Iflg Bygningsreglementet skal der manifold på og mulighed for at styre hvert rum individuelt. Altså termo/telestat.
Indregulering sker efter fabrikantens foreskrifter, men dog tilpasset husets faktiske behov - din adfærd. Her kan man så lave en skæv indregulering hvis man vil benytte det princip med at at lade VP kører på alle kredse samtidig så den har masser af vand som buffer.
Men det skal jo altid indreguleres og så kan man jo gøre hvad der er mest optimalt.
I det konkrete tilfælde ville jeg nok nøjes med een manifold med mange kredse da dimensioneringsbehovet nok er nogenlunde det samme i rummene. Ikke tung gulvarme i stue og let på 1. Sal.
Var der forskel og derme behov for forskellig fremløb for at kunne dække behovet, ja så skulle der nok 2 manifolden til, hvor der shuntes på den ene ligesom gulvvarme og radiatorer.
Men få nu lavet en ordentlig varmetabsberegning i rummene så dimensioneringen kan laves på et korrekt grundlag, og ikke bare ligesom man plejer.
Send evt. en PM hvis du er interesseret i en sådan.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|