Jeg har erhvervet mig et hus med en gammel Danterm luftpumpe der varmer huset med at blæse varm luft ud i alle rum. Det er kombineret med et gammelt oliefyr.
Jeg er så igang med at finde ud af hvad jeg kan sætte ind som alternativ, og gas er en mulighed. Ligeledes en Luft til luft varmepumpe men så skal jeg også finde noget til varmt vand.
Er jordvarme også en mulighed, eller er temperaturerne ikke gode nok til at man kan overføre det til luft?
Mvh
Anders |
|
|
|
Rhsin |
Lagt på d. 14-03-2014 12:10
|
Begynder
Antal indlæg: 54
Tilmeldt: 10/02/2014 16:55
|
Thermia har nogle enheder der kan kombinere jordvarme til såvel vand, men også iblandes luft her http://www.thermia.com/products/fan-coil-units.asp
hvor gode de er ved jeg ikke, men jeg har et jordvarmeanlæg som jeg indtil nu har været særdeles godt tilfreds med.
Mvh
René
Sommerhus 216m2 fra 2005 med gulvvarme + Pool
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 13 KW
600 meter slange, grundvandet pibler frem
510 liter buffer på brugsvand og 100liter buffer på gulvvarme/pool.
Monteret 2 luft/luft Panasonic aaa+ varmepumper i hh seperat aktivitetsrum på 30m2 som ikke havde gulvvarme, samt i stue for bedre dynamik og mulighed for aircondition, for optimal komfort.
|
|
|
|
KingGuru |
Lagt på d. 14-03-2014 23:23
|
Begynder
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 13/03/2014 22:21
|
Takker..
Skrev til dem idag, og de sagde at jeg skulle få en til at komme ud og kigge på det?
Nogle i kan anbefale nogle der ikke har egne salg i øjene, men har en stor viden. Synes ofte der er store armbevægelser for hvorfor netop deres produkt er fantastisk. |
|
|
|
KingGuru |
Lagt på d. 16-03-2014 19:41
|
Begynder
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 13/03/2014 22:21
|
Det virker ikke som en holdbar løsning. Må finde på noget andet. |
|
|
|
kla |
Lagt på d. 18-03-2014 08:31
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
er det kanalvarme ville jeg vælge gas,
varmepumper kan godt lave høje temperaturer, problemet er vandmængden i varmefladen, så kunne man sætte buffer på, meeen lidt en lappeløsning.
måske nyt radiatorer system og så en varmepumpe, luft/vand eller jordvarme.
Karsten Larsen.
www.tjorneholm.dk
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 18-03-2014 19:53
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Vandmængden er da det mindste problem. Det tager et sekund at bestille en flade der duer. Langt værre er det at hovedparten af den slags systemer med indblæsning i gulvet er lavet med eternitkanaler (asbest).
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 18-03-2014 19:56
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
...og henviser du rent til volumen, er det også ligegyldigt. Snakker vi radiatorbaseret system eller luftvarme er buffer stadig et must. Specielt ved on/off pumper. Kun på anlæg med varmebærerkreds med stor masse (vandvolumen eller beton) kan man retfærdigvis undlade at volumenforøge. Selv på inverterstyrede LV'ere er anbefalingen at køre med en buffer.
Redigeret af hamselv d. 18-03-2014 21:12
|
|
|
|
KingGuru |
Lagt på d. 19-03-2014 18:01
|
Begynder
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 13/03/2014 22:21
|
Ok.. Jeg må nærmest være tilbage i Luft luft systemer når jeg skal skifte den dantherm KO 18 |
|
|