IVT X-11 fejl - hvad er der galt? "Høj temperaturforskel varmebærer"
kleist
Hej alle

Min X-1l giver en fejl (advarsel), det startede ca. samtidigt med, at jeg fik installeret tilskudsvarme fra en solfanger (til varmtvandsbeholderen) for ca. 2 måneder siden (ikke, at jeg kan se, at det kan have noget med solfangeren at gøre, men.....)

Advarslen er: "Høj temperaturforskel varmebærer".

Der kan gå 2-3 dage uden fejl - og så kan fejlen komme 2-3 gange på en dag.
Filteret er renset og OK.
T8 kan f.eks. være 58 grader og T7 33 grader.

Hvad er der mon galt, siden forskellen mellem T8 og T9 bliver så stor?

Venlige hilsner
Søren
 
tagestavsdal

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2591&pid=19472#post_19472]kleist skrev:[/url]

Hej alle

Min X-1l giver en fejl (advarsel), det startede ca. samtidigt med, at jeg fik installeret tilskudsvarme fra en solfanger (til varmtvandsbeholderen) for ca. 2 måneder siden (ikke, at jeg kan se, at det kan have noget med solfangeren at gøre, men.....)

Advarslen er: "Høj temperaturforskel varmebærer".

Der kan gå 2-3 dage uden fejl - og så kan fejlen komme 2-3 gange på en dag.
Filteret er renset og OK.
T8 kan f.eks. være 58 grader og T7 33 grader.

Hvad er der mon galt, siden forskellen mellem T8 og T9 bliver så stor?

Venlige hilsner
Søren


hej Søren
Nu har jeg ikke en pumpe som din,
som jeg forstår dit problem er at varmebærer ud til radiatorer er 58grader, men returvandet kun er 33 grader?
Det kan forklares ved at du har for lidt cirkulation i den radiatorkredse, således at afkølingen er alt for stor.

På den anden side er en fremløb temperatur på 58 grader høj på denne tid af året.
Kun når min VP opvarmer brugsvandet er fremløb så høj som tæt på 60 grader.
Kan du se om din høje fremløb falder sammen med opvarmning af brugsvand, det vil jeg gætte.
Så jeg vil tro at problemet hænger sammen med tilskudsvarmen fra solfangeren.
Når jeg laver varmtvand, så sikrer 3 vejsventilen at returvandet alene kommer fra denne opvarmning af det varmevand, så jeg har altid en forskel på 6-8 grader mellem frem og retur.

Jeg vil tro at dine problemer hænger sammen med installation af solfanger opvarmning. der må være sket dette, at når din VP laver varmt vand, så blandes retur med noget koldt radiator vand.
Så du skal nok kigge på den installation.

Tage
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 17

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,037,667 Unikke besøg
XHTML CSS