Danfoss JV + Buffertank?
|
Bace |
Lagt på d. 02-02-2015 19:18
|
Begynder
Antal indlæg: 12
Tilmeldt: 02/02/2015 10:54
|
Hej,
Jeg har lige fået installeret mit jordvarme anlæg som betår af en Danfoss DHP-8 Opti varme pumpe koblet til en 500L buffertank (blev startet op i lørdags).
Mit første spørgsmål går på selve installationen af VP og buffertank og om der bør sidde en temperatur føler i selve tanken ?
Som anlægget er installeret nu er der ikke andre følere end den VP kommer med indbygget og jeg synes kun jeg kan se føler til buffertank beskrevet i manualen for deres luft-vand varme pumper?
Derfor skal jeg høre om der skal/kan installeres en føler i buffertanken og om nogen evt kan fortælle hvilken model der skal bruges ?
Huset er ved at blive renoveret og efterisoleret i både vægge og loft, samt gulvvarme installeret i hele huset. |
|
|
|
Ladegaard |
Lagt på d. 05-02-2015 20:04
|
Begynder
Antal indlæg: 60
Tilmeldt: 21/12/2014 22:31
|
Hej Bace
Du får klart en bedre varmeregulering og den vej igennem også længere driftstider på varmepumpen, hvis du monterer føler i den øverstehalvdel af buffertanken og en føler på sekundær fremløb.
Det kræver 2 stk. følere at konfigurere bufferstyring på varmepumpen.
De tilsluttes på varmepumpens 1/0 kort (bag den sorte plastik afdækningsplade indeni varmepumpen) på klemmer der benævnt med T2 og T3.
Det kræver følere med molexstik som fås som tilbehør til varmepumpen.
Mvh Ladegaard |
|
|
|
Bace |
Lagt på d. 07-02-2015 09:02
|
Begynder
Antal indlæg: 12
Tilmeldt: 02/02/2015 10:54
|
Hej Ladegaard,
Takker mange gang for det uddybende svar, har bestilt 2 stk følere, så nu venter jeg bare på at de kommer hjem (kunne ikke finde nogen som havde dem på lager).. |
|
|
|
our |
Lagt på d. 12-02-2015 21:29
|
Begynder
Antal indlæg: 73
Tilmeldt: 22/09/2011 19:25
|
Nu er det sansynligvis lidt for sent, men jeg har en Danfoss dhp-h 10 ligeledes med 500 ltr. Akku tank
Jeg fandt en tråd på det svenske värmepumpsforum, hvor de beskrev hvordan man selv laver og monterer disse følere. Det var sansynligvis i en "Thermia Diplomat" tråd.
Prisen for følerne hos danfoss er desværre meget høj.
Danfoss DHP-H 10 (9kw)
3x200m i 2 lag.
500 ltr akkumuleringstank.
8,8 m2 solvarme tilsluttes, når der bliver tid.
|
|
|
|
Bace |
Lagt på d. 19-02-2015 00:00
|
Begynder
Antal indlæg: 12
Tilmeldt: 02/02/2015 10:54
|
Har lige fået monteret følerne og alt ser ud til at virke - er spændt på om/hvor meget det ændre antal start og stops.
Dog undre placeringen af følerne mig lidt... Der skal monteres en føler på afgangen fra buffertank mod husets varmesystem og derudover skal der monteres en føler i selve buffertanken.
Det der undre mig, er at Danfoss vil have føleren monteret i toppen af buffertanken i stedet for en bunden... dermed måler de 2 sensorer ca. samme temp...
Er der nogen som kan forklare mig årsagen til denne placering? |
|
|
|
Bace |
Lagt på d. 19-02-2015 19:01
|
Begynder
Antal indlæg: 12
Tilmeldt: 02/02/2015 10:54
|
Første check ser positivt ud - kører ca. 1 time og er derefter stoppet i 2 timer, så en 3 timers cyklus.
Er dog lidt overrasket over hvordan den måler gradminutter - det ser ud til at være i forhold til systemfremløbstemperaturen og ikke i forhold til temp sensoren i buffertanken.... så kan ikke rigtigt se hvad sensoren i buffertanken egentligt skal bruges til? |
|
|
|
Ladegaard |
Lagt på d. 21-02-2015 18:36
|
Begynder
Antal indlæg: 60
Tilmeldt: 21/12/2014 22:31
|
Hej Bace.
Buffertank og systemfremløbsføler er begge nødvendige for overhovedet at få lov at konfigurere buffertanksmenuen, og dermed brugen af systemfremløbsføler
Når man kun har en varmekreds har du ret i at buffertanksføleren næsten er "overflødig", med mindre du "bilder" varmepumpen ind at en har en shuntkreds, så er det muligt at køre overladning på buffertanken for den vej igennem at få endnu længere køretid. Overladningen bør selvfølgelig afstemmes efter buffertanksfølerens placering i tanken. Jeg vil anbefale at den monteres ca. 1/3 nede fra toppen afhængig af din buffertanks volume samt højden ift. diameter.
Integralværdien beregnes nu efter systemfremløbet, da det jo er den temperatur varmeanlægget forsynes med. Det giver den mest retvisende indikation af hvor fuldt "tanket op" dit hus er i relation til varmedrift. |
|
|