du kunne jo prøve at køre en ene på 4x250 meter ø40mm og den anden på på de 10x100 meter ø25mm
ø40 (35,2mm) slange lysning 972,65mm2 x 4 =3890,6 mm2 lidt højere tryk fald pga 250 meter slange
ø25 (20,2mm) slange lysning 320.31mm2 x 10 =3203,1 mm2 lidt mindre tryk fald pga kun 100 meter
så tror de vil yde godt nok hvis du gør det
vaillant 101/3 10 kw med 300 liter vv med spiral (2.9 m2) og 300 liter buffer 4*200 meter nedlagt 90 cm i fugtig ler 1 meter mellem slangerne.
15,6 kw solceller anlæg øst/vest vendt med 2*3kw SMA 3000tl21
http://s1301.beta.photobucket.com/user/heine-olesen/library/Jordvarme?evt=email_share
huset er fra 1940 (muremester) 60 m2 1. sal 103 m2 stue 103 m2 kælder
helt nye vinduer,80 mm iso i mure, 200 mm iso kip tag og 400 mm iso i toppen af taget.
genvex energi 2 ikke helt færdig endnu.
|