholderen. Den er helt identisk med den som anvendes til gulvvarmen, men når jeg forsigtigt trommer på med en skruetrækker er lyden ikke så metallisk som på den til gulvvarmen. Når jeg starter brinepumpen øges trykket med 0,5 - 1 bar for omgående at falde tilbage på næsten samme niveau som før starten. Det er vel ok ?
Når du nævner at den kan være defekt ved svingende tryk, mener du vel at der pludseligt kan være enten et markant lavere eller højere tryk end normalt. Er det korrekt forstået ?
Jeg tror stadig at der kan være lidt luft i min brine på grund af fejlagtigt valg af VVS'er. Det er vel årsagen til at trykket over tid falder en smule (automatudluftere er monteret). |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 13-02-2014 22:05
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Automatudluftere har jeg aldrig rigtig kunne se ideen med, specielt ikke hvis man i stedet lurer på de gamle IVT vejledninger. De klare sig jo så aldeles glimrende med noget så simpelt som en plastikbeholder. Og er tingene lavet tilnærmelsesvis OK, får man gratis en luftfælde, og en indspicerbar brinestand osv osv. Igen, baseret på noget så simpelt som erfaringer, er de gængse trykekspansionsbeholdere ikke at betegne som det mest holdbare. I min verden er det fuldkommen vanvittigt at man bruger sådan noget, specielt når der f. eks har været medsendt noget af det der duede (det har vi set et utal af gange). Kommer lige fra at et fem år gammel anlæg med en IVT plasticdunk. 0 problemos. Den sidste jeg så før denne, var installeret af en den mente sig klogere = der var der et problem.
Gætter på din expansion er gået. Du kan forsøge at oppumpe den igen, men bør bruge nitrogen til dette.
|
|
|
|
Fighter 1145 |
Lagt på d. 14-02-2014 08:05
|
Begynder
Antal indlæg: 85
Tilmeldt: 16/01/2013 08:09
|
Tak, jeg tror at du har ret for nu drypper ventilen igen ved start.
Ekspansionsbeholderen skal vel af inden jeg forsøger at genfylde. Er det korrekt ?
Hvad skal trykket være når der er 600 meter 40mm slange og når jeg kører med et brinetryk på 1,5 - 1,8 bar ?
Ved du hvor man kan købe nitrogen uden at det er de store flasker man skal købe ?
Troede man kunne købe det på dåse som f.eks. lappespray til bilen. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 14-02-2014 09:52
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Loven siger 1,5 bar. Der vindes intet ved at køre højere.
Du kan forsøge dig med en almindelig dækpumpe, selvom de der tanke normalt er fyldt med en enert gas, som f. eks nitrogen. Ellers skift den simpelt hen.
http://www.vvs-eksperten.dk/index/trykeksp-beholder-rund-24l-p1502 f.eks
|
|
|
|
Fighter 1145 |
Lagt på d. 14-02-2014 18:14
|
Begynder
Antal indlæg: 85
Tilmeldt: 16/01/2013 08:09
|
Hej igen
Ja, almindelig luft kan vel kun skade selve ekspansionsbeholderen og en sådan koster jo ikke alverden, så den risiko vil jeg gerne løbe, når bare systemet som helhed ikke tager skade.
Jeg har dog skrevet forkert. Ventilen drypper ved start, men trykket stiger kun med 0,1-0,2 bar for efterfølgende at falde tilbage. Jeg kan vel teste ekspansionsbeholderen ved at lukket lidt nitrogen/eller IPA-sprit ud af ventilen. Kommer der sprit ud må den afgjort være defekt. |
|
|