Hvad er normalt W forbrug ved idle
|
Tooms |
Lagt på d. 21-12-2015 23:00
|
Begynder
Antal indlæg: 3
Tilmeldt: 20/12/2015 23:39
|
Hej
Min far har fået en brugt varmepumpe til hans værksted og det virker fint.
Men jeg har så lavet nogle målinger på den og er lidt overrasket over at den bruger så mange watt når den bare er idle.
Idle mode: ca. 93 Watt
heat mode: ca. 1082 watt
Standby mode: dette har jeg ikke fået målt
varmepumpe model: Appliance AAC 11000 A-PTC
Hvis jeg har regnet rigtigt betyder det at der bruge 15-1600,- per år i idle mode hvis den er tændt 24*7*365
ja jeg ved godt at den ikke vil være tændt hele året, men er det ikke et meget højt el forbrug for en varmepumpe som bare er i idle mode??
Forbruget er målt med en Fluke 345 så jeg vil mene at det er rigtigt, men hvis nogle til se skærmskyd af det kan jeg upload dem til tråden.
/Tooms |
|
|
|
Rhsin |
Lagt på d. 22-12-2015 11:14
|
Begynder
Antal indlæg: 54
Tilmeldt: 10/02/2014 16:55
|
Hejsa!
På mine panasonic varmepumper er forbruget på 0,2 kwh på 1 uge når den er "slukket" dvs den kan tændes via app (internet eller remote)
Hvis de er sat til frostfri 8 grader så brugte de ca. 70-80 kwh på 1 uge, men dette afhænger selvsagt meget af hvad er udetemperaturen på det aktuelle tidspunkt (dette var aflæst forbrug i Januar 2015).
forbruget er aflæst inde fra internetadgangen til varmepumperne som logger elforbruget.
Mvh
René
Sommerhus 216m2 fra 2005 med gulvvarme + Pool
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 13 KW
600 meter slange, grundvandet pibler frem
510 liter buffer på brugsvand og 100liter buffer på gulvvarme/pool.
Monteret 2 luft/luft Panasonic aaa+ varmepumper i hh seperat aktivitetsrum på 30m2 som ikke havde gulvvarme, samt i stue for bedre dynamik og mulighed for aircondition, for optimal komfort.
|
|
|
|
Tooms |
Lagt på d. 22-12-2015 23:09
|
Begynder
Antal indlæg: 3
Tilmeldt: 20/12/2015 23:39
|
Dit standby på 200wh for 1 uge virker okay, jeg må vist prøve at måle hvad standby er på den.
Tænker at jeg vil lave en lille ekstern styring med en arduino+føler også kan den tænde for varmepumpen via IR coder eller et relay når der er behov for det og der ved kan spare en del per år i el.
Tooms |
|
|
|
Rhsin |
Lagt på d. 23-12-2015 11:25
|
Begynder
Antal indlæg: 54
Tilmeldt: 10/02/2014 16:55
|
du kan evt bruge sådan en til at cutte strømmen til varmepumpen (hvis ikke varmepumpen trækker for meget strøm vel og mærke) http://www.elsag.dk/termostat/rumtermostat/rumtermostat-til-regulering-af-varme-med-stik.htm
Mvh
René
Sommerhus 216m2 fra 2005 med gulvvarme + Pool
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 13 KW
600 meter slange, grundvandet pibler frem
510 liter buffer på brugsvand og 100liter buffer på gulvvarme/pool.
Monteret 2 luft/luft Panasonic aaa+ varmepumper i hh seperat aktivitetsrum på 30m2 som ikke havde gulvvarme, samt i stue for bedre dynamik og mulighed for aircondition, for optimal komfort.
|
|
|
|
Bace |
Lagt på d. 23-12-2015 20:07
|
Begynder
Antal indlæg: 12
Tilmeldt: 02/02/2015 10:54
|
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2494&pid=18792#post_18792]Rhsin skrev:[/url]
Hejsa!
På mine panasonic varmepumper er forbruget på 0,2 kwh på 1 uge når den er "slukket" dvs den kan tændes via app (internet eller remote)
Hvis de er sat til frostfri 8 grader så brugte de ca. 70-80 kwh på 1 uge, men dette afhænger selvsagt meget af hvad er udetemperaturen på det aktuelle tidspunkt (dette var aflæst forbrug i Januar 2015).
forbruget er aflæst inde fra internetadgangen til varmepumperne som logger elforbruget.
Altså en el-pris på knapt 0,5kr/ugen i std.by forbrug, det kan vel næppe betragtes som voldsomt og man skal godt nok tænke sig om hvis man vil til at bygge en styring for at spare penge
Danfoss DHP8 Opti (7,5KW)
1x375m Jordslange
500L Buffertank
100m2 Hus med gulvvarme
|
|
|
|
Tooms |
Lagt på d. 01-02-2016 23:35
|
Begynder
Antal indlæg: 3
Tilmeldt: 20/12/2015 23:39
|
Hej
jeg har nu fået kigget lidt mere på det og målet lidt mere
Standby mode: ca. 84 Watt
Idle mode: ca. 93 Watt
heat mode: ca. 1082 Watt
Så jeg syndes forsat at når varmepumpen er slukket(standby) på fjernbetjening at den så forsat bruger 84w, men ud fra de fotos jeg har fået taget så kunne det godt se ud som om at der er et varmelame i udendørs enheden..
jeg har desværre ikke har tid til at skille det ad og kigge efter.
Her er lidt data og foto af hvordan det ser ud..
Varmepumpen er i standby
Idle
Varmer
De næste to foto er efter den har stået i standby i 3-4 timer.
bemærk det meget varme sted i bunden og det er efter 3-4 timer i standby og det er frostvejr uden for
|
|
|