Spørgsmål vedr. sammenhæng mellem gradminutter og drift
PB-Nibe1245
Hej forum

Er ved at trimme min drift i henhold til de mange inputs fra forummet. I den forbindelse har jeg observeret, at min pumpe stopper før den har opnået "fuld" gradminuttal. Pt. er indstillingerne således -200 <-> +100, men jeg kan konstaterer at pumpen ofte stopper inden den når de 100 gm. Oftest mellem 50 - 70 gm.
Er der andre faktorer der kan få pumpen til at stoppe?
Har nogen en forklaring på fænomenet?

På forhånd tak!
Vølund 1245 8kw. Installeret August 2014, 350m slanger. 180l varmvandsbeholder, 100l buffer tank
Etplans hus fra 2001 på 146 m2 - Gulvvarme overalt
 
Daffy
Pumpen stopper vel fordi at der er varmt nok i huset.
Interesseret i VP teknik -og dens fysik.
Medejer af en Svensk Torp med en Nibe Figther.1245-8. 120 meter bjergvarmeboring. 8 kvm. solfanger til opvarmning af brine og solvarmebeholder -begge på 300 liter. Kølecertifikat Kat II samt Varmepumpekursus fra DjH. Registreret hos KMO.
 
PB-Nibe1245
@Daffy - Sådan som jeg har forstået pumpens virkemåde skulle pumpen producere varme indtil den når det antal gradminutter den er indstillet til, i dette tilfælde 100. Pumpen kender ikke nødvendigvis temperaturen i huset. Min anledning til spørgsmålet var, at min pumpe i mange tilfælde stopper før den når 100
Vølund 1245 8kw. Installeret August 2014, 350m slanger. 180l varmvandsbeholder, 100l buffer tank
Etplans hus fra 2001 på 146 m2 - Gulvvarme overalt
 
pmp
@PB-Nibe1245
Tillykke med din vp.

Stop er altid 0 GM (under særlige forhold før - aldrig efter), det kan du ikke ændre.
Max. GM er 100 - ligeledes fast punkt.
Startpunktet kan du selv sætte. Om -200 GM er det optimale for dig, kommer an på en masse forhold i dit hus, varmeanlæg og installation m.v.

Jeg vil foreslå dig, at læse Installatørhåndbogen.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
PB-Nibe1245
@pmp
Tak - Er indtil videre meget tilfreds med pumpen

Har været manualen igennem et par gange, men synes ikke der står noget specifikt omkring hvornår pumpen stopper. Kan se i loggen for den 7 nov., at gm. som oftest ligger mellem 50 - 70 i øjeblikket. I oktober kom de altid op på 100. Stiger gradminutterne fortsat efter pumpe stop? Ellers forstår jeg ikke sammenhængen, må jeg indrømme.

Ville have vedhæftet et skærmprint af grafen, men det kunne jeg ikke lige få til at lykkes, så håber min beskrivelse giver mening.
Vølund 1245 8kw. Installeret August 2014, 350m slanger. 180l varmvandsbeholder, 100l buffer tank
Etplans hus fra 2001 på 146 m2 - Gulvvarme overalt
 
pmp
Ja hvis retur er varmere end beregnet fremløb, så vil gm stige efter stop. Dog max til 100 gm.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
PB-Nibe1245
@pmp

Okay, tak for info - Så forstå jeg bedre sammenhængen. Nu hvor det bliver koldere tager gulvet imod mere varme, hvilket nok forklare hvorfor gm. ikke længere når helt op til 100, som de gjorde i starten.
Vølund 1245 8kw. Installeret August 2014, 350m slanger. 180l varmvandsbeholder, 100l buffer tank
Etplans hus fra 2001 på 146 m2 - Gulvvarme overalt
 
pmp
Har du data på Nibeuplink, kikker jeg da gerne med. Ellers kikker jeg gerne på en logfil.
Så skal jeg dog lige vide mere om din installation.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
PB-Nibe1245
@pmp

Jeg sender dig gerne en logfil. Er det via privatbesked det forgår eller?
Med hensyn til anlægget står data i min footer. Jeg har fulgt de tips som jeg har kunnet læse mig til her på forum og kører således med mine telestater afmonteret.
Jeg har ændret min logfil således pumpen logger lidt flere ting. Jeg kan eventuelt sende data i Excel, så er der overskrifter på.
Vølund 1245 8kw. Installeret August 2014, 350m slanger. 180l varmvandsbeholder, 100l buffer tank
Etplans hus fra 2001 på 146 m2 - Gulvvarme overalt
 
pmp
Har du læst dine pm
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 64

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,039,278 Unikke besøg
XHTML CSS