Prøv at tage et kik på en producents eksempler på en installation.
De findes i installations manualen til bade Veishaupt, Bosch, DVI og mange flere.
Det burde give dig et bud på hvad og hvor de forskellige komponenter skal placeres.
Men hvis du har en meget speciel installation eller ønsker skal du være mere konkret.
Generelt:
Afspæringsventiler, ja god ide.
Snavssamler, ja placeres på indgang før pumpe/veksler.
3-vejs ventil, tjaa hvis der skal kunne skiftes og laves varmt vand skal den jo ind så der kan lades på beholderen.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|