Hej,

Jeg har en IVT E9 hvor brinepumpen lige pludselig er begyndt at køre hele tiden. Jeg har forsøgt at slukke på hovedafbryder (og tænde), nulstille til fabriksindstillinger på installatør og kunde niveau, men lige lidt hjælper det.

Gode forslag modtages inden jeg ringer til Bosch i morgen?

Mvh
 
hamselv
Har du været inde i installatørmenuen og checket indstillingen? Har aldrig mødt lige netop den der ført. Og et gæt (uden at have kigget diagrammer), kunne pege lidt på at et relæ må være brændt. Eller styreboksen er blevet syg.
 
stoffer
Jeg har ikke pillet ved pumpen det sidste års tid. Jeg forsøgte her til aften at ændre kuldebærerpumpe indstilingen fra automatisk til Kontinuerlig og tilbage, for at se om det kunne få den til at forcere en ændring - men uden held.
Jeg passerede pumpen i morges og der kørte den ikke....
 
hamselv
De fine gamle HT+'ere har ellers "kun" fejlet følere og tre-vejs ventiler. Alt andet har der været nærmest ingenting på. De sidste der røg af båndet havde fået LK ventiler og molexfølere, så der var fejl- og garantiraten meget tæt på 0.

Har selv en E9'er (der så får en ny trevejs ved lejlighed). Ellers 0 problems.
 
hamselv
Relæ eller syg halvleder på printet. Har ikke noget diagram her, men kigger lige ind i min egen!
 
hamselv
Nå, det kan man ikke se, og gider ikke splitte den ad. Skal kigge i diagrammet i morgen.
 
hamselv
Troede jeg havde et diagram, men nej. Det bør hænge et inde i anlægget. Er nogenlunde sikker på at man har lavet udgangene til pumperne med halvledere. Dvs disse skal lokaliseret og hvis en er syg, skiftes. Derfor ville jeg godt lige have set diagrammet, for at se om der er på pumpe printet. Rego boksen kan selvfølgelig også have et eller andet, men det hører til sjældenhederne. En nød reparation, kan være et lille relæ sat på kompressorudgangen, som så forsyner pumpen når kompressoren kører.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 28

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,037,972 Unikke besøg
XHTML CSS