Hvad er jeres forbrug lige nu
|
DennisP |
Lagt på d. 27-02-2014 17:37
|
Begynder
Antal indlæg: 52
Tilmeldt: 16/10/2011 20:22
|
Som spørgsmålet lyder, hvad er jeres El forbrug til VP lige pt?
Februar er jo noget mildere end sidste år |
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 27-02-2014 20:47
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Nu skal vi lige have imorgen med, så skal du nok få en fuld status raport herfra med forbrugt varme, vand, el, samt graddagekorigeret, og pr m2.
Desværre kan vi ikke linke til SDV mere, for så kunne du selv have kikket flere af os over skulderen.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
Per Henrik |
Lagt på d. 27-02-2014 21:45
|
Begynder
Antal indlæg: 58
Tilmeldt: 07/09/2013 18:38
|
Jeg kan ikke fortælle mit forbrug præcist for februar
for jeg aflæser kun hver mandag.
Men fra d. 27. januar til i dag (27. februar) har mit
elforbrug til varmeanlægget været 883 kWt. Det føler jeg
er relativt fornuftig. Altså ca. 4,2 pr m2.
Bedste hilsner
Per Henrik
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 28-02-2014 01:01
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Mit forbrug har været 415 kwh på 25 dage. Snit på 16,60 kwh,
(2,49 kwh pr m2)
Gennemsnitlige udetemperatur på de 25 dage er 3,97 grader.
Tilsvarende for sidste år var 580 kwh på 25 dage. Snit på 23,20 kwh, På de 25 dage i februar 2013 var min gennemsnitlige udetemperatur -0,57 grader.
Mit forbrug er således 28,45 % mindre i år end sidste år men det er tilgengæld også 25,84 % varmere i år end sidste år.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 28-02-2014 01:04
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
PS. har på i 2013 har 974 starter på pumpen svarende til 2,68 start pr. dag. :-)
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
AsbjornHN |
Lagt på d. 28-02-2014 12:29
|
Begynder
Antal indlæg: 27
Tilmeldt: 17/03/2012 07:37
|
@allankj1 hvordan regner du ud at det er 25% varmere? Afhænger vel af temperaturskala. I Kelvin har temperaturen været 277,12 K i år og 272,58 K sidste år - altså en forskel på lidt under 2%. I Farenheit 39,15 og 30,97.
Mit forbrug har i februar været ca 20 kwh/d, hvilket er ca 25% mindre end sidste år. For vinteren som helhed (dec-fe har jeg brugt 22% mindre.
Anlæg: Vølund F1245, 8 kw, 430 m slange i blandet jord: noget af jorden er leret og andet er "normal"-jord. UKV-100 buffetank. Installeret i foråret '12. Hus: 187 kvm Skagenshus fra 1976. To plan med gulvvarme i underetage og radiatorer ovenpå. Tidligere olieforbrug, ca 2200-2400 L. Varmepumpens el-forbrug det seneste år 4800 Kwh (Feb 2013-Feb 2014).
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 28-02-2014 12:50
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Burde har skrevet at det var i forhold til graddage. Når temperatuen i gennemsnit er 17 grader eller over er der ingen graddage.
Hvis temperaturen er 15 grader i gennemsnit i et døgn er der tale om 2 graddage. (17-15 = 2)
I feb. i år var temperaturen i snit 3,97 grader og dermed er der 17-3,97 = 13,03 gradedag pr. dag. Svarende til (25 * 13,03) = 325,75 graddage
I feb. 2013 var temperaturen i snit -0,57 grader og dermed er der 17- - 0,57 = 17,57 gradedag pr. dag. Svarende til (25 * 17,57) = 439,25 graddage.
325,75 / 439,25 = 0,7416. Svarende til at de 25 dage i feb. i 2014 kun har været 74,16 % så kolde som de 25 dage i feb. 2013. Med andre ord har de 25 dage i feb. været 25,84 % varmere end i 2013.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 28-02-2014 18:14
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Klar varmeste februar i de 4 år jeg har haft jordvarme.
Forbruget bliver ca. 450 Kwh = 16,1 pr. døgn (i går under 10).
