HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Radiatorer koblet på VVB
AndersKjergaard
Hej alle

Jeg har et hus på ca. 200 m2, hvoraf de 140 m2 er med tung gulvvarme (stueplan) og de 60 m2 er radiatorer (1. sal). Jeg har en 13 kw jordvarmepumpe købt i VVS-eksperten af tidligere ejer. Den køer sådan set okay, men COP falder markant med fremløbstemperaturen. Jeg har derfor gået med lidt tanker om hvordan man kan optimere.

Det er selvsagt en udfordring med radiatorerne. Selvom der ikke er et stort varnebehov på 1. sal, skal jeg meget højt op i fremløb for at kunne varme rummene op. Jeg har lige bestilt en elradiator til et børneværelse, da jeg ikke kan få mig til at skrue temperaturen højt nok op. Min tanke går derfor på, om man kunne koble radiatorerne til min eksterne VVB som kører 40°-47°? Jeg ville i så fald montere dem parallelt med varmepumpen, som er monteret på en spiral i VVB.

Ud over at jeg ville kunne sænke fremløbstemperaturen til det der er nødvendigt for gulvvarme, ville jeg også kunne fjerne shunts og dermed reducere fremløbstemperaturen yderligere, da shunts æder omkring 5°.

Ud over VVB, har jeg en buffertank, som føder de to shunts og radiatorer.

Hvad siger I? Giver det mening og kan det betale sig?

VH Anders
 
detniels
så vidt jeg ved er der kun flow igennem VVB spiralen når VP kører varmtvands program, så du vil kun have flow gennem dine radiatorer når VP kører varmtvands program
 
AndersKjergaard

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19652#post_19652]detniels skrev:[/url]

så vidt jeg ved er der kun flow igennem VVB spiralen når VP kører varmtvands program, så du vil kun have flow gennem dine radiatorer når VP kører varmtvands program


Tak for svaret. Du har ret i at cirkulationspumpen kun kører når varmepumpen kører. Min plan var også at sætte en separat cirkulationspumpe på retur fra radiatorenSmile
 
lars-jacobsen
Uden tegning og yderlige oplysninger er det lidt svært for mig at forholde mig til den foreslåede løsning er god/ok/ringe/super.
Men at benytte en elradiator som har en COP på 1 er altid dårligere end din VP. Så har du behovet for varme så benyt dog VP. Om der kan fifles noget med at koble om osv. tjaaa... det kommer som altid an på så meget.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
AndersKjergaard

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19655#post_19655]lars-jacobsen skrev:[/url]

Uden tegning og yderlige oplysninger er det lidt svært for mig at forholde mig til den foreslåede løsning er god/ok/ringe/super.
Men at benytte en elradiator som har en COP på 1 er altid dårligere end din VP. Så har du behovet for varme så benyt dog VP. Om der kan fifles noget med at koble om osv. tjaaa... det kommer som altid an på så meget.


Jeg skal få lavet en tegning snarest.

I forhold til radiator og COP har du jo ret - men hvis varmepumpen COP falder drastisk for at kunne varme 12 m2 ud af 200 m2 op, er det måske en bedre forretning at sætte elradiator op i det ene rum, og sænke fremløbstemperaturen med 5 grader? Det var i hvert fald min tankeSmile
 
Varmeihuset
Hvis du sænker fremløbs temperaturen, og det kun går ud over det ene rum, så pil temostaten af radiatoren
så vil radiatoren afgi det maksimale den kan , og intet vil afholde den fra at gøre dette
den elradiator som du så samtidig har i rummet, skal KUN løfte temp det der mangler, så sluteffekten er at varmepumpen tar en del af slæbet, til billige penge , og elradiatoren for dyre penge løfter temp det der mangler

du kunne evt prøve at sætte nogle blæsere på , det ville hive mere varme ud af radiatoren

der skal ikke meget til, en bordventilator gør underværker
 
Varmeihuset
HVIS du tester det med ventilatorer, så mål afgangs rørets temp, inden ,og så når ventilatoren har kørt en tid , så kan du se forskellen i afgivet varme
 
detniels

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19653#post_19653]AndersKjergaard skrev:[/url]

