Kan ikke varme brugsvandet op.
|
Walther12 |
Lagt på d. 05-10-2014 20:53
|
Begynder
Antal indlæg: 27
Tilmeldt: 25/09/2011 10:01
|
Jeg har fået det problem, at min L/V pumpe ikke kan varme mit brugsvand op.
Den køre ret kort tid ca. 2 min. hvorefter den stopper. Jeg har prøvet at stille temp. ned på brugsvandet, det har hjulpet lidt, men slet ikke nok. Nogen gange kan den slet ikke hæve temperaturen.
Jeg har ikke noget problem at få varmet vandet op der bruges til at opvarme huset.
Jeg har tjekket snavsefilteret, der var ingen ting.
Kan der været godt en føler ude i L/V pumpen?
Hus fra 1972
126 m2
350 mm isolering på loftet
80 mm isolering i vægene
Kombineret gulv + radiatorvarme.
Metroair 10 Kw + 8 m2 solfanger med VPAS 300/450
Ejer af Konsulentfirmaet Hvilsom
Rådgivning inden for Luft til vandpumper og solfanger.
www.hvilsom.com
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 05-10-2014 21:55
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Ganske off topics....Rådgiver du i LV løsninger, og kan ikke lave simpel problemløsning? Bruger du en 10 kW pumpe i et hus på 126 kvm? Geee.....
Men jo, du har følere i Metroair,som i alle andre varmepumper, der kan blokerer for opvarmningen. Ellers kunne du lige kaste et blik på hvilket 3-vejs ventil der sidder i sådan en svend. Nogle fabrikanter har sandet at sædeventiler kan være ret uheldige på sigt.
|
|
|
|
Walther12 |
Lagt på d. 05-10-2014 22:00
|
Begynder
Antal indlæg: 27
Tilmeldt: 25/09/2011 10:01
|
Jamen det der er det mærkelige er, at det kun drejer sig om at den ikke kan varme brugsvandet op, der er ikke nogen problemer med opvarmning af huset.
Min rådgivning drejer sig ikke om fejlfinding, men rådgivning inden for opsætning af styresystemerne til L/V pumper.
Hus fra 1972
126 m2
350 mm isolering på loftet
80 mm isolering i vægene
Kombineret gulv + radiatorvarme.
Metroair 10 Kw + 8 m2 solfanger med VPAS 300/450
Ejer af Konsulentfirmaet Hvilsom
Rådgivning inden for Luft til vandpumper og solfanger.
www.hvilsom.com
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 05-10-2014 22:01
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Pæn installation du har i øvrigt. Hvad siger display'et? Hvad melder den af temperaturer?
|
|
|
|
Walther12 |
Lagt på d. 05-10-2014 22:04
|
Begynder
Antal indlæg: 27
Tilmeldt: 25/09/2011 10:01
|
Tak for det.
Den starter op ved min. temp som den skal, men stopper så efter ca. 2 min eller 1 min og så er temp kun steg hvis jeg er heldig 0,5 gr. nogen gange andre gange mindre.
Hus fra 1972
126 m2
350 mm isolering på loftet
80 mm isolering i vægene
Kombineret gulv + radiatorvarme.
Metroair 10 Kw + 8 m2 solfanger med VPAS 300/450
Ejer af Konsulentfirmaet Hvilsom
Rådgivning inden for Luft til vandpumper og solfanger.
www.hvilsom.com
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 05-10-2014 22:04
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Brugsvand plejer at være en syg føler, eller syg tre-vejs. Men sidstnævnte giver oftest bøvl med temperaturen i huset. Men har man radiatorer på, nupper termostaterne oftest fejlen, så man ikke opdager det.. Får du lavet eftersyn?
|
|
|
|
Walther12 |
Lagt på d. 05-10-2014 22:07
|
Begynder
Antal indlæg: 27
Tilmeldt: 25/09/2011 10:01
|
Ja det er nok vejen frem.
Har skiftet føleren i dykrøret på vandbeholderen, for troede at den kunne have taget skade i sommers da min temp i tanken har været meget høj pga. den fine sommer vi har haft.
Hus fra 1972
126 m2
350 mm isolering på loftet
80 mm isolering i vægene
Kombineret gulv + radiatorvarme.
Metroair 10 Kw + 8 m2 solfanger med VPAS 300/450
Ejer af Konsulentfirmaet Hvilsom
Rådgivning inden for Luft til vandpumper og solfanger.
www.hvilsom.com
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 05-10-2014 22:08
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Nu kender jeg ikke styrelogikken i Metroair, men oftest ses anvender man Tank temp til at starte produktionen og VP ud til at stoppe. Dvs. beskidt snavssamler/lavt flow over VP'ens veksler kan afstedkomme lige netop den fejl. Derfor her du fornyligt haft eftersyn?
|
|
|
|
Walther12 |
Lagt på d. 05-10-2014 22:10
|
Begynder
Antal indlæg: 27
Tilmeldt: 25/09/2011 10:01
|
Det burde være det sammen som i en Vølund og Nibe.