Februar 2013 = 619 Kwh - 22,1 pr. døgn
Februar 2012 = 694 Kwh - 23,9 pr. døgn
Februar 2011 = 717 Kwh - 25,6 pr. døgn
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 01-03-2014 19:00
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Her er så lige februars tal, dog ikke graddage korrigeret endnu.
Starter: 179 (6/dag)
Forbrugt el: 748 kWh (27 kwh/dag eller 3,05kWh/m2)
Produceret varme: 2.188 kWh
Produceret varmt vand: 208 kwh
COP: 3,2
Starter 2013: 2.770 (7,6/dag).
Det er 3 gange så mange som Allan.
Er bange for jeg har en defekt 3 vejs ventil. VVB temperaturen falder lidt for hurtigt og det ser ud som om det kniber med at holde tæt når den lave varmt vand (stå stiger fremlø.
Og ja det er en ESBE så det er bare om at komme i gang,
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
Walther12 |
Lagt på d. 01-03-2014 20:28
|
Begynder
Antal indlæg: 27
Tilmeldt: 25/09/2011 10:01
|
Hej
Her er mit forbrug for februar.
Starter 379
Kørte timer ialt 251
Drift varmtvand timer 107
COP gennemsnit 3,05
Strømforbrug KwH 840
Solfanger
KwH 107
Kørt antal timer 64
Hus fra 1972
126 m2
350 mm isolering på loftet
80 mm isolering i vægene
Kombineret gulv + radiatorvarme.
Metroair 10 Kw + 8 m2 solfanger med VPAS 300/450
Ejer af Konsulentfirmaet Hvilsom
Rådgivning inden for Luft til vandpumper og solfanger.
www.hvilsom.com
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 02-03-2014 01:50
|
Ved meget
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
mit forbrug på varmepumpen i februar 2014 = 558 kwh
februar 2013 = 960 kwh
det syntes jeg godt nok er meget i forskel. dvs jeg brugte 72 % mere strøm i feb 2013.
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|
|
|
|
vendel |
Lagt på d. 02-03-2014 09:58
|
Begynder
Antal indlæg: 19
Tilmeldt: 13/10/2013 11:47
|
Vi har brugt 901 KWh, hvilket giver 32 KWh/døgn, med en COP på 3,50.
SVK 10 (5-16KW) frekvensreguleret inverter, 3x200m + 2x40m fødeslange, dec 2013.
215 m2 , de 35 m2 på 1. sal. Ældre hus der er moderniseret noget. Gulvvarme over alt, undtagen et lille værelse og 1 sal.
|
|
|
|
hgu |
Lagt på d. 03-03-2014 09:14
|
Begynder
Antal indlæg: 1
Tilmeldt: 09/08/2013 09:40
|
Hej
Strømforbrug på VP i februar 2014 var 438 KWh. Der har været lidt varme på i garagen i 3 uger.
Hus 169 m2 beboelse, 80 m2 garage bygget 2013 (BR 15).
Vølund VP 1245 6KW, 300 m slange i fugtig jord/sand.
6 KW solceller på taget.
|
|
|
|
Niels R |
Lagt på d. 03-03-2014 12:36
|
Begynder
Antal indlæg: 49
Tilmeldt: 15/09/2007 22:54
|
Seneste 12 måneders forbrug, men husk vi supplere med brændeovnen.
Niels R tilknyttede følgende billede:billede:
DVI Queen VV7DC _ 430m slange i ler/muldjord _ 150m2 delvist renoveret hus fra år 1900 med 50% "let" gulvvarme og 50% små radiatorer _ Indetemperatur 18-25 grader _ Opvarmer også vandet til opvask og vaskemaskine _ Driftstimer på kompressor siden 26.08.10 = 4633 _ Brændeovn til hygge _ Luftsolfanger på 3 m2 _ Familie på 2 voksne og 2 børn _ Forbrug til varmt vand og varme de seneste 12 måneder = 1650 kWh + ca. 5 m3 brænde + Årlig eftersyn 1812 kr. _ Deltager i "Styr din varmepumpe" _ Vores totale elforbrug de seneste 12 måneder inkl. varmepumpe = 4588 kWh.
|
|
|