Spørgsmål vedr. sammenhæng mellem gradminutter og drift
|
PB-Nibe1245 |
Lagt på d. 08-11-2014 10:18
|
Begynder
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 25/08/2014 12:32
|
Hej forum
Er ved at trimme min drift i henhold til de mange inputs fra forummet. I den forbindelse har jeg observeret, at min pumpe stopper før den har opnået "fuld" gradminuttal. Pt. er indstillingerne således -200 <-> +100, men jeg kan konstaterer at pumpen ofte stopper inden den når de 100 gm. Oftest mellem 50 - 70 gm.
Er der andre faktorer der kan få pumpen til at stoppe?
Har nogen en forklaring på fænomenet?
På forhånd tak!
Vølund 1245 8kw. Installeret August 2014, 350m slanger. 180l varmvandsbeholder, 100l buffer tank
Etplans hus fra 2001 på 146 m2 - Gulvvarme overalt
|
|
|
|
Daffy |
Lagt på d. 09-11-2014 08:29
|
Begynder
Antal indlæg: 132
Tilmeldt: 03/02/2007 13:07
|
Pumpen stopper vel fordi at der er varmt nok i huset.
Interesseret i VP teknik -og dens fysik.
Medejer af en Svensk Torp med en Nibe Figther.1245-8. 120 meter bjergvarmeboring. 8 kvm. solfanger til opvarmning af brine og solvarmebeholder -begge på 300 liter. Kølecertifikat Kat II samt Varmepumpekursus fra DjH. Registreret hos KMO.
|
|
|
|
PB-Nibe1245 |
Lagt på d. 09-11-2014 13:28
|
Begynder
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 25/08/2014 12:32
|
@Daffy - Sådan som jeg har forstået pumpens virkemåde skulle pumpen producere varme indtil den når det antal gradminutter den er indstillet til, i dette tilfælde 100. Pumpen kender ikke nødvendigvis temperaturen i huset. Min anledning til spørgsmålet var, at min pumpe i mange tilfælde stopper før den når 100
Vølund 1245 8kw. Installeret August 2014, 350m slanger. 180l varmvandsbeholder, 100l buffer tank
Etplans hus fra 2001 på 146 m2 - Gulvvarme overalt
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 09-11-2014 13:35
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
@PB-Nibe1245
Tillykke med din vp.
Stop er altid 0 GM (under særlige forhold før - aldrig efter), det kan du ikke ændre.
Max. GM er 100 - ligeledes fast punkt.
Startpunktet kan du selv sætte. Om -200 GM er det optimale for dig, kommer an på en masse forhold i dit hus, varmeanlæg og installation m.v.
Jeg vil foreslå dig, at læse Installatørhåndbogen.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
PB-Nibe1245 |
Lagt på d. 09-11-2014 14:14
|
Begynder
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 25/08/2014 12:32
|
@pmp
Tak - Er indtil videre meget tilfreds med pumpen
Har været manualen igennem et par gange, men synes ikke der står noget specifikt omkring hvornår pumpen stopper. Kan se i loggen for den 7 nov., at gm. som oftest ligger mellem 50 - 70 i øjeblikket. I oktober kom de altid op på 100. Stiger gradminutterne fortsat efter pumpe stop? Ellers forstår jeg ikke sammenhængen, må jeg indrømme.
Ville have vedhæftet et skærmprint af grafen, men det kunne jeg ikke lige få til at lykkes, så håber min beskrivelse giver mening.
Vølund 1245 8kw. Installeret August 2014, 350m slanger. 180l varmvandsbeholder, 100l buffer tank
Etplans hus fra 2001 på 146 m2 - Gulvvarme overalt
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 09-11-2014 17:54
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Ja hvis retur er varmere end beregnet fremløb, så vil gm stige efter stop. Dog max til 100 gm.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
PB-Nibe1245 |
Lagt på d. 10-11-2014 16:10
|
Begynder
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 25/08/2014 12:32
|
@pmp
Okay, tak for info - Så forstå jeg bedre sammenhængen. Nu hvor det bliver koldere tager gulvet imod mere varme, hvilket nok forklare hvorfor gm. ikke længere når helt op til 100, som de gjorde i starten.
Vølund 1245 8kw. Installeret August 2014, 350m slanger. 180l varmvandsbeholder, 100l buffer tank
Etplans hus fra 2001 på 146 m2 - Gulvvarme overalt
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 11-11-2014 13:47
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Har du data på Nibeuplink, kikker jeg da gerne med. Ellers kikker jeg gerne på en logfil.
Så skal jeg dog lige vide mere om din installation.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
PB-Nibe1245 |
Lagt på d. 12-11-2014 17:34
|
Begynder
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 25/08/2014 12:32
|
@pmp
Jeg sender dig gerne en logfil. Er det via privatbesked det forgår eller?
Med hensyn til anlægget står data i min footer. Jeg har fulgt de tips som jeg har kunnet læse mig til her på forum og kører således med mine telestater afmonteret.
Jeg har ændret min logfil således pumpen logger lidt flere ting. Jeg kan eventuelt sende data i Excel, så er der overskrifter på.
Vølund 1245 8kw. Installeret August 2014, 350m slanger. 180l varmvandsbeholder, 100l buffer tank
Etplans hus fra 2001 på 146 m2 - Gulvvarme overalt
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 14-11-2014 14:01
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Har du læst dine pm
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|