Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2586&pid=19451#post_19451]aslarsen skrev:[/url]
Lige lidt uddybende så jeg ikke fremstår som krakiler.
Jeg undres/bekymres af at rørene som er valgt frem til buffer og mellem buffer og manifold er på bare 20 mm. Det svarer til 16 mm indvendig diameter.
Ved maks effekt på varmepumpen (8kW) ville det svare til at der skal flyttes 0,7-1,4 kubikmeter varmt vand per time ved en delta T på hhv 10 og 5 grader.
Fra Danfoss reguleringstekniske guide (http://dk.varme.danfoss.com/PCMFiles/14/pdf/Danish/pdf/VVS_guide_07/00_Reguleringstekniske_grundbegreber.pdf)
Fremgår det at et rør med 15 mm indvendig diameter (nærmeste, men dog mindre dimension ifht det installerede) kan transportere bare 2,9 kW per time ved delta T på 5 grader som vel er der man gerne ville nå ned. Ved 8 grader er dette tal 4,6 kW.
Er der noget jeg har misforstået, eller kan mine rør ikke lede tilstrækkelig varme væk fra pumpen?
Hej Anders
Uden at være ekspert på området,så følgende kommentar.
Hvor meget varme der kan flyttes afhænger jo både af indre åbning og så også at længden på rør.
Det er sådanne at modstanden i rør afhænger af diameter i 4 potens, derfor kan et 18mm rør levere 60% mere under samme tryk betingelser end et 16mm rør
fordi (18/16)^4 = 1,601 altså 60% mere
Tage |