Årets julegave fra Nibe kom i går.
Det er softwareversion 7113R3. Ikke de store ændringer, men spændende at se hvad forbedringen af varmtvand dækker over.
Forbedringerne skulle være følgende (Google translate):
Støtte til flowmåleren.
•
Mulighed for at vælge "Sum alarm" på AUX-out.
•
Tilbehør shunt kontrolleret saltvand.
•
Støtte til Smart hjem funktion.
ændringer
•
Mindre justeringer til visning og håndtering af menuer.
•
Forbedret varmtvand.
•
24 timer efter valg af land i menuen 5.12 er lavet; menuen er låst, og det er ikke længere muligt
at skifte.
•
Forbedret finsk oversættelse.
•
Det er nu muligt at vælge hastighed "auto" og hastighed i standby i menuen 5.1.9 (brine pumpe hastighed)
•
FLM:
- Tilbehør menu FLM 5.3. Kan nu også indstille pumpens hastighed.
- Forbedret styring af FLM køling; er nu kontrolleret af AZ1-BT50 sensor i forhold til forrige
varme / køle-sensor BT74 (Når opgradering til v7113R3, hvis FLM køling styres af
køle / varme-sensor BT74 er skal ændres til AZ1-BT50 i AUX-in).
•
Forbedret system, stabilitet
•
Forbedret styring af alarm funktioner
•
Andre mindre fejlrettelser og forbedringer
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|