Forlængelse af brine
|
Lekle |
Lagt på d. 13-06-2016 16:08
|
Begynder
Antal indlæg: 17
Tilmeldt: 20/02/2014 11:36
|
Hej Folkens
Jeg vil høre. Jeg har talt med min betroet VVS mand, han siger at de er skidt med en brine på 300 mtr. og flere kredse ville være at foretrække.
DVI som er producenten (Dejligt firma iøvrigt), siger at det er bedst for deres pumpe?!
Jeg har 200 mtr nu der skal boostes op til 300 mtr. Min VP er pt. en Queen 5 men bliver opgraderet til en Queen 7 |
|
|
|
hanssing |
Lagt på d. 13-06-2016 17:36
|
Begynder
Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 13/02/2016 23:53
|
Det lyder godt nok besynderligt.
Det kan potentielt være at pumpen er mere effektiv i et givent tryk-område, man samlet set vil den altid bruge mere energi ved ens flow når der er tale om en kreds med deraf afledt højere tryktab end flere.
Jeg ville ligesom din VVS'er anbefale generelt flere kredse selvom det kræver lidt indregulering for at kredsene balancere.
OBS: Forudsætningen er en regulerbar pumpe (men er alle ikke det idag?). Er det en dum on/off pumpe, så kan du faktisk godt ende ud i øget energi-forbrug til pumpen, fordi flowet bliver unødvendigt højt, med deraf følgende lav dT over fordamperen.
Venligst
Hanssing |
|
|
|
Lekle |
Lagt på d. 13-06-2016 19:43
|
Begynder
Antal indlæg: 17
Tilmeldt: 20/02/2014 11:36
|
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2562&pid=19328#post_19328]hanssing skrev:[/url]
Det lyder godt nok besynderligt.
Det kan potentielt være at pumpen er mere effektiv i et givent tryk-område, man samlet set vil den altid bruge mere energi ved ens flow når der er tale om en kreds med deraf afledt højere tryktab end flere.
Jeg ville ligesom din VVS'er anbefale generelt flere kredse selvom det kræver lidt indregulering for at kredsene balancere.
OBS: Forudsætningen er en regulerbar pumpe (men er alle ikke det idag?). Er det en dum on/off pumpe, så kan du faktisk godt ende ud i øget energi-forbrug til pumpen, fordi flowet bliver unødvendigt højt, med deraf følgende lav dT over fordamperen.
Venligst
Hanssing
Jeg kan læse mig frem til, at pumperne ihv Queen 5 kontra Queen 7 er fuldstændig identiske, så der burde jo ikke være noget. Og Queen 7 er dimensioneret til at køre med 300 mtr slange (1x300) |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 15-06-2016 00:53
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Er ikke ekspert i DVI, men holder mig til devicen KIS. Altså vil jeg nødigt have samlinger og brønde. De varmepumper jeg laver har rigeligt pumpetryk til at håndtere pæne slangelængder og ser absolut ingen grund til at drage DVI's anvisninger i tvivl. Personligt får jeg kun samlinger i jorden den dag jeg øger til to gange 500 meter. En samlebrønd og flere kredse - samlet ude i jorden kommer aldrig til at ske her. Min samlinger bliver electrosvejsede. |
|
|
|
hanssing |
Lagt på d. 15-06-2016 07:32
|
Begynder
Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 13/02/2016 23:53
|
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2562&pid=19332#post_19332]hamselv skrev:[/url]
Er ikke ekspert i DVI, men holder mig til devicen KIS. Altså vil jeg nødigt have samlinger og brønde. De varmepumper jeg laver har rigeligt pumpetryk til at håndtere pæne slangelængder og ser absolut ingen grund til at drage DVI's anvisninger i tvivl. Personligt får jeg kun samlinger i jorden den dag jeg øger til to gange 500 meter. En samlebrønd og flere kredse - samlet ude i jorden kommer aldrig til at ske her. Min samlinger bliver electrosvejsede.
Hvilken Ø kører du med idag?
Strømningstab, energioptag, og pumpe-forbrug er jo ikke skabt lige |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 15-06-2016 12:21
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
At VVS'eren tilsidesætter den manual der findes for varmepumpen finder jeg ikke specielt smart.
Vi bruger generelt ø40 tyndvæggede og en sjælden gang ø50 fødeledninger til brønde. Er helt på det rene med at de findes varmepumpe med rimeligt hulbrystede pumper, men ser absolut ingen grund til unødigt at lave en masse samlinger i jorden i form af en brønd, for at spare nogle få Watt. DVI'en har vi vist været inde over, og mener vi dengang fandt ud af at pumpen burde være tilstrækkelig til at tage 300 meter i en slænge. Og stadig ville jeg hellere færrest mulige samlinger, også selvom det kostede mig 100 kWh om året i ekstra power til pumpen. Det er jo aldrig slangerne der svigter, men samlingerne det går galt med. Specielt hvis man har været så bims at bruge uegnede samlefittings. |
|
|