Der er gået noget tid siden jeg oprettede denne tråd.
Nu har jeg etableret jordvarme og kørt med det i nogen tid.
Buffertanken er etableret som en parallelforbindelse via dets diffusere. Se vedhæftede figur.
De røde stjerne er temp-målepunkter (mulige).
Nuværende styring
VP styrer på systemfremløbstemp (8) ift. tænd/sluk (integral), samt på buffertank (6), hvoraf jeg kan indstille en overladning på buffertank.
VP regulerer rpm på P1 ift. (1) og (11), heraf 7,7dT, men nogle gange ned til 4-5dT når HGW er aktiv (del-opvarmning på varmt vand).
Problemet, jeg har behov for ideer til at løse
Ca. 9kW og dT på 8 = P1 giver rpm svarende til ~1,1 m3/h.
Centralvarmepumpe, P2, er en alm. Wilo Stratos Pico, som jeg kan justerer lidt. Pt. giver den ca. 1,2 m3/h, når huset kalder på varme om vinteren, og 0,5 m3/h på varmere dage.
Når P1 leverer 1,1m3/h og P2 spiser 1,1m3/h, "omløbes" buffertanken. Returtemp stiger, derved fremløb, indtil VP stopper pga. integral.
Problemet er, at P1 ikke får ladt buffertanken op, når P2 snupper det hele.
Løsninger?
P2 skal tydeligvis snuppe mindre vand, når dT på centralvarmen er lav - altså fx når fremløb er 40gr og retur er 36gr, så burde man skrue ned, idet systemet ikke har behov for så meget flow.
Dette kan ikke styres på min P2-Pico pumpe.
Bonusinfo
Når jeg manuelt overvåger, at returtemp fra centralvarme er "for høj", piller jeg stikket/forsyning til P2 FRA. Derved lader P1 kun på buffertanken, og lagdelingen/processen ses tydeligt på temp i buffertanken = Dét fungerer!
Jeg skal, på en måde, sørge for at centralvarmesystemet for "nok" varme, og derefter skrue ned for flowet til centralvarmesystemet, for at lade på buffertanken.