Nej jeg har ikke haft eftersyn for nylig, venter på at ude temp skulle falde.
Hus fra 1972
126 m2
350 mm isolering på loftet
80 mm isolering i vægene
Kombineret gulv + radiatorvarme.
Metroair 10 Kw + 8 m2 solfanger med VPAS 300/450
Ejer af Konsulentfirmaet Hvilsom
Rådgivning inden for Luft til vandpumper og solfanger.
www.hvilsom.com
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 05-10-2014 22:12
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hvis du har sol ind over, kan dens styring også drille. Det er noget med lige at trawle efter hvad styringen ser, og vurdere om de tal er rimelige. Ellers er det måske logikken der har tabt overblikket. Det ser man, om end meget sjældent. Er styringen gået bananas, er det oftest lyn og så ryger fasefølgerelæer, softstartere og alt muligt gerne sammen med.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 05-10-2014 22:16
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Brugsvand skulle frygtelig gerne være helt uafhængig af udetemp, med mindre du styringsmæssigt laver et eller andet.
Når jeg kombinerer sol og VP blokerer jeg VP vha solstyringen, når solen laver nok. Men det fortæller styringen dig (når jeg har lavet det). Og kl 21.15 ville du ikke stå med en kold VV tank pga noget derfra.
|
|
|
|
Walther12 |
Lagt på d. 05-10-2014 22:16
|
Begynder
Antal indlæg: 27
Tilmeldt: 25/09/2011 10:01
|
Okay
Men jeg mener ikke at vi har haft nogle af de dele her med lyn også videre.
Men det mærkelige er at det først er kommet her inden for den sidste uge.
Hus fra 1972
126 m2
350 mm isolering på loftet
80 mm isolering i vægene
Kombineret gulv + radiatorvarme.
Metroair 10 Kw + 8 m2 solfanger med VPAS 300/450
Ejer af Konsulentfirmaet Hvilsom
Rådgivning inden for Luft til vandpumper og solfanger.
www.hvilsom.com
|
|
|
|
Walther12 |
Lagt på d. 05-10-2014 22:23
|
Begynder
Antal indlæg: 27
Tilmeldt: 25/09/2011 10:01
|
Der har ikke været nogen problemer med at de ikke kunne arbejde uafhængig af hinanden før, det er faktisk kørt fint.
Jeg indrømmer at styresystemet kunne være mere smart, men det har virket som det har kørt.
Hus fra 1972
126 m2
350 mm isolering på loftet
80 mm isolering i vægene
Kombineret gulv + radiatorvarme.
Metroair 10 Kw + 8 m2 solfanger med VPAS 300/450
Ejer af Konsulentfirmaet Hvilsom
Rådgivning inden for Luft til vandpumper og solfanger.
www.hvilsom.com
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 06-10-2014 13:31
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2320&pid=16743#post_16743]hamselv skrev:[/url]
Ganske off topics....Rådgiver du i LV løsninger, og kan ikke lave simpel problemløsning? Bruger du en 10 kW pumpe i et hus på 126 kvm? Geee.....
Men jo, du har følere i Metroair,som i alle andre varmepumper, der kan blokerer for opvarmningen. Ellers kunne du lige kaste et blik på hvilket 3-vejs ventil der sidder i sådan en svend. Nogle fabrikanter har sandet at sædeventiler kan være ret uheldige på sigt.
Hatten af for "hamselv" - flot sådan at yde gratis hjælp i et tilfælde som dette.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 06-10-2014 14:12
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hør hov.......dette site er beregnet på "gratis" hjælp. Vi sender jo ikke en faktura på at komme med et godt råd. Det der faldt mig lidt for brystet, er at Walther reklamerer med han rådgiver andre. Men som skrevet åbenbart kun i opsætning og styring. Og kan sagtens se et behov i den retning. Vi har set ret dramatiske besparelser på når gamle Henning eller undertegnede har fikset styring, efter at A/S Klummer & Bøvl VVS har været i gang. Min gamle mester sagde altid: "Alt det du kan, er nemt". Og hvorfor så bøvle med at lære noget andre kan.
Dagens anekdote: "Søren, kan du ikke lige forklare mig hvordan det virker! Jeg har ikke rørt styringen, siden vi flyttede ind, og du viste mig hvordan"! Sagt to år efter indflytningen.
|
|
|