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19652#post_19652]detniels skrev:[/url]

så vidt jeg ved er der kun flow igennem VVB spiralen når VP kører varmtvands program, så du vil kun have flow gennem dine radiatorer når VP kører varmtvands program


Tak for svaret. Du har ret i at cirkulationspumpen kun kører når varmepumpen kører. Min plan var også at sætte en separat cirkulationspumpe på retur fra radiatorenSmile


har du kigget på priser for udskiftning af dine radiatorer til Type 33 radiatorer? de kan nemlig sagtens afgive varme allerede ved 30 graders vand temperatur
 
Varmeihuset

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19676#post_19676]detniels skrev:[/url]

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19653#post_19653]AndersKjergaard skrev:[/url]

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19652#post_19652]detniels skrev:[/url]

så vidt jeg ved er der kun flow igennem VVB spiralen når VP kører varmtvands program, så du vil kun have flow gennem dine radiatorer når VP kører varmtvands program


Tak for svaret. Du har ret i at cirkulationspumpen kun kører når varmepumpen kører. Min plan var også at sætte en separat cirkulationspumpe på retur fra radiatorenSmile


har du kigget på priser for udskiftning af dine radiatorer til Type 33 radiatorer? de kan nemlig sagtens afgive varme allerede ved 30 graders vand temperatur


først sorry til op for hijacking

Det ser ud til at jeg har type 33 radiatorer ,, DOG uden sidepaneler og toprist

hvor stor betydning har det på effektiviteten ?
 
detniels

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19677#post_19677]Varmeihuset skrev:[/url]

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19676#post_19676]detniels skrev:[/url]

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19653#post_19653]AndersKjergaard skrev:[/url]

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19652#post_19652]detniels skrev:[/url]

så vidt jeg ved er der kun flow igennem VVB spiralen når VP kører varmtvands program, så du vil kun have flow gennem dine radiatorer når VP kører varmtvands program


Tak for svaret. Du har ret i at cirkulationspumpen kun kører når varmepumpen kører. Min plan var også at sætte en separat cirkulationspumpe på retur fra radiatorenSmile


har du kigget på priser for udskiftning af dine radiatorer til Type 33 radiatorer? de kan nemlig sagtens afgive varme allerede ved 30 graders vand temperatur


først sorry til op for hijacking

Det ser ud til at jeg har type 33 radiatorer ,, DOG uden sidepaneler og toprist

hvor stor betydning har det på effektiviteten ?


sidepaneler eller toprist gør hverken fra eller til for effektiviteten
 
AndersKjergaard

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19676#post_19676]detniels skrev:[/url]

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19653#post_19653]AndersKjergaard skrev:[/url]

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2614&pid=19652#post_19652]detniels skrev:[/url]

så vidt jeg ved er der kun flow igennem VVB spiralen når VP kører varmtvands program, så du vil kun have flow gennem dine radiatorer når VP kører varmtvands program


Tak for svaret. Du har ret i at cirkulationspumpen kun kører når varmepumpen kører. Min plan var også at sætte en separat cirkulationspumpe på retur fra radiatorenSmile


har du kigget på priser for udskiftning af dine radiatorer til Type 33 radiatorer? de kan nemlig sagtens afgive varme allerede ved 30 graders vand temperatur


Jeg har faktisk kigget på det og det er ikke så dyrt. Men jeg tvivlede bare på at det ville gøre den store forskel. Det kan være at jeg skal overveje det en ekstra gang Smile

Varmeihuset: Tak for svaret. Jeg vil dog helst ikke have en blæser stående. Med hensyn til sideplader og topplader, så vil jeg tro at det er en fordel ikke at have dem på, da det øger konvektionen. Jeg har en forestilling om at det primært er af kosmetiske årsager man har dem.

Vh Anders
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 4

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,031,382 Unikke besøg
XHTML CSS