@torben a
Når du nu skriver at du har en vølund 707 så får jeg helt tårer i øjnene når jeg tænker på alle de positive minder jeg har haft med min 707, som jeg havde fra 1985-2009.
Det var på mange måder en super god varmepumpe.
Jeg lavede selv en del om på styringen på min 707 men jeg kan godt huske hvordan det forskellige virkede.
Hvis du sender mig billeder af de forskellige drejepotintiometre både den der sidder udenpå og også inde bag den venstre røde låge så kan jeg fortælle dig hvordan du stiller temperaturen. Det er muligt at du også skal sende mig et billede af styreprintetda du på et af de 3 drejepotentiometre kan stille minimum fremløb.
Hvis du ikke kan sende billederne herinde kan du bruge min mail : mwoebbe@gmail.com
